ВОПРОС ПО ЗАПУСКУ АСИНХРОННИКА С ФАЗНЫМ РОТОРОМ
Сообщений: 12
• Страница 1 из 2 • 1, 2
ВОПРОС ПО ЗАПУСКУ АСИНХРОННИКА С ФАЗНЫМ РОТОРОМ
... ДОБРОЕ УТРО ВСЕМ И КАЖДОМУ... ВОЗНИК ТАКОЙ ВОПРОС: ПРИ РАЗГОНЕ ДВИГАТЕЛЯ ПУСКОВОЙ ТОК (400 А) ПРИ ВЫВОДЕ СОПРОТИВЛЕНИЙ ИЗ РАБОТЫ НЕ УМЕНЬШАЕТСЯ ДО НОМИНАЛА (100 А)... ДВИЖОК ТОЛЬКО ЧТО ИЗ ПЕРЕМОТКИ...
Re: ВОПРОС ПО ЗАПУСКУ АСИНХРОННИКА С ФАЗНЫМ РОТОРОМ
... СТАТОР ПРИ ЭТОМ ХОЛОДНЫЙ, А РОТОР ПЕРЕГРЕВАЕТСЯ...
Re: ВОПРОС ПО ЗАПУСКУ АСИНХРОННИКА С ФАЗНЫМ РОТОРОМ
Испытания, замеры тока не делались что ли после перемотки?
Re: ВОПРОС ПО ЗАПУСКУ АСИНХРОННИКА С ФАЗНЫМ РОТОРОМ
... на бумаге да, а как на самом деле неизвестно... ПО УСТНОЙ ИНФЕ ОКАЗЫВАЕТСЯ РАЗЛЕТЕЛСЯ ПОДШИПНИК И РОТОР ТЕРСЯ ПО СТАТОРУ... НА СТАТОРЕ НЕБОЛЬШОЕ "РАСПУШЕНИЕ"... НА РОТОРЕ "ЗАЛЫСИНА"
Re: ВОПРОС ПО ЗАПУСКУ АСИНХРОННИКА С ФАЗНЫМ РОТОРОМ
1. Что ремонтировали, статор или ротор?EMV писал(а):... СТАТОР ПРИ ЭТОМ ХОЛОДНЫЙ, А РОТОР ПЕРЕГРЕВАЕТСЯ...
2.
3.miha писал(а):Испытания, замеры тока не делались что ли после перемотки?
какой ток после разгона при холостом ходе?EMV писал(а):ПРИ ВЫВОДЕ СОПРОТИВЛЕНИЙ ИЗ РАБОТЫ НЕ УМЕНЬШАЕТСЯ ДО НОМИНАЛА (100 А)
Сделайте замер сопротивления изоляции ротора.
Проверьте подшипники, возможно всухую крутит или рассыпанные.
Везите АД в мастерскую.
Вообще, после перемотки может быть все что угодно. От изменения сопротивления обмотки из-за изменения намоточных данных до нарушения межлистовой изоляции сердечников магнитопроводов. Последнее вообще не редкость: удаления поврежденной обмотки производится либо выжиганием, либо не менее варварским методом - молотком и зубилом. Даже при качественной перемотке, результате имеем плохую изоляцию между пластинами, читай болванку, которую неизбежно будут греть вихревые токи. Это уже запоротые движки.
Re: ВОПРОС ПО ЗАПУСКУ АСИНХРОННИКА С ФАЗНЫМ РОТОРОМ
Ну значит угадал с подшипником, пора в ясновидящиеEMV писал(а):... на бумаге да, а как на самом деле неизвестно... ПО УСТНОЙ ИНФЕ ОКАЗЫВАЕТСЯ РАЗЛЕТЕЛСЯ ПОДШИПНИК И РОТОР ТЕРСЯ ПО СТАТОРУ... НА СТАТОРЕ НЕБОЛЬШОЕ "РАСПУШЕНИЕ"... НА РОТОРЕ "ЗАЛЫСИНА"
На роторе залысина и на статоре распущение совсем не гуд, я писал выше про вихревые токи - из-за них движок можно использовать в качестве сковородки...
Re: ВОПРОС ПО ЗАПУСКУ АСИНХРОННИКА С ФАЗНЫМ РОТОРОМ
Paul-M писал(а):Ну значит угадал с подшипником, пора в ясновидящиеEMV писал(а):... на бумаге да, а как на самом деле неизвестно... ПО УСТНОЙ ИНФЕ ОКАЗЫВАЕТСЯ РАЗЛЕТЕЛСЯ ПОДШИПНИК И РОТОР ТЕРСЯ ПО СТАТОРУ... НА СТАТОРЕ НЕБОЛЬШОЕ "РАСПУШЕНИЕ"... НА РОТОРЕ "ЗАЛЫСИНА"
На роторе залысина и на статоре распущение совсем не гуд, я писал выше про вихревые токи - из-за них движок можно использовать в качестве сковородки...
... ПОДШИПНИК БЫЛ НЕИСПРАВЕН ДО ПЕРЕМОТКИ...
Re: ВОПРОС ПО ЗАПУСКУ АСИНХРОННИКА С ФАЗНЫМ РОТОРОМ
Да-а... видно попались 3.14...ц мастера, они же разбирали двигатель и неужели можно не увидеть что подшипник разбит? У них явно глаза чем-то обшиты...
Re: ВОПРОС ПО ЗАПУСКУ АСИНХРОННИКА С ФАЗНЫМ РОТОРОМ
miha писал(а):Да-а... видно попались 3.14...ц мастера, они же разбирали двигатель и неужели можно не увидеть что подшипник разбит? У них явно глаза чем-то обшиты...
... НУ, ВЕРОЯТНО, ОЧЕНЬ ХОТЕЛОСЬ ЗАРАБОТАТЬ ВОТ И СДЕЛАЛИ ПЕРЕМОТКУ НА ЗАВЕДОМО "УБИТОМ" ДВИГАТЕЛЕ...
Re: ВОПРОС ПО ЗАПУСКУ АСИНХРОННИКА С ФАЗНЫМ РОТОРОМ
... ВОПРОС ЗАКРЫТ... ПРИЧИНА НАЙДЕНА...