Помогите опознать причину поломки инструмента.
Сообщений: 12
• Страница 2 из 2 • 1, 2
Re: Помогите опознать причину поломки инструмента.
Низкое напряжение по причине того, что выделенная мощность на наше СНТ составляет около 8 кВт на всех 3 фазах, а перед нами еще 2 СНТ потребителей и каждый выжимает из сети что возможно. Ждем ввода в эксплуатацию нового транса на 63 кВА. Транс уже стоит, столбы стоят, ВЛ пока не подключена к 10 кВ. Надеюсь в этом сезоне введут в эксплуатацию. К слову сказать за технологическое присоединение не взяли ни копейки.
Re: Помогите опознать причину поломки инструмента.
kvvadrat писал(а): Надеюсь в этом сезоне введут в эксплуатацию.
Вот тогда и посверлите вволю!
А пока поберегите инструмент.