Сообщение 25 окт 2012 19:03

подключил стабилизатор напряжения 3-х фазник . И пошла проблема , на одной фазе повышенное напряжение и самое главное оно не стабильное а постоянно прыгает. Оно может быть равное ,а так-же подпрыгивает что отключает одну фазу.
Алесанр

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 1
На форуме с 25.10.2012

Репутация: 0
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Перес фазы

Сообщение 25 окт 2012 20:42

Мало данных, чтобы выводы делать. Защита исправного стаба срабатывает при превышении мощности нагрузки, кз в цепи или если напряжение на входе находится вне пределов диапазона входного фазного напряжения. Напр. при заявленном 160-260 В, 140 он не "вытянет", автомат отошьет.
Надо замерить входное на этой "фазе" и выходное, часто индикаторы неверно показывают. Как вариант, изменить фазировку питания, поменять местами эту "фазу" на входе с другой и посмотреть. Возможно проблема в самом стабе.
Что за производитель?
Аватар пользователя
ULA

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 351
На форуме с 27.10.2009

Откуда: Волгоград

Репутация: 109
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Перес фазы /проблемы со стабилизатором/

Сообщение 31 окт 2012 13:31

Ну тут и стаб может глючить и замыкание быть в группе которую фаза питает. Прежде всего прозвонить надо эту группу перед тем как перекидывать приходящие фазы на клеммах.
bob

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 64
На форуме с 04.01.2012

Репутация: 32
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Перес фазы /проблемы со стабилизатором/

Сообщение 12 дек 2012 09:21

А что за стабилизатор у вас? Производитель кто?
root

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 23
На форуме с 14.05.2010

Репутация: 0
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Перес фазы /проблемы со стабилизатором/

Сообщение 18 янв 2013 17:11

Скачки электроэнергии в сети явление частое. Например, прошлым летом, мы отделались мелочью (накрылся блок питания радиоуправляемого телефона) и то мы вовремя приехали домой и все быстро отключили, у соседей сгорело 2 телевизора, на 10 этаже убытки понесли больше чем на 10000 и так во всем подъезде, у кого что. ЖЭК, не смотря на то, что это был рабочий день вообще поморозился, электрика не прислали, хотя щитовые открывали с помощью отверток, пробивало на железо, сами своими силами справились, благо в подъезде есть электрик. Но электрик есть не везде и никто не может вам дать гарантию, что вы будете дома при следующем скачке электроэнергии. После того случая мы решили себя подстраховать и купили стабилизатор Лидер http://www.voltmart.ru/stabilizatory-na ... lider.html , как ни как а холодильник, уходя из дома вы не выключите, а купить новый дороговато.
yula3666

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 1
На форуме с 18.01.2013

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Перес фазы /проблемы со стабилизатором/

Сообщение 23 янв 2013 09:22

По идее в стабилизаторе стоят катушки индуктивности, принцип работы стабилизаторов заключается том, что напряжение еа катушке не может измениться мгновенно, так как последняя имеет инерцию. Если у Вас напряжение скачет возможно одна из катушек повреждена.
Dispet

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 141
На форуме с 13.01.2013

Репутация: 75
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Перес фазы /проблемы со стабилизатором/

Сообщение 23 янв 2013 13:12

Dispet писал(а):По идее в стабилизаторе стоят катушки индуктивности, принцип работы стабилизаторов заключается том, что напряжение еа катушке не может измениться мгновенно...


Речь, похоже, идет о законах коммутации. Только дело ей-богу не в индуктивности. Напряжение на ней как раз запросто может меняться, и мгновенно в том числе. Это на конденсаторе напряжение малость стабилизируется, а катушка только сглаживает пульсации тока.

Что же касается стабилизатора напряжения, то он много сложнее, чем просто катушки. Там должны быть силовые электронные компоненты, и без подробной схемы сказать, что за беда приключилась, будет трудно. Особенно, если нет практического опыта по ремонту именно стабилизаторов напряжения. А у меня, к сожалению, такого опыта нет.
Аватар пользователя
voltz

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 313
На форуме с 24.03.2012

Откуда: Россия, Сибирский федеральный округ, г. Иркутск

Репутация: 131
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Перес фазы /проблемы со стабилизатором/

Сообщение 20 июл 2013 21:18

Алесанр писал(а):подключил стабилизатор напряжения 3-х фазник . И пошла проблема , на одной фазе повышенное напряжение и самое главное оно не стабильное а постоянно прыгает. Оно может быть равное ,а так-же подпрыгивает что отключает одну фазу.


Если правильно понял то проблемы начались только после подключения стабилизатора? Может его просто надо отключить снова. А что было до подключения стабилизатора?
Dispet

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 141
На форуме с 13.01.2013

Репутация: 75
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Перес фазы /проблемы со стабилизатором/

Сообщение 09 авг 2013 16:22

Dispet писал(а):По идее в стабилизаторе стоят катушки индуктивности, принцип работы стабилизаторов заключается том, что напряжение еа катушке не может измениться мгновенно, так как последняя имеет инерцию. Если у Вас напряжение скачет возможно одна из катушек повреждена.


Первый закон коммутации: ток в катушке до момента коммутации равен току в момент коммутации, и току в первый момент после коммутации. А напряжение это как раз на конденсаторе не может измениться мгновенно.
Paramon

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 63
На форуме с 28.06.2013

Репутация: 40
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Перес фазы /проблемы со стабилизатором/

Сообщение 11 ноя 2013 12:46

Если в качестве нагрузки используется трехфазный потребитель, то использование стаба трехфазного оправдано. Но по возможности лучше ставить однофазные- проблем меньше.
Ну и выбирать стабы лучше с запасом, особенно по входному напряжению.