Перес фазы /проблемы со стабилизатором/
Сообщений: 10
• Страница 1 из 1
Перес фазы /проблемы со стабилизатором/
подключил стабилизатор напряжения 3-х фазник . И пошла проблема , на одной фазе повышенное напряжение и самое главное оно не стабильное а постоянно прыгает. Оно может быть равное ,а так-же подпрыгивает что отключает одну фазу.
Re: Перес фазы
Мало данных, чтобы выводы делать. Защита исправного стаба срабатывает при превышении мощности нагрузки, кз в цепи или если напряжение на входе находится вне пределов диапазона входного фазного напряжения. Напр. при заявленном 160-260 В, 140 он не "вытянет", автомат отошьет.
Надо замерить входное на этой "фазе" и выходное, часто индикаторы неверно показывают. Как вариант, изменить фазировку питания, поменять местами эту "фазу" на входе с другой и посмотреть. Возможно проблема в самом стабе.
Что за производитель?
Надо замерить входное на этой "фазе" и выходное, часто индикаторы неверно показывают. Как вариант, изменить фазировку питания, поменять местами эту "фазу" на входе с другой и посмотреть. Возможно проблема в самом стабе.
Что за производитель?
Re: Перес фазы /проблемы со стабилизатором/
Ну тут и стаб может глючить и замыкание быть в группе которую фаза питает. Прежде всего прозвонить надо эту группу перед тем как перекидывать приходящие фазы на клеммах.
Re: Перес фазы /проблемы со стабилизатором/
А что за стабилизатор у вас? Производитель кто?
Re: Перес фазы /проблемы со стабилизатором/
Скачки электроэнергии в сети явление частое. Например, прошлым летом, мы отделались мелочью (накрылся блок питания радиоуправляемого телефона) и то мы вовремя приехали домой и все быстро отключили, у соседей сгорело 2 телевизора, на 10 этаже убытки понесли больше чем на 10000 и так во всем подъезде, у кого что. ЖЭК, не смотря на то, что это был рабочий день вообще поморозился, электрика не прислали, хотя щитовые открывали с помощью отверток, пробивало на железо, сами своими силами справились, благо в подъезде есть электрик. Но электрик есть не везде и никто не может вам дать гарантию, что вы будете дома при следующем скачке электроэнергии. После того случая мы решили себя подстраховать и купили стабилизатор Лидер http://www.voltmart.ru/stabilizatory-na ... lider.html , как ни как а холодильник, уходя из дома вы не выключите, а купить новый дороговато.
Re: Перес фазы /проблемы со стабилизатором/
По идее в стабилизаторе стоят катушки индуктивности, принцип работы стабилизаторов заключается том, что напряжение еа катушке не может измениться мгновенно, так как последняя имеет инерцию. Если у Вас напряжение скачет возможно одна из катушек повреждена.
Re: Перес фазы /проблемы со стабилизатором/
Dispet писал(а):По идее в стабилизаторе стоят катушки индуктивности, принцип работы стабилизаторов заключается том, что напряжение еа катушке не может измениться мгновенно...
Речь, похоже, идет о законах коммутации. Только дело ей-богу не в индуктивности. Напряжение на ней как раз запросто может меняться, и мгновенно в том числе. Это на конденсаторе напряжение малость стабилизируется, а катушка только сглаживает пульсации тока.
Что же касается стабилизатора напряжения, то он много сложнее, чем просто катушки. Там должны быть силовые электронные компоненты, и без подробной схемы сказать, что за беда приключилась, будет трудно. Особенно, если нет практического опыта по ремонту именно стабилизаторов напряжения. А у меня, к сожалению, такого опыта нет.
Re: Перес фазы /проблемы со стабилизатором/
Алесанр писал(а):подключил стабилизатор напряжения 3-х фазник . И пошла проблема , на одной фазе повышенное напряжение и самое главное оно не стабильное а постоянно прыгает. Оно может быть равное ,а так-же подпрыгивает что отключает одну фазу.
Если правильно понял то проблемы начались только после подключения стабилизатора? Может его просто надо отключить снова. А что было до подключения стабилизатора?
Re: Перес фазы /проблемы со стабилизатором/
Dispet писал(а):По идее в стабилизаторе стоят катушки индуктивности, принцип работы стабилизаторов заключается том, что напряжение еа катушке не может измениться мгновенно, так как последняя имеет инерцию. Если у Вас напряжение скачет возможно одна из катушек повреждена.
Первый закон коммутации: ток в катушке до момента коммутации равен току в момент коммутации, и току в первый момент после коммутации. А напряжение это как раз на конденсаторе не может измениться мгновенно.
Re: Перес фазы /проблемы со стабилизатором/
Если в качестве нагрузки используется трехфазный потребитель, то использование стаба трехфазного оправдано. Но по возможности лучше ставить однофазные- проблем меньше.
Ну и выбирать стабы лучше с запасом, особенно по входному напряжению.