Молниезащита обьектов высотой свыше 150 метров


Вопросы, связанные с установкой, эксплуатацией и различными неполадками устройств защиты

Молниезащита обьектов высотой свыше 150 метров

Сообщение 16 апр 2013 12:48

В нормах написано данный расчет только для молниеприемников высотой до 150 метров. Для молниеприемников высотой свыше 150 метров должны использоваться специальная методика. Уважаемые коллеги, где можно познакомится с данной методикой?
Тумур

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 4
На форуме с 16.04.2013

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Молниезащита обьектов высотой свыше 150 метров

Сообщение 16 апр 2013 22:01

Но ведь высота молниеприемника сама по себе расчетная величина, в качестве исходных данных параметры защищаемого объекта, класс, надежность защиты и пр.
Посмотрите в РД 34.21.122-87 есть расчет зоны защиты одиночных стержневых молниеотводов высотой 150<h<600 м.
rd34-21-122-87.7z
ИНСТРУКЦИЯ
ПО УСТРОЙСТВУ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ РД 34.21.122-87
(945.41 KiB) Скачиваний: 351
Аватар пользователя
fungus

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 315
На форуме с 10.01.2012

Репутация: 158
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Молниезащита обьектов высотой свыше 150 метров

Сообщение 17 апр 2013 05:21

Fungus, спасибо вам за ответ. Но хотел бы уточнить, меня интересует именно обьект высотой свыше 150 метров. Можно ли использовать РД 34.21.122-87 в этом случае. Очень интересует данная цитата из РД 34.21.122-87 -"Расчетный метод вероятности прорыва разработан только для нисходящих молний, преимущественно поражающих объекты высотой до 150 м. Поэтому в РД 34.21.122-87 формулы для построения зон защиты одиночных и многократхын стержневых и тросовых молниеотводов ограничены высотой 150 м."
Тумур

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 4
На форуме с 16.04.2013

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Молниезащита обьектов высотой свыше 150 метров

Сообщение 17 апр 2013 10:01

Тумур Существует более новая инструкция СО 153-34.21.122-2003.Может в ней есть интересующие вас расчеты.
Аватар пользователя
Practik

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 211
На форуме с 09.01.2012

Откуда: Киров

Репутация: 208
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Молниезащита обьектов высотой свыше 150 метров

Сообщение 17 апр 2013 11:18

Practik, спасибо вам за ответ. Но к сожалению тот же пункт - "Приведенные ниже расчетные формулы (табл. 3.4) пригодны для молниеотводов высотой до 150 м. При более высоких молниеотводах следует пользоваться специальной методикой расчета".
Тумур

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 4
На форуме с 16.04.2013

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Молниезащита обьектов высотой свыше 150 метров

Сообщение 17 апр 2013 22:44

Для оптимального построения зон защиты зданий и сооружений сложной формы, имеющих разновысокие крыши, выступающие шпили, башни, переменную геометрию, зданий высотой более 150 м, комплексов зданий и других сложных объектов следует использовать соответствующие программные продукты, например «Программу расчета эффективности стержневых и тросовых молниеотводов статистическим методом», разработанную ОАО «ЭНИН». источник
Только не знаю где взять и видел ли ее кто то вообще...
Что это за объект? в РД 34.21.122-87 в п 2.31 есть требования к системе защиты от ударов молнии неметаллических труб, башен, вышек высотой более 150 м.
Аватар пользователя
fungus

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 315
На форуме с 10.01.2012

Репутация: 158
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Молниезащита обьектов высотой свыше 150 метров

Сообщение 18 апр 2013 06:52

Разрабатываем проект небоскреба. Высота 192 м. Насчет программы не уверен, никто не использовал, или видел её. Но я думаю так, должен быть какой-то коэффициент в формулах , который отражает высоту или что-то в этом вроде.
Тумур

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 4
На форуме с 16.04.2013

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Молниезащита обьектов высотой свыше 150 метров

Сообщение 02 апр 2014 13:53

Уважаемые профи! Подскажите пожалуйста должны ли быть вертикальные заземлители??? У меня проект жил.дома из нескольких блок секций, молниезащита рассчитана на каждые 2 б/с, 16-ти этажный дом. На каждые блок-секции нужно учитывать вертикальные заземлители?
PTO

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 15
На форуме с 29.11.2013

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Молниезащита обьектов высотой свыше 150 метров

Сообщение 03 апр 2014 08:39

Нужны ли отдельные заземляющие контуры что ли? - нет, не нужны. Объект состоит из одного здания, одна система молниезащиты и количество электродов рассчетное значение и должна быть объединена с системой заземления.
sovok

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 250
На форуме с 14.09.2010

Репутация: 71
Повысить репутациюПонизить репутацию

cron