Все ли автоматы имеют тепловые расцепители?


Вопросы, связанные с установкой, эксплуатацией и различными неполадками устройств защиты

Все ли автоматы имеют тепловые расцепители?

Сообщение 30 май 2013 10:23

Вопрос - в названии темы. Не всегда ведь нужен тепловой расцепитель. Может мне в цепи надо просто обеспечить максимально-токовую защиту. Найдется ли подходящий автомат?
Аватар пользователя
Shura Molotok

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 167
На форуме с 15.04.2012

Репутация: 29
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Все ли автоматы имеют тепловые расцепители?

Сообщение 31 май 2013 08:37

Есть и без теплового расцепителя, только с электромагнитным. Есть и наоборот - только с тепловым расцеплением - без соленоида.
Аватар пользователя
Megavolt

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 117
На форуме с 07.11.2009

Репутация: 33
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Все ли автоматы имеют тепловые расцепители?

Сообщение 31 май 2013 14:29

Спасибо. А это какие характеристики по буквам если? Наверное, уж точно не В, не С и не D...
Аватар пользователя
Shura Molotok

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 167
На форуме с 15.04.2012

Репутация: 29
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Все ли автоматы имеют тепловые расцепители?

Сообщение 01 июн 2013 05:07

Характеристика МА не имеет теплового расцепителя. Однако слышать-слышал, а вживую такие автоматы не видел никогда, врать не буду.
Аватар пользователя
voltz

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 313
На форуме с 24.03.2012

Откуда: Россия, Сибирский федеральный округ, г. Иркутск

Репутация: 131
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Все ли автоматы имеют тепловые расцепители?

Сообщение 03 июн 2013 05:10

Характеристика МА? Никогда таких не видел. Хотя, конечно, много всяких редких характеристик у автоматов бывает. Редко какой человек их все знает. Наверное, эти МА в магазине просто так не купишь - только под заказ.
Аватар пользователя
Shura Molotok

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 167
На форуме с 15.04.2012

Репутация: 29
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Все ли автоматы имеют тепловые расцепители?

Сообщение 20 июн 2013 09:38

Максимально-токовая защита может быть организована также на предохранителях - такие преды только для защиты от токов короткого замыкания. Из недостатков возможность возникновения неполнофазных режимов работы, но это устранимо.
homa

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 142
На форуме с 17.03.2013

Откуда: Омск

Репутация: 18
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Все ли автоматы имеют тепловые расцепители?

Сообщение 24 июн 2013 13:05

Максимальная токовая защита цепи обеспечивается как раз таки тепловым расцепителем, если вам нужна именно МТЗ то выбирайте автоматы с характеристикой А (2-4Iн) или В (3-6Iн). Есть ли тепловой расцепитель во всех автоматах - нет не во всех, спрашивайте при покупке.
tirion

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 92
На форуме с 20.06.2013

Репутация: 46
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Все ли автоматы имеют тепловые расцепители?

Сообщение 24 июн 2013 14:14

tirion писал(а):Максимальная токовая защита цепи обеспечивается как раз таки тепловым расцепителем....

Не согласен с этим. И тепловой расцепитель, и электромагнитный - это все максимально-токовая защита. А характеристику автомата надо выбирать по типу нагрузки. Нельзя сказать, что А или В однозначно лучше.
Аватар пользователя
Patric Star

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 296
На форуме с 26.03.2012

Репутация: 104
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Все ли автоматы имеют тепловые расцепители?

Сообщение 24 июн 2013 21:16

Patric Star писал(а):
tirion писал(а):Максимальная токовая защита цепи обеспечивается как раз таки тепловым расцепителем....

Не согласен с этим. И тепловой расцепитель, и электромагнитный - это все максимально-токовая защита. А характеристику автомата надо выбирать по типу нагрузки. Нельзя сказать, что А или В однозначно лучше.


Электродинамический расцепитель имеет уставку порядка 10 - 12 Iн, это самая что ни на есть токовая отсечка, а вот тепловой расцепитель такой четкой уставки не имеет, время его срабатывания зависит от величины тока, может сработать и при 1,5 Iн только через определенное время, ну чем не МТЗ???
tirion

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 92
На форуме с 20.06.2013

Репутация: 46
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Все ли автоматы имеют тепловые расцепители?

Сообщение 25 июн 2013 10:35

"...Не всегда ведь нужен тепловой расцепитель. Может мне в цепи надо просто обеспечить максимально-токовую защиту. Найдется ли подходящий автомат?

Максимальная токовая защита как правило выполняется с выдержкой времени, которую вам может обеспечить или тепловой расцепитель автомата или предохранители.
Dispet

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 141
На форуме с 13.01.2013

Репутация: 75
Повысить репутациюПонизить репутацию

cron