Как выставить время на РТВ при уставке 10 А 0,5сек


Вопросы, связанные с установкой, эксплуатацией и различными неполадками устройств защиты

Как выставить время на РТВ при уставке 10 А 0,5сек

Сообщение 10 апр 2014 15:42

Время 0,5 сек выставлять при токе 10А или трехкратном 30А
Dimon

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 1
На форуме с 10.04.2014

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Как выставить время на РТВ при уставке 10 А 0,5сек

Сообщение 11 апр 2014 17:19

Это старые реле с очень большой погрешностью. Уставку по току выставляют переключателем отпаек (по сути изменение кол-ва витков катушки). Время выставляется перемещением и фиксированием ползунка на часовом механизме. При настройке задержке времени срабатывания надо учитвать зависимую от тока характеристику. При разных уставках при, но с одним временем и задержка будет разной.
beketov

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 95
На форуме с 29.01.2012

Откуда: What's the difference?

Репутация: 8
Повысить репутациюПонизить репутацию