Ввод на автомат снизу


Вопросы, связанные с установкой, эксплуатацией и различными неполадками устройств защиты

Re: Глупый вопрос

Сообщение 24 мар 2011 22:44

Понятно, всем большое спасибо
electrinic

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 3
На форуме с 22.03.2011

Репутация: 0
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Глупый вопрос

Сообщение 22 сен 2012 21:18

СССР писал(а):Различия прежде всего в макс. номинальном токе, модульные больше 100 а. не видел, исполнении
Модульный на дин-рейку Schneider серия C120N номинал 125 А ставил нетак давно, у Moeller, Legrand, ABB знаю тоже на 125 А имеются. если цена не смущает. про китайскую продукцию не в курсе. Наверняка тоже есть.
sovok

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 250
На форуме с 14.09.2010

Репутация: 71
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Ввод на автомат снизу

Сообщение 06 окт 2012 08:32

sovok писал(а):про китайскую продукцию не в курсе. Наверняка тоже есть.
Модульных нету (пока?), Все что выше 100 стацонарные, втычные и выдвижные силовые автоматические выключатели уже идут
Аватар пользователя
fungus

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 315
На форуме с 10.01.2012

Репутация: 158
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Ввод на автомат снизу

Сообщение 13 янв 2013 14:39

Добрый день. Электродинамический расцепитель автомата это по сути своей электромагнит. При прохождении тока к.з. в правильном направлении, в соленоиде расцепителя магнитное силовое поле имеет такое направление, которое вытолкнет сердечник, выбивая при этом собачку привода, удерживающую автомат во включенном положении. Если подключить автомат наоборот, то и ток к.з. будет проходить в обратном направлении. Соответственно направление магнитного поля соленоида расцепителя будет направлено в обратную сторону. Сердечник вместо движения к собачке, будет втягиваться. Работы электродинамического расцепителя не будет. Отключится ли автомат при к.з. - да отключится, но только тепловым расцепителем. Это мое мнение, убедите меня в обратном.
Dispet

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 141
На форуме с 13.01.2013

Репутация: 75
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Ввод на автомат снизу

Сообщение 13 янв 2013 16:07

Легко. Ток, вроде как, переменный и меняет свое направление 50 раз в секунду, куда бы ты входящий провод не подцепил.
Аватар пользователя
voltz

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 313
На форуме с 24.03.2012

Откуда: Россия, Сибирский федеральный округ, г. Иркутск

Репутация: 131
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Ввод на автомат снизу

Сообщение 13 янв 2013 19:10

Однако электродвижущая сила направлена от источника к нагрузке. Есть такое правило правой руки, которое однозначно определяет направление силовых линий поля. Если ток переменный это не значит, что надо 50 раз в секунду менять положение руки на соленоиде.
Правило правой руки: правой рукой мысленно взять соленоид в руку так, чтобы направление тока в катушке совпадало с направлением четырех пальцев. Большой палец укажет куда направлены силовые линии поля.
Туда и будет тянуться сердечник помещенный в соленоид.
В случае с расцепителем нас интересует куда будет направлено поле, создаваемое электрическим током.
Что скажете коллега?
Dispet

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 141
На форуме с 13.01.2013

Репутация: 75
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Ввод на автомат снизу

Сообщение 14 янв 2013 02:52

Возьмите контактор переменного тока с катушкой на 220 вольт. Это вам самый наглядный пример. Есть разница, к какому выводу катушки вы фазу подключили, а к какому ноль? Воспользуйтесь правилом правой руки и проверьте.
Аватар пользователя
voltz

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 313
На форуме с 24.03.2012

Откуда: Россия, Сибирский федеральный округ, г. Иркутск

Репутация: 131
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Ввод на автомат снизу

Сообщение 14 янв 2013 13:37

Согласен.
Dispet

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 141
На форуме с 13.01.2013

Репутация: 75
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Ввод на автомат снизу

Сообщение 14 янв 2013 22:41

Yuric писал(а):...так как перемычки из 10-ки уж больно уродливы?
Это мощный аргумент конечно. Но на самом деле если их не ногами делать (в смысле перемычки), а немного постараться то не все так плохо...
СССР писал(а):На верхний контакт подается питание потому, что он неподвижный, это связано с эффективным гашением дуги. Хотя частенько приходилось встречать автоматы с "нижним" подключением, раз даже видел такое в шкафу ТП.

А вообще советую забить на "уродливость" перемычек (все равно, крышка щита все это закроет) в пользу безопасности: всем более привычна схема "сверху пришел, снизу ушел". Есть риск попасть под напругу по невнимательности, с каждым может случисьсуя.
Все правильно, гашение дуги (не зря даже на схемах на любой коммутационный аппарат питание приходит именно на неподвижный контакт), но это не так важно (что подтверждает рекомендательный характер требований изготовителей), а безопасность. Поэтому - только сверху!
IgorKM

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 14
На форуме с 22.11.2012

Репутация: 32
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Ввод на автомат снизу

Сообщение 15 янв 2013 10:17

Дык это што же такое получается? Выходит, что в цепях постоянного тока есть разница, куда входящий, а куда отходящий провод цеплять? Так штоле?
И получается еще вопросик вдогонку есть. Я видывал обычные модульные автоматы характеристики С в цепях постоянного тока. А они там вообще будут работать, или лучше бы преды обычные были?
Аватар пользователя
Shura Molotok

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 167
На форуме с 15.04.2012

Репутация: 29
Повысить репутациюПонизить репутацию

cron