Как часто нужно устанавливать термокомпенсационный трос?
Сообщений: 3
• Страница 1 из 1
Как часто нужно устанавливать термокомпенсационный трос?
Проектирую систему молниезащиты и заземления, в основе Юпитер. При длине дома 90 метров, устанавливаю на конёк кровли сталь круглую диаметром 8 мм. Предположим, что температуры в течение года от -40 до +40, т.е. перепады большие и дельта = 80. Учитывая, что температурное удлинение стали 0,012 мм/м, подсчитываем 0,012*89,4*80=85,8 мм, т.е., на 8,6 см может удлиниться/укоротиться вся конструкция. Вследствие того, что она крепится к крыше в нескольких местах, сколько следует ставить термокомпенсационных тросов и с какой частотой, т.е. через сколько метров?
Re: Как часто нужно устанавливать термокомпенсационный трос?
Энтони, меня удивляет, что ты о продукции ДКС спрашиваешь)
При длине дома 90 м (наврное о периметре речь все таки?) 3-4 вставки за глаза, можно больше, стоимость троса невысокая.
При длине дома 90 м (наврное о периметре речь все таки?) 3-4 вставки за глаза, можно больше, стоимость троса невысокая.
Нам чужого не надо, но свое мы возьмем, чье бы оно не было...
Re: Как часто нужно устанавливать термокомпенсационный трос?
От длины самой вставки зависит. Разумно 0,5-1 м.