Коммутация цепей постоянного тока


Вопросы, связанные с установкой, эксплуатацией и различными неполадками устройств защиты

Коммутация цепей постоянного тока

Сообщение 14 апр 2015 10:19

Добрый день, коллеги.

Такой вопрос. При коммутации цепей постоянного тока должны разрываться два полюса одновременно или достаточно разрывать один полюс?

Интересует такое применение в рубильниках с предохранителями.
С Уважением, Николай.
Xemon

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 43
На форуме с 01.07.2014

Откуда: Екатеринбург

Репутация: 39
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Коммутация цепей постоянного тока

Сообщение 14 апр 2015 15:13

Нашел требование, касающееся автоматических выключателей. Думаю, к предохранителям тоже применимо:

3.1.18. При защите сетей с глухозаземленной нейтралью автоматическими выключателями расцепители их должны устанавливаться во всех нормально незаземленных проводниках (см. также 7.3.99).
При защите сетей с изолированной нейтралью в трехпроводных сетях трехфазного тока и двухпроводных сетях однофазного или постоянного тока допускается устанавливать расцепители автоматических выключателей в двух фазах при трехпроводных сетях и в одной фазе (полюсе) при двухпроводных. При этом в пределах одной и той же электроустановки защиту следует осуществлять в одних и тех же фазах (полюсах).
santIF

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 147
На форуме с 25.01.2012

Откуда: Москва

Репутация: 95
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Коммутация цепей постоянного тока

Сообщение 15 апр 2015 09:54

Однако, любой шкаф с вторичными цепями открой и после импульсника с вторичкой DC непременно двухполюсник увидишь.
homa

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 142
На форуме с 17.03.2013

Откуда: Омск

Репутация: 18
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Коммутация цепей постоянного тока

Сообщение 16 апр 2015 09:54

Кто спорит? "Допускается" - значит, возможно если есть обоснование для установки защиты только на одном полюсе.
А вопреки этому почти каждый производитель автоматов предупреждает о недопустимости в цепях ПТ заменять двухполюсный выключатель двумя однополюсными.
santIF

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 147
На форуме с 25.01.2012

Откуда: Москва

Репутация: 95
Повысить репутациюПонизить репутацию

Коммутация цепей постоянного тока

Сообщение 09 май 2015 10:06

Вопрос может и не
Можно ли исспользовать данное реле, для плавного регулирования питания катушки постоянного тока. Напряжение питания 24В.
Будет ли соответсвовать 0-10В сигнала управления, 10-24В коммутироемого напряжения ?
Taras_maskakov

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 4
На форуме с 20.04.2015

Откуда: Россия

Репутация: 40
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Коммутация цепей постоянного тока

Сообщение 09 май 2015 11:38

Taras_maskakov писал(а):Вопрос может и не
Можно ли исспользовать данное реле, для плавного регулирования питания катушки постоянного тока. Напряжение питания 24В.
Будет ли соответсвовать 0-10В сигнала управления, 10-24В коммутироемого напряжения ?
:?:
Про плавное регулирование питания катушки постоянного тока совсем ничего не понял :?
Аватар пользователя
fungus

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 315
На форуме с 10.01.2012

Репутация: 158
Повысить репутациюПонизить репутацию

cron