ОГРАНИЧИТЕЛЬ ИМПУЛЬСНЫХ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ
Сообщений: 16
• Страница 1 из 2 • 1, 2
ОГРАНИЧИТЕЛЬ ИМПУЛЬСНЫХ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ
Подскажите пожалуйста какой нужен ограничитель. Просто есть с тремя фазами, есть с тремя фазами и ноль. Есть какая то степень защиты. Если купить такой подойдет? Разрядник ОПС1-C 3Р In=20kA Un=400B Im=40kA TDM. Если нет скажите какой нужен.
Спасибо!!!
Спасибо!!!
Re: ОГРАНИЧИТЕЛЬ ИМПУЛЬСНЫХ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ
4х-полюсный конечно надежней будет, но таких требований вам не выставлено, как и в пункте Правил, на которые ссылаются. Если на опоре ввода есть повторное заземление, то можно и на N не ставить. Хотя в шкафах и щитах 380 В попадаются все 4 полюса под защитой.
По идее, гашение перенапряжения поэтапное. По минимуму класса В надо (защита от непосредственного воздействия молнии, атмосферных и коммутационных перенапряжений, предназначены для вводов в здание в щитах ВРУ или ГРЩ.
По идее, гашение перенапряжения поэтапное. По минимуму класса В надо (защита от непосредственного воздействия молнии, атмосферных и коммутационных перенапряжений, предназначены для вводов в здание в щитах ВРУ или ГРЩ.
Re: ОГРАНИЧИТЕЛЬ ИМПУЛЬСНЫХ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ
Пойдет. по однолинейке видно же, что связь на заземляющую шину после вводного автомата только от фазных проводов.Евгений1 писал(а):Подскажите пожалуйста какой нужен ограничитель. Просто есть с тремя фазами, есть с тремя фазами и ноль. Есть какая то степень защиты. Если купить такой подойдет? Разрядник ОПС1-C 3Р In=20kA Un=400B Im=40kA TDM. Если нет скажите какой нужен.
Спасибо!!!
Re: ОГРАНИЧИТЕЛЬ ИМПУЛЬСНЫХ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ
Спасибо вам большое! А то у своих знакомых электриков спрашиваю, а они и не знают про что идет речь. Они наверное на работе лампочки только меняют!
Re: ОГРАНИЧИТЕЛЬ ИМПУЛЬСНЫХ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ
"... с возможностью пломбирования" получается в отдельный бокс?
Re: ОГРАНИЧИТЕЛЬ ИМПУЛЬСНЫХ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ
И что в этом удивительного? См. ГОСТ Р 51778-2001 ЩИТКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙMax_P писал(а):"... с возможностью пломбирования" получается в отдельный бокс?
- 6.2.20 В щитках со счетчиками для исключения несанкционированного доступа к цепям учета электроэнергии (от входных зажимов вводного аппарата до ввода в счетчик) должны предусматриваться конструктивные элементы с возможностью их опломбирования.
Re: ОГРАНИЧИТЕЛЬ ИМПУЛЬСНЫХ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ
На однолинейке АВВГ указали) искренне не понимаю почему было не указать сип2а 4х16 со сроком службы не менее 40 лет, для которого предусмотрена вся присоединительная и крепежная арматура вместо незащищенного от ультрафиолета АВВГ с дальнейшим извратом с троссовками и вязками? Может с принтером что у них"Ввод до щита учета выполнить в трехфазном, 4-х проводном исполнении алюминиевым изолированным самонесущим проводом или кабелем сечением не менее 16 мм2..."
Re: ОГРАНИЧИТЕЛЬ ИМПУЛЬСНЫХ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ
Возможно с целью обеспечения неразрывности проводника до счетчика.
Re: ОГРАНИЧИТЕЛЬ ИМПУЛЬСНЫХ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ
С этой целью можно и СИП протянуть не разрывая, только не до счетчка а до вводного автомата.
Re: ОГРАНИЧИТЕЛЬ ИМПУЛЬСНЫХ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ
СИП уличный провод и в помещениях не используется. Поэтому в ТУ требование АВВГ и это правильно.homa писал(а):С этой целью можно и СИП протянуть не разрывая, только не до счетчка а до вводного автомата.
Человек всю жизнь учится и умирает дураком...