ОГРАНИЧИТЕЛЬ ИМПУЛЬСНЫХ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ


Вопросы, связанные с установкой, эксплуатацией и различными неполадками устройств защиты

ОГРАНИЧИТЕЛЬ ИМПУЛЬСНЫХ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ

Сообщение 05 май 2015 16:20

Подскажите пожалуйста какой нужен ограничитель. Просто есть с тремя фазами, есть с тремя фазами и ноль. Есть какая то степень защиты. Если купить такой подойдет? Разрядник ОПС1-C 3Р In=20kA Un=400B Im=40kA TDM. Если нет скажите какой нужен.
Спасибо!!!
DSC00051.JPG
Евгений1

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 2
На форуме с 05.05.2015

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: ОГРАНИЧИТЕЛЬ ИМПУЛЬСНЫХ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ

Сообщение 05 май 2015 17:31

4х-полюсный конечно надежней будет, но таких требований вам не выставлено, как и в пункте Правил, на которые ссылаются. Если на опоре ввода есть повторное заземление, то можно и на N не ставить. Хотя в шкафах и щитах 380 В попадаются все 4 полюса под защитой.

По идее, гашение перенапряжения поэтапное. По минимуму класса В надо (защита от непосредственного воздействия молнии, атмосферных и коммутационных перенапряжений, предназначены для вводов в здание в щитах ВРУ или ГРЩ.
homa

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 142
На форуме с 17.03.2013

Откуда: Омск

Репутация: 18
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: ОГРАНИЧИТЕЛЬ ИМПУЛЬСНЫХ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ

Сообщение 05 май 2015 17:39

Евгений1 писал(а):Подскажите пожалуйста какой нужен ограничитель. Просто есть с тремя фазами, есть с тремя фазами и ноль. Есть какая то степень защиты. Если купить такой подойдет? Разрядник ОПС1-C 3Р In=20kA Un=400B Im=40kA TDM. Если нет скажите какой нужен.
Спасибо!!!
Пойдет. по однолинейке видно же, что связь на заземляющую шину после вводного автомата только от фазных проводов.
Аватар пользователя
ULA

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 351
На форуме с 27.10.2009

Откуда: Волгоград

Репутация: 109
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: ОГРАНИЧИТЕЛЬ ИМПУЛЬСНЫХ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ

Сообщение 05 май 2015 17:50

Спасибо вам большое! А то у своих знакомых электриков спрашиваю, а они и не знают про что идет речь. Они наверное на работе лампочки только меняют!
Евгений1

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 2
На форуме с 05.05.2015

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: ОГРАНИЧИТЕЛЬ ИМПУЛЬСНЫХ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ

Сообщение 05 май 2015 19:34

"... с возможностью пломбирования" получается в отдельный бокс?
Max_P

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 18
На форуме с 12.01.2012

Репутация: 3
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: ОГРАНИЧИТЕЛЬ ИМПУЛЬСНЫХ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ

Сообщение 06 май 2015 09:43

Max_P писал(а):"... с возможностью пломбирования" получается в отдельный бокс?
И что в этом удивительного? См. ГОСТ Р 51778-2001 ЩИТКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

    6.2.20 В щитках со счетчиками для исключения несанкционированного доступа к цепям учета электроэнергии (от входных зажимов вводного аппарата до ввода в счетчик) должны предусматриваться конструктивные элементы с возможностью их опломбирования.
santIF

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 147
На форуме с 25.01.2012

Откуда: Москва

Репутация: 95
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: ОГРАНИЧИТЕЛЬ ИМПУЛЬСНЫХ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ

Сообщение 10 май 2015 20:47

"Ввод до щита учета выполнить в трехфазном, 4-х проводном исполнении алюминиевым изолированным самонесущим проводом или кабелем сечением не менее 16 мм2..."
На однолинейке АВВГ указали) искренне не понимаю почему было не указать сип2а 4х16 со сроком службы не менее 40 лет, для которого предусмотрена вся присоединительная и крепежная арматура вместо незащищенного от ультрафиолета АВВГ с дальнейшим извратом с троссовками и вязками? Может с принтером что у них :?: :mrgreen:
homa

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 142
На форуме с 17.03.2013

Откуда: Омск

Репутация: 18
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: ОГРАНИЧИТЕЛЬ ИМПУЛЬСНЫХ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ

Сообщение 11 май 2015 08:41

Возможно с целью обеспечения неразрывности проводника до счетчика.
Max_P

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 18
На форуме с 12.01.2012

Репутация: 3
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: ОГРАНИЧИТЕЛЬ ИМПУЛЬСНЫХ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ

Сообщение 11 май 2015 13:17

С этой целью можно и СИП протянуть не разрывая, только не до счетчка а до вводного автомата.
homa

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 142
На форуме с 17.03.2013

Откуда: Омск

Репутация: 18
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: ОГРАНИЧИТЕЛЬ ИМПУЛЬСНЫХ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ

Сообщение 15 май 2015 01:54

homa писал(а):С этой целью можно и СИП протянуть не разрывая, только не до счетчка а до вводного автомата.
СИП уличный провод и в помещениях не используется. Поэтому в ТУ требование АВВГ и это правильно.
Человек всю жизнь учится и умирает дураком...