УЗИП Работа схемы
скажите как при такой схеме работает защита впринципе не могу понять как идет ток впринципе понятно что идет в устройство как это происходит и почему именно так
- АлексейВДВ
- Активность пользователя
- Сообщений: 94
- На форуме с 13.11.2013
Откуда: Москва- Репутация: 81
Re: УЗИП Работа схемы
Большинство УЗИП имеют такую схему
В нормальном режиме УЗИП имеет очень большое сопротивление, и ток через него не проходит.При появлении импульса перенапряжения, сопротивление защитного устройства (варистора) резко падает, и импульс уходит в землю.
В нормальном режиме УЗИП имеет очень большое сопротивление, и ток через него не проходит.При появлении импульса перенапряжения, сопротивление защитного устройства (варистора) резко падает, и импульс уходит в землю.
Re: УЗИП Работа схемы
Это понятно . Непонятно почему импульс не проходит мимо узип( если бы вход в узип был и выход из него то тут понятно что весь ток проходит через узип а тут просто от каждой фазы приходит по одному проводу и все Счас пришлю отметки на фото укажу место где не понимаю почему ток идет именно так
- АлексейВДВ
- Активность пользователя
- Сообщений: 94
- На форуме с 13.11.2013
Откуда: Москва- Репутация: 81
Re: УЗИП Работа схемы
Показано место соединения , почему импульс не проходит по направлению I 1 , а идет по I 2 в узип ?
- АлексейВДВ
- Активность пользователя
- Сообщений: 94
- На форуме с 13.11.2013
Откуда: Москва- Репутация: 81
Re: УЗИП Работа схемы
При появлении импульса варистор резко уменьшает свое сопротивление, шунтируя нагрузку, поэтому ток проходит через него, не попадая в защищаемую цепь.Почитайте в сети про работу варистора.
Re: УЗИП Работа схемы
Спасибо разобрался
- АлексейВДВ
- Активность пользователя
- Сообщений: 94
- На форуме с 13.11.2013
Откуда: Москва- Репутация: 81
Re: УЗИП Работа схемы
АлексейВДВ писал(а):Спасибо разобрался
Как практический пример -
Нормальный ОПВ - это защита. Есть много "фиктивных" поделок под ОПВ - их легко определить по стоимости и весу (меньше сотни рублей и ощущение пустого корпуса - в них впаян маленький дисковый варистор, который по факту и так уже есть в любом телевизоре и импульсном блоке питания)