(выбор автоматов) ПОМОГИТЕ НИКАК НЕ МОГУ ПОНЯТЬ ЧТО ПОКУПАТЬ
Сообщений: 3
• Страница 1 из 1
(выбор автоматов) ПОМОГИТЕ НИКАК НЕ МОГУ ПОНЯТЬ ЧТО ПОКУПАТЬ
Помогите подобрать 3-х фазный автомат ABB. Имеется:_ эл.двигатель 3-х фазный -7.5 квт, ( 20 А)
_ эл.двигатели однофазные по 2 квт---- 8 штук (равномеро по фазам не делятся)сделали 3-3-2
1) Как посчитать мощность автомата ?
2) Надо ли однофазные считать в переводе на Амперы через 220 вольт каждый ,а потом сумировать? 2000:220= 9 А* 8 штук= 72А+20А(7.5квт)=92А
3) Либо сумировать общую нагрузку на 3-х фазах: 7500+2000+2000+2000+2000+2000+2000+2000+2000= 23500 : 380 = 61.8 А
ПОМОГИТЕ НИКАК НЕ МОГУ ПОНЯТЬ ЧТО ПОКУПАТЬ
_ эл.двигатели однофазные по 2 квт---- 8 штук (равномеро по фазам не делятся)сделали 3-3-2
1) Как посчитать мощность автомата ?
2) Надо ли однофазные считать в переводе на Амперы через 220 вольт каждый ,а потом сумировать? 2000:220= 9 А* 8 штук= 72А+20А(7.5квт)=92А
3) Либо сумировать общую нагрузку на 3-х фазах: 7500+2000+2000+2000+2000+2000+2000+2000+2000= 23500 : 380 = 61.8 А
ПОМОГИТЕ НИКАК НЕ МОГУ ПОНЯТЬ ЧТО ПОКУПАТЬ
Re: (выбор автоматов) ПОМОГИТЕ НИКАК НЕ МОГУ ПОНЯТЬ ЧТО ПОКУ
Здесь похожий пример расчета тока 3х.ф. нагрузки. Если принять нагрузку как симметричную (при относительно равномерном распределении однофазников так ибудет), то можно расчитать так:ГАРИК писал(а):3) Либо сумировать общую нагрузку на 3-х фазах: 7500+2000+2000+2000+2000+2000+2000+2000+2000= 23500 : 380 = 61.8 А
23500/(380*1,73*0,7)=51,06 А;
0,7 – кос фи, поправка на реактивность нагрузки
51,06 А – это получился примерный общий фазный ток нагрузки «впритык»
С учетом резерва по току и принимая во внимание стандарт номинального ряд автоматов получается, что 63 А нужен.
Re: (выбор автоматов) ПОМОГИТЕ НИКАК НЕ МОГУ ПОНЯТЬ ЧТО ПОКУ
Тип «C». И о селективности защиты не забывайте.