Разделительный трансформатор.


Вопросы, по электроосвещению, возникающие при монтаже, подключении, эксплуатации различных электрических светильников, люстр

Разделительный трансформатор.

Сообщение 06 мар 2013 11:08

Добрый день! Подскажите пожалуйста, кто занимался проектированим наружного освещения через разделительный трансформатор. Изначально планировали использовать по разделительному трансформатору на охранное освещение и наружное, однако получили выводы расчетов и там были следующие моменты: Использовать 1 разделительный трансформатор. 1. Жилы кабеля от разделительного трансформатора (планируется, что он будет в здании подстанции) до распределительного щитка на ограде должны иметь изоляцию выдерживающую напряжение 9,1 кВ в течении 1 с. Также эти кабели не должны иметь брони и экраны. Испытательное напряжение характерно для кабелей на 3-6 кВ.
Нагрузки на охранное освещение-1.62 кВт, на наружное-0.648 Квт. Если кто знает сталкивался с подобным на своей практике, подскажите пожалуйста, может нам при таких нагрузках не нужны такие кабели? И лучше использовать 1 разделительный трансформатор на охранное и отдельный на наружное?
maks999

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 2
На форуме с 06.03.2013

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Разделительный трансформатор.

Сообщение 06 мар 2013 14:08

Конечно 2 трансформатора нужно. В противном случае - грубое нарушение.
Согласно ПОТ Р М-016-2001
10.10. При использовании разделительного трансформатора необходимо руководствоваться следующим:
от разделительного трансформатора разрешается питание только одного электроприемника;

В старых Правила тоже есть аналогичное требование. По поводу требований к электрической прочности изоляции кабелей вторичных цепей разделительных тр-торов ничего не скажу, в ГОСТ 30030-93 не нашел. У проектировщиков, производивших расчет не спрашивали откуда цифры7
Аватар пользователя
fungus

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 315
На форуме с 10.01.2012

Репутация: 158
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Разделительный трансформатор.

Сообщение 06 мар 2013 15:53

fungus писал(а):Конечно 2 трансформатора нужно. В противном случае - грубое нарушение.
Согласно ПОТ Р М-016-2001
10.10. При использовании разделительного трансформатора необходимо руководствоваться следующим:
от разделительного трансформатора разрешается питание только одного электроприемника;

В старых Правила тоже есть аналогичное требование. По поводу требований к электрической прочности изоляции кабелей вторичных цепей разделительных тр-торов ничего не скажу, в ГОСТ 30030-93 не нашел. У проектировщиков, производивших расчет не спрашивали откуда цифры7

Спасибо Вам большое за ответ! Надо почитать правила. Да вообщем-то запрос отправили по поводу рассчетов. Хотелось бы услышать их ответ, тем более контора вроде бы и занимается рассчетами. У нас вопрос по кабелям, я у них спросил, что будет если кабель от ЩСН коротнет, тогда по идее обесточиться и наружное и охранное освещение, хотя в охранное некоторое время может на бесперебойниках работать, трансформатор то один?
maks999

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 2
На форуме с 06.03.2013

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Разделительный трансформатор.

Сообщение 06 мар 2013 17:17

Насчет нарушения смотреть надо. ПУЭ7 по поводу 2х потребителей на одном разделительном трансе:
Допускается питание нескольких электроприемников от одного разделительного трансформатора при одновременном выполнении следующих условий:

1) открытые проводящие части отделяемой цепи не должны иметь электрической связи с металлическим корпусом источника питания;
2) открытые проводящие части отделяемой цепи должны быть соединены между собой изолированными незаземленными проводниками местной системы уравнивания потенциалов, не имеющей соединений с защитными проводниками и открытыми проводящими частями других цепей;
3) все штепсельные розетки должны иметь защитный контакт, присоединенный к местной незаземленной системе уравнивания потенциалов;
4) все гибкие кабели, за исключением питающих оборудование класса II, должны иметь защитный проводник, применяемый в качестве проводника уравнивания потенциалов;
5) время отключения устройством защиты при двухфазном замыкании на открытые проводящие части не должно превышать время, указанное в табл. 1.7.2.
Поэтому, возможно проектом предусмотрено выполнение этих условий. Требования связаны не с бесперебойностью питания, а с безопасностью.
Аватар пользователя
skif

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 117
На форуме с 20.01.2010

Репутация: 64
Повысить репутациюПонизить репутацию

cron