освещение школьной территории


Вопросы, по электроосвещению, возникающие при монтаже, подключении, эксплуатации различных электрических светильников, люстр

освещение школьной территории

Сообщение 02 июл 2013 15:11

Всем здравствуйте! Подскажите как и чем сделать освещение школьной территории. В наличии имеется трансформатор на территории стоит и два столба ж/б, на столбы предполагается смонтировать светильники РКУ. Вопрос: какой кабель или провод выбрать чтобы линия по воздуху пошла и их количество. Вопрос по кол-ву созрел потому что на столбах идут два старых провода или кабеля, а нужно сделать новую проводку.
vegastroy

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 7
На форуме с 02.07.2013

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: освещение школьной территории

Сообщение 02 июл 2013 15:45

Если воздушка, то конечно лучше СИП. Чтоб определенную марку выбрать надо знать:
1. Сколько светильников будет?
2. Какая мощность каждого?
3. Способ управления освещением? (количество групп, т е реализация управления освещением частью светильников, напр. требуется чтоб можно было часть включить или отключить, или достаточно оперирование сразу всеми РКУ системы освещения).
4. Общая протяженность линии освещения.
v.e

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 92
На форуме с 10.06.2012

Репутация: 43
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: освещение школьной территории

Сообщение 02 июл 2013 15:53

Будет воздушка.

1. Два светильника РКУ-30-125-001
2. 125 мощность
3. Способ управления освещением? просто чтоб можно было вкл и выкл вместе с уже сущ светильниками.
4. 120м от трансф до последнего светильника(стоят на одной линии)

а необходимо два провода или один?
vegastroy

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 7
На форуме с 02.07.2013

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: освещение школьной территории

Сообщение 02 июл 2013 15:58

v.e писал(а):Если воздушка, то конечно лучше СИП. Чтоб определенную марку выбрать надо знать:
1. Сколько светильников будет?
2. Какая мощность каждого?
3. Способ управления освещением? (количество групп, т е реализация управления освещением частью светильников, напр. требуется чтоб можно было часть включить или отключить, или достаточно оперирование сразу всеми РКУ системы освещения).
4. Общая протяженность линии освещения.


светильник поменяли :| на РКУ 02-250-003 мощн ламп 250Вт
vegastroy

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 7
На форуме с 02.07.2013

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: освещение школьной территории

Сообщение 02 июл 2013 17:09

Конечно 2
Сетевое напряжение 1-м проводом пока не научились передавать))
Учитывая такую небольшую нагрузкк, скорее всего и старая линия потянет. Но не зная ее состояние воздержусь от советов. Конечно лучше заменить на СИП; в вашем случае вполне подойдет 2х-жильный сечением 16 мм2.
v.e

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 92
На форуме с 10.06.2012

Репутация: 43
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: освещение школьной территории

Сообщение 02 июл 2013 22:01

v.e писал(а):Конечно 2
Сетевое напряжение 1-м проводом пока не научились передавать))
Учитывая такую небольшую нагрузкк, скорее всего и старая линия потянет. Но не зная ее состояние воздержусь от советов. Конечно лучше заменить на СИП; в вашем случае вполне подойдет 2х-жильный сечением 16 мм2.


Спасибо большое за помощь.

А можно для общего кругозора пояснить так почему же два то провода :) просто с электрикой я на ВЫ!!!! ну если не трудно
vegastroy

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 7
На форуме с 02.07.2013

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: освещение школьной территории

Сообщение 03 июл 2013 09:55

Если предельно упрощенно, то для включения лампочки (любой другой электрической нагрузки - в данном случае однофазной) необходимо питающее напряжение - очевидно. Напряжение - разность потенциалов (физика), в сети 220 передается 2-мя проводами: разность потенциалов фазного проводника ("фазы") относительно нейтрали ("нуля") составляет 220 вольт.
v.e

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 92
На форуме с 10.06.2012

Репутация: 43
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: освещение школьной территории

Сообщение 03 июл 2013 13:25

ВЛ на территории школы не должна выполняться голыми проводами. Провода имеют свойства рваться и падать на землю под напряжением. Не безопасно.

СИП на сколько я знаю 2х жильными не бывают. А прокидывать два отдельных провода СИП дороговато.

Подойдет АВВГ 2х6 подвешенный на стальной проволоке. Ток в вашей цепи будет составлять около 2,8 А (500/(220*0,8)). Такая нагрузка посильна и АВВГ 2х2,5, но по механической прочности лучше взять 2х6. Падение напряжения в конце линии составит около 2,5 В. Тоже приемлемо.

Во вкладке "онлайн расчеты" есть прекрасная программка, для расчетов тока и падения напряжения. Даже если вы не электрик.
Dispet

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 141
На форуме с 13.01.2013

Репутация: 75
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: освещение школьной территории

Сообщение 03 июл 2013 19:48

Dispet писал(а):СИП на сколько я знаю 2х жильными не бывают. А прокидывать два отдельных провода СИП дороговато.
:?
Прикол штоль? Стандартный ряд сечений СИПа 2х16...2х120 мм2. а вот отдельно одиночных жил точно не существует
sovok

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 250
На форуме с 14.09.2010

Репутация: 71
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: освещение школьной территории

Сообщение 03 июл 2013 20:52

Пардон. Воспользовался устаревшим каталогом электротехнической продукции ЭТМ. Погуглив, действительно нашел СИП-4 с жилами от 2х16.
А на счет одножильного тоже невнимательно посмотрел.
Спасибо за критику.

Но АВВГ 2х6 все равно более подходящий вариант.
Dispet

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 141
На форуме с 13.01.2013

Репутация: 75
Повысить репутациюПонизить репутацию

cron