Светодиоды в люстре не горят
Сообщений: 19
• Страница 1 из 2 • 1, 2
Светодиоды в люстре не горят
Добрый вечер товарищи. Год назад купил люстру, с цоколями под ЛН и по периметру утыканную светодиодами. Управляется с пульта. Наверняка у многих есть что-то подобное. Недавно светодиоды перестали работать, то есть при нажатии соответствующей кнопочки на пульте что-то щелкает, но с/д не горят. А буквально на днях с/д загорелись но очень тускло и как то мерцают нездорово.
Кто разбирал такое чудо китайской техники, подскажите в чем тут дело? Можно ли это отремонтировать дома, куда вообще смотреть?
Кто разбирал такое чудо китайской техники, подскажите в чем тут дело? Можно ли это отремонтировать дома, куда вообще смотреть?
Re: Светодиоды в люстре не горят
Мне кажется (хотя это только "гипотеза", не воспринимайте как однозначный ответ), что умерли светодиоды. Или агонизируют только, что для вас, в конечном счете, одно и то же. Может, не исправен-то всего один, а остальные уж без него барахлят.
-
Patric Star - Активность пользователя
- Сообщений: 296
- На форуме с 26.03.2012
- Репутация: 104
Re: Светодиоды в люстре не горят
Patric Star писал(а):Мне кажется (хотя это только "гипотеза", не воспринимайте как однозначный ответ), что умерли светодиоды. Или агонизируют только, что для вас, в конечном счете, одно и то же. Может, не исправен-то всего один, а остальные уж без него барахлят.
Там установлено около 50 штук. Как они могут умереть одновременно? Вообще кто нибудь может рассказать подробнее как "загибается" светодиод? Или я буду первым свидетелем сего явления?
Re: Светодиоды в люстре не горят
От схемы соединения этих светодиодов зависит все. Если они соединены последовательно (правда вряд ли все 50, скорее всего они делятся на несколько групп), то один выгорел - и привет всей группе.
-
Patric Star - Активность пользователя
- Сообщений: 296
- На форуме с 26.03.2012
- Репутация: 104
Re: Светодиоды в люстре не горят
Думаю для светодиодов там стоит небольшое выпрямительное устройство, с маленькой такой китайской релюшкой, которая производит характерный щелчок при включении. Скорее всего там что-то оплавилось, или китайские проводки толщиной с волосок поплыли. Вскрытие покажет.
Re: Светодиоды в люстре не горят
Всем добрый день. Вскрыл свою люстру. Там действительно установлено 50 последовательно включенных светодиодов. Визуально нигде подгаров нет, все контакты на месте. На выходе трансформатора LED напряжение 280 В постоянки. На трансе написано выход 3В, я так понял это на один светодиод. На фото отчетливо видно, что светодиоды горят, но в половину накала. Если бы накрылся какой то блок на выходе напряжения не было бы наверно?
А как можно определить погибший с/д? Если правильно понимаю их не прозвонишь, и визуально все целые.
Re: Светодиоды в люстре не горят
Paramon писал(а):
А как можно определить погибший с/д? Если правильно понимаю их не прозвонишь
Светодиод прозванивается как обычный диод.А еще при подключении мультиметра в прямой полярности к светодиоду видно небольшое свечение светодиода.
Re: Светодиоды в люстре не горят
Practik писал(а):Светодиод прозванивается как обычный диод.А еще при подключении мультиметра в прямой полярности к светодиоду видно небольшое свечение светодиода.
К сожалению не мой случай, у моего мультиметра слишком толстые щупы, не лезут в с/д.
А как же их прозвонить, ведь там нет электрической связи, только газ между электродами, или я чего путаю?
Re: Светодиоды в люстре не горят
В светодиодах не газ,а кристалл с p-n переходом.
Re: Светодиоды в люстре не горят
Перегорел один светодиод. Найти его можно мультиметром. COM мультиметра подключаем к "-" выводу led трансформатора ( обычно белый провод), а вторым шупом идем по цепи светодиодов. Если рабочие с/д, то должны светится. При замене с/д соблюдать полярность.
Сообщений: 19
• Страница 1 из 2 • 1, 2