Сообщений: 7
• Страница 1 из 1
Светодиодные лампы
Товарищи знатоки, просьба не ругать и не закидывать помидорами. У меня в квартире делают ремонт, вчера натянули потолки и при подсоединении навесных светильников выяснилось что они не выключаются полностью.
Дано:
Свет включается и выключается с помощью переключателей фирмы Schneider без диодов- http://www.schneider2.ru/shop_show_247030.html
Стоит их 2 штуки - в начале и в конце коридора. Свет в коридоре поделен на 2 секции, соответственно каждая клавиша с одной и с другой стороны отвечает за свою секцию (вкл-выкл)
Ламп всего 9 (6+3) - Светодиодная лампа G9 Corn Micro 320°
"Электрики" говорят что проблема в переходных переключателях, проводка сделана верно (заштраблено, побелено и оклеено все, потолок натянули уже).
Странность в том, что всегда при выключенном свете горит или 1 линия (6 ламп), или только 2 линия (3 лампы) или обе линии (9 ламп)
горит только 3 лампы, но если поделать вкл-выкл на обоих переходных включателей, то тускло (при выключенном свете горят все 6 ламп)
Дано:
Свет включается и выключается с помощью переключателей фирмы Schneider без диодов- http://www.schneider2.ru/shop_show_247030.html
Стоит их 2 штуки - в начале и в конце коридора. Свет в коридоре поделен на 2 секции, соответственно каждая клавиша с одной и с другой стороны отвечает за свою секцию (вкл-выкл)
Ламп всего 9 (6+3) - Светодиодная лампа G9 Corn Micro 320°
"Электрики" говорят что проблема в переходных переключателях, проводка сделана верно (заштраблено, побелено и оклеено все, потолок натянули уже).
Странность в том, что всегда при выключенном свете горит или 1 линия (6 ламп), или только 2 линия (3 лампы) или обе линии (9 ламп)
горит только 3 лампы, но если поделать вкл-выкл на обоих переходных включателей, то тускло (при выключенном свете горят все 6 ламп)
-
- Схема общая
Re: Светодиодные лампы
Нупутали при расключении в коробке. То что в определенном положении в полнакала горят лампы говорит о том, что группы светильников последовательно посадили. В общем надо вскрывать распредкоробку и прозванивать теперь все провода чтобы по новой скоммутировать.
Доступ к коробке имеется?
Доступ к коробке имеется?
Re: Светодиодные лампы
К сожалению доступа нет, даже не знаем где она. Новостройка, все замазано. И еще беда в том, что потолок натянули уже. Какие перспективы?
Re: Светодиодные лампы
То что доступа нет плохо совсем конечно. Но коробка должна быть, другой вопрос где именно. Главное, чтобы под натяжным потолком, а не над)
Понятно, что это неправильное подключение, но на форуме врядли точную причину назовут.
Пригласите нормальных электриков, без кавычек, желательно чтобы те кто делал тоже присутствовали. Возможно что-то внятное скажут и меньшей кровью обойдетесь. Может возможно будет закоротить переключатели на одной стороне, а с другой заменить на обычные выключатели. Короче, на месте смотреть надо какие варианты есть.
Понятно, что это неправильное подключение, но на форуме врядли точную причину назовут.
Пригласите нормальных электриков, без кавычек, желательно чтобы те кто делал тоже присутствовали. Возможно что-то внятное скажут и меньшей кровью обойдетесь. Может возможно будет закоротить переключатели на одной стороне, а с другой заменить на обычные выключатели. Короче, на месте смотреть надо какие варианты есть.
Re: Светодиодные лампы
Одна из групп светильников оказалась включенной последовательно с другой. Иначе говоря, один проходной выключатель в цепи другого. Нужно искать коробку с соединением, по другому никак, к сожалению.
Мне непонятно как это светодиоды могут работать на половину яркости и зачем 2 двухклавишника задействовали? Один весь (обе клавиши) на коридор понятно, но второй выходит 2 клавиши, стало быть 2 направления на 3 лампы? - похоже, что перемудрили ваши "электрики".
Мне непонятно как это светодиоды могут работать на половину яркости и зачем 2 двухклавишника задействовали? Один весь (обе клавиши) на коридор понятно, но второй выходит 2 клавиши, стало быть 2 направления на 3 лампы? - похоже, что перемудрили ваши "электрики".
Всё сидите, читаете. Пошли бы принесли. Пользу Родине.
Re: Светодиодные лампы
Короче все проверили, это электромагнитная индукция или как то так ее назвали. Собрали цепь, не замыкая проводов на лампе, была отключена фаза. Ноль подключили к светодиоду, фазный провод просто поднесли к лампе и она загорелась. Электрик объяснил что вся проблема в том, что для переключателя в одном пучке идет несколько фазных проводов - отсюда и индукция. Порекомендовал поставить резистор или что то подобное. Если в цепь поставить галогеновые лампы, то ни чего не горит
Re: Светодиодные лампы
Думаю, что этот метод последние ...надцать лет успешно используется. И не только со светодиодами и электротехникой Возить необязательно - есть eBay, Алиэкспресс и им подобные ресурсы с товарами преимущественно из Китая.Tatygorm писал(а):Возить светодиодные лампы для дома из Китая и продавать оптом. В магазины, строительным фирмам и через сайт. Кто что думает?