Частое перегорание лампочек
Сообщений: 7
• Страница 1 из 1
Частое перегорание лампочек
Периодически (раз в квартал) при включении или выключении настенных выключателей в квартире происходит перегорание, а иногда разрыв обычных электролампочек 60-75в в разных потолочных светильниках (в ванне, кухне, коридоре) с одновременным выбиванием автомата одной линии в щитке электросчётчика, находящегося на лестничной площадке коридорного этажа многоэтажного здания.
После включения автомата и замены перегоревших лампочек электропитание происходит в обычном режиме в течение длительного времени до повторения дефекта.
Хотелось бы узнать причину неисправности: электропроводка, лампочки, автомат в щитке счётчика…
После включения автомата и замены перегоревших лампочек электропитание происходит в обычном режиме в течение длительного времени до повторения дефекта.
Хотелось бы узнать причину неисправности: электропроводка, лампочки, автомат в щитке счётчика…
Re: Частое перегорание лампочек
Re: Частое перегорание лампочек
О лампах накаливания речь?
Re: Частое перегорание лампочек
BezNika писал(а):Почитайте темы:
viewtopic.php?f=33&t=1310
viewtopic.php?f=33&t=284
viewtopic.php?f=33&t=99
Спасибо за предоставленные темы, имеющие непосредственное отношение к моей проблеме.
Re: Частое перегорание лампочек
sovok писал(а):О лампах накаливания речь?
Речь идёт о простых обычных электролампочках 220-240вольт, которые продаются в розничной торговой сети.
Re: Частое перегорание лампочек
lyodya, вот вам возможные причины в порядке возростания по вероятности:
1. Качество лампочек;
2. Качество напряжения - скачки;
3. Плохие контактные соединения проводки (в патроне, выключателе, светильнике).
1. Качество лампочек;
2. Качество напряжения - скачки;
3. Плохие контактные соединения проводки (в патроне, выключателе, светильнике).
Re: Частое перегорание лампочек
У нас в общежитии на кухнях были установлены электроплиты. Для того, чтобы при их работе напряжение не снижалось ниже 220В, на подстанции, от которой запитано здание, было завышено напряжение (переключением анцапфы трансформатора). В итоге, когда плиты не работали, напряжение повышалось до 230-240В. Лампы накаливания перегорали очень эффектно: взрывались, отрывались от цоколя и падали на пол.
Снизить потери удавалось, установив лампы с рабочим напряжением 230-240В и не выключая свет в ванной и туалете никогда (благо, индивидуальных счетчиков в общаге не было). Но лампы перегорали все равно. Светильники с люминенсцентными лампами при этом работали нормально.
Снизить потери удавалось, установив лампы с рабочим напряжением 230-240В и не выключая свет в ванной и туалете никогда (благо, индивидуальных счетчиков в общаге не было). Но лампы перегорали все равно. Светильники с люминенсцентными лампами при этом работали нормально.
Сообщений: 7
• Страница 1 из 1