Шум от диммируемых LED ламп
Сообщений: 6
• Страница 1 из 1
Шум от диммируемых LED ламп
Подскажите от чего могут гудеть диммируемые LED лампы и сам диммер?
Все началось с того что решил заменить на люстре 4 ЛН на 4 лэд.
Стоял турецкий диммер vi-co.
Прогуглил, понял что нужны диммируемые лэды - купил 4 штуки OSRAM LED SUPERSTA CLASSIC A 60 ADVANCED. Поставил. Одна лампа погасла почти сразу. Еще через день другая.
Выкрутил все. Отнес продавцу - сказал, что одна брак и поменял, другую при мне вкрутил и о чудо она работает. Хм, думаю ну ладно. Может диммер плохой. Заказал у него диммер GIRA 0300 00, на сайте OSRAM указан как подходящий к этим лампам.
Ну поставил их электрик, прихожу смотрю при включении от диммера идет какой-то шум, как от трансформатора или высоковольтных линий. Шум усиливается чем в меньшее положение установлен регулятор.
А сегодня заметил что еще и сами лампы шумят так же. И тоже чем ниже регулятор тем шумнее. При этом одна опять потухла на глазах. Выкрутил - а она раскаленная у цоколя. Подождал пока остыла - вкрутил - работает. Ничего не пойму. Выкрутил остальные лэды, тоже раскаленные.
Вкрутил обычные ЛН - шум от диммера не уменьшился. Ничего не понимаю.
Вкрутил одну из LED лам в другой светильник без диммера - работает нормально не шумит.
Подскажите пожалуйста что не так, почему идет такой шум и как это исправить?
Заранее спасибо!
Все началось с того что решил заменить на люстре 4 ЛН на 4 лэд.
Стоял турецкий диммер vi-co.
Прогуглил, понял что нужны диммируемые лэды - купил 4 штуки OSRAM LED SUPERSTA CLASSIC A 60 ADVANCED. Поставил. Одна лампа погасла почти сразу. Еще через день другая.
Выкрутил все. Отнес продавцу - сказал, что одна брак и поменял, другую при мне вкрутил и о чудо она работает. Хм, думаю ну ладно. Может диммер плохой. Заказал у него диммер GIRA 0300 00, на сайте OSRAM указан как подходящий к этим лампам.
Ну поставил их электрик, прихожу смотрю при включении от диммера идет какой-то шум, как от трансформатора или высоковольтных линий. Шум усиливается чем в меньшее положение установлен регулятор.
А сегодня заметил что еще и сами лампы шумят так же. И тоже чем ниже регулятор тем шумнее. При этом одна опять потухла на глазах. Выкрутил - а она раскаленная у цоколя. Подождал пока остыла - вкрутил - работает. Ничего не пойму. Выкрутил остальные лэды, тоже раскаленные.
Вкрутил обычные ЛН - шум от диммера не уменьшился. Ничего не понимаю.
Вкрутил одну из LED лам в другой светильник без диммера - работает нормально не шумит.
Подскажите пожалуйста что не так, почему идет такой шум и как это исправить?
Заранее спасибо!
Re: Шум от диммируемых LED ламп
Странно... нашел такое описание и технические характеристики этого диммера:
Светорегулятор (диммер) 60-400 Вт | G030000 | 0300 00 | Gira | тип нагрузки, опции - для ламп накаливания и галогенных 220 В (R).
...устройство предназначено для регулировки яркости ламп накаливания и высоковольтных галогенных ламп 230 В ~, 50 Гц...
По моему причина в том, что они для ледов просто не подходят.
Светорегулятор (диммер) 60-400 Вт | G030000 | 0300 00 | Gira | тип нагрузки, опции - для ламп накаливания и галогенных 220 В (R).
...устройство предназначено для регулировки яркости ламп накаливания и высоковольтных галогенных ламп 230 В ~, 50 Гц...
По моему причина в том, что они для ледов просто не подходят.
Re: Шум от диммируемых LED ламп
Попробуйте поменять у продавца диммер. Может быть, дело в нем. И, скорее всего, только в нем. Не знаю, где Вы нашли, что он подходит для Ваших ламп, но здесь http://download.gira.de/data2/03001388.pdf
про это - ни слова.
про это - ни слова.
Re: Шум от диммируемых LED ламп
Еще вот здесь посмотрите http://www.mastercity.ru/showthread.php ... ost4992101 - полезная информация
Re: Шум от диммируемых LED ламп
Продавец сослался на этот документ:
http://www.osram.ru/media/resource/hire ... a66584.pdf
Там действительно внизу есть таблица соответствий и там есть
GIRA 0300 00/I01
60~400
W
230V/
50Hz L
30,8% 100,0%
123 37,0
http://www.osram.ru/media/resource/hire ... a66584.pdf
Там действительно внизу есть таблица соответствий и там есть
GIRA 0300 00/I01
60~400
W
230V/
50Hz L
30,8% 100,0%
123 37,0
Re: Шум от диммируемых LED ламп
Диммер работает со светодиодами, но в технических характеристиках не нашел возможность диммирования ламп (искал OSRAM LED SUPERSTAR CLASSIC A 60 ADVANCED). Похоже дело в самих лампах.