Re: Схемы подстанций
Хочу добавить,что направленными бывают не только максимальные токовые защиты, но и защиты нулевой последовательности, так как недопустима неселективная работа защиты, при направлении тока из линии в шины.
Re: Схемы подстанций
Направленные защиты позволяют обеспечить селективность при защите ВЛ с двусторонним питанием. Направленность достигается установкой реле мощности, которые приходят в действие при определенном угле сдвига фаз между напряжением и током.
Работа реле основана на том, что при повреждениях на линии ток направлен в точку к.з., то есть от шин в линию.
Если же к.з. произошло "за спиной", ток относительно этой защиты меняет фазу на 180 гр, и течет уже из линии в шины. При этом реле мощности не срабатывает, так как момент реле минимален.
Работа реле основана на том, что при повреждениях на линии ток направлен в точку к.з., то есть от шин в линию.
Если же к.з. произошло "за спиной", ток относительно этой защиты меняет фазу на 180 гр, и течет уже из линии в шины. При этом реле мощности не срабатывает, так как момент реле минимален.