Добрый день, подскажите пожалуйста приложенная схема квартирного электрощитка рабочая или имеет недостатки и какие, которые надо исправить?
Вводные данные: Общекоридорный щиток содержит автомат на 50 ампер, узо на 50 ампер.
Техника: эл. дух/шкаф, эл. варочная панель, посудомоечная машинка, стиральная машинка.
http://s019.radikal.ru/i619/1406/86/e365948b0398.jpg
Deffi

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 2
На форуме с 03.06.2014

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Схема электрощитка

Сообщение 03 июн 2014 15:25

e365948b0398.jpg

Если 1 и 2 это УЗО, а не диффавтоматы, то перед № 1 не нужен автомат С16 (получается дублирующая защита - после него в схеме еще 2 штуки)

В цепи УЗО №2 автомат С16 должен стоять после него, а не перед ним. Иначе при КЗ прежде чем сработает автомат у вас сгорит УЗО. Тем более, что его номинал меньше чем у автомата - а выбирается как раз наоборот.
Max_P

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 18
На форуме с 12.01.2012

Репутация: 3
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Схема электрощитка

Сообщение 03 июн 2014 20:22

Если 1,2 дифференциальные автоматы то однополюсные на 16 можно убрать с этих линий.
Питание роутера 3х2,5 и автомат на 16 А. Он что 2х-киловаттный у вас? ;)
stuff11

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 148
На форуме с 26.01.2010

Репутация: 75
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Схема электрощитка

Сообщение 03 июн 2014 23:17

Схему поправили.
Дифов в ней вообще не было.
Deffi

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 2
На форуме с 03.06.2014

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Схема электрощитка

Сообщение 07 июн 2014 09:03

За исключением названных ошибок норм. Только если балкон незастекленный я бы еще на розетку УЗО на 10 mA по току утечке бы поставил.