Сообщение 25 май 2013 14:59

кто знает сколько муфт соединительных можно применять на одном кабеле?
буду благодарен если дадите обоснование конкретный документ где это определено. Зарание спасибо.
Аватар пользователя
чекист

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 31
На форуме с 27.01.2011

Репутация: 3
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: сколько муфт на кабель можно

Сообщение 25 май 2013 17:58

Я думаю, что если муфты сертифицированные, а технология установки не нарушалась, то их количество не должно нормироваться - сколько надо, столько и ставите. А если нет сертификата или ставили кривыми похмельными руками, то и одной много будет.
Аватар пользователя
Shura Molotok

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 167
На форуме с 15.04.2012

Репутация: 29
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: сколько муфт на кабель можно

Сообщение 25 май 2013 18:11

Если вопрос про соединительные муфты то нормируется насколько помню в зависимости от метража и сечения. Лень искать...)
sovok

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 250
На форуме с 14.09.2010

Репутация: 71
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: сколько муфт на кабель можно

Сообщение 26 май 2013 08:45

sovok писал(а):Если вопрос про соединительные муфты то нормируется насколько помню в зависимости от метража и сечения
+ количества жил и рабочего напряжения, См. ПУЭ-1 2.3.70 - относится к вводимым в эксплуатацию линиям, для действующих линий не знаю документа, ограничивающего количество соединений. На практике - обычно их муфтят как надо при необходимости; доводилось видеть 95 кабель не более 100 метров с 4-мя муфтами.
Аватар пользователя
fungus

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 315
На форуме с 10.01.2012

Репутация: 158
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: сколько муфт на кабель можно

Сообщение 26 май 2013 13:19

Спасибо. А как быть если кабель ВВГнг 5х120. По сечению подходит
для трехжильных кабелей 1 - 10 кВ сечениями 3 х 120 - 3 × 240 мм2 5 шт.;
а по жилам не сходится у меня то их 5, по пятижилке ничего не нашел.

Просто последнюю линию из кусков набирали, общая длина ок 400м. 3-я муфта уже лишняя если по нормам?
Аватар пользователя
чекист

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 31
На форуме с 27.01.2011

Репутация: 3
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: сколько муфт на кабель можно

Сообщение 27 май 2013 08:45

В этом случае исходить из длины кабеля и условий данного требования. Округление в сторону уменьшения, но тут четко 2 выходит если по правилам. Можно 3, но соблюдение требований если это новая строящаяся линия не будет выполнено.
Аватар пользователя
fungus

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 315
На форуме с 10.01.2012

Репутация: 158
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: сколько муфт на кабель можно

Сообщение 16 июн 2013 16:20

Добрый день: вот выписка из Казахстанского ПУЭ. Думаю, что в Российском что-то подобное:
Число соединительных муфт на 1 км вновь строящихся кабельных линий должно быть не более: для трехжильных кабелей 1-10 кВ сечением до 3x55 мм2 4 шт.; для трехжильных кабелей 1-10 кВ сечениями 3x120-3x240 мм2 5 шт., для трехфазных кабелей 20-35 кВ 6 шт.; для одножильных кабелей 2 шт.
Для кабельных пиний 110-220 кВ число соединительных муфт определяется проектом.
Использование маломерных отрезков кабелей для сооружения протяженных кабельных линий не допускается.
Dispet

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 141
На форуме с 13.01.2013

Репутация: 75
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: сколько муфт на кабель можно

Сообщение 25 июн 2013 09:38

Новую тему не стал специально заводить, у мня сопутствующий вопрос есть по муфтам. Допустим требуется замуфтить кабель, напряжение 0,4 кв, жил 5- одна из них проводник PE. Как с ней быть? Ведь наращивать/ставить коммутационные аппараты в разрыв в ее цепи нельзя.
Volt

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 22
На форуме с 01.11.2009

Репутация: 0
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: сколько муфт на кабель можно

Сообщение 25 июн 2013 10:30

А какой тип муфты вы собираетесь монтировать?
Dispet

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 141
На форуме с 13.01.2013

Репутация: 75
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: сколько муфт на кабель можно

Сообщение 25 июн 2013 14:47

Соединительная. Вопрос непрактический, условно марки и сечения соединяемых кабелей одинаковые, внутренней установки.
Volt

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 22
На форуме с 01.11.2009

Репутация: 0
Повысить репутациюПонизить репутацию

cron