2 провода параллельно, можно или нет


Выбор кабелей и проводов, ответы на вопросы, касающиеся их монтажа, эксплуатации, обсуждение технических характеристик

2 провода параллельно, можно или нет

Сообщение 14 окт 2013 08:50

Делаю замену проводки по дому. Ну и согласно з-на Мерфи под конец выяснилось, что не хватает буквально 10 м кабеля 2,5 м2 - 3 спуска на розетки. При том, что ВВГнг 3х1,5 остается лишних более 50 м и девать его какбы некуда… Можно и полторашкой выполнить, но в других комнатах как положено - 2,5 мм2, не хотелось бы от стандарта отходить. И нагрузки то особенно большой не предвидится, кроме возможно одного обогревателя - делонжи масляный на 2 киловатт. Остальные по большому счету чтобы были - зарядник, пылесос и пр.
Можно ли вместо 1го ВВГнг 3х2,5 использовать параллельно 2 ВВГнг 3х1,5? По логике сечение удваивается, провода идентичные, но хотелось бы убедиться в отсутствии возможных проблем. Спасибо.
leon

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 13
На форуме с 06.06.2010

Репутация: 0
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: 2 провода параллельно, можно или нет

Сообщение 14 окт 2013 11:39

Если у вас места хватает в коробке, в штробе и если зажимы в розетке позволяют без проблем зарядить по две жилы на каждый, то делайте - не заморачиваетесь. Это просто моветон, но технических проблем не сулит никаких. В промышленности так делают сплошь и рядом, правда, из других соображений: бывает, что расчетное сечение получается уж совсем большое и проще пробросить два тонких кабеля, чем один толстый. Тем более, что бывает - и не существует кабелей таких мощных сечений.
Аватар пользователя
Patric Star

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 296
На форуме с 26.03.2012

Репутация: 104
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: 2 провода параллельно, можно или нет

Сообщение 14 окт 2013 17:48

А нужно ли? 1,5 кв. мм. меди выдерживает 19 А в однофазной сети, что = 4,1 кВт
ссылка
По сабжу ответ: неоднократно так приходилось делать, при надлежащем качестве контакта проблем не будет.
sovok

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 250
На форуме с 14.09.2010

Репутация: 71
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: 2 провода параллельно, можно или нет

Сообщение 15 окт 2013 08:26

Можно. Только нужен надежный контакт на концах. В противном случае у вас получиться 1,5 мм2 в итоге. Если есть серьезные сомнения, то неужели проблема в покупке 10 метров кабеля?
stuff11

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 148
На форуме с 26.01.2010

Репутация: 75
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: 2 провода параллельно, можно или нет

Сообщение 16 окт 2013 09:37

Если
Одинаковое сечение кабелей
Один материал жил кабелей
Одинаковая длина
Длина - прокладка по по одной трассе

То можно, сопротивление равное, тем более, длина спуска небольшая. Единственная возможная проблема - это выход по каким-то причинам одного из кабелей, напр. ухудшение контакта в распредкоробке или зажиме розетки, тогда очевидно, что нагрузочный ток пойдет по одному из кабелей. Но даже это, в данном случае, учитывая предполагаемую мощность нагрузки, думаю не особенно критично (поддерживаю sovok).
Аватар пользователя
fungus

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 315
На форуме с 10.01.2012

Репутация: 158
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: 2 провода параллельно, можно или нет

Сообщение 17 окт 2013 18:30

stuff11 писал(а):Можно. Только нужен надежный контакт на концах. В противном случае у вас получиться 1,5 мм2 в итоге. Если есть серьезные сомнения, то неужели проблема в покупке 10 метров кабеля?
Да нет, проблемы нет. просто хочу таким образом лишнюю полторашку выработать а от так и будет на лоджии валятся :) Еще раз спасибо.
leon

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 13
На форуме с 06.06.2010

Репутация: 0
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: 2 провода параллельно, можно или нет

Сообщение 27 сен 2014 10:06

Запретов на параллельную прокладку проводов в этом случае нет никаких.