Как измерить изоляцию одножильного кабеля без брони


Выбор кабелей и проводов, ответы на вопросы, касающиеся их монтажа, эксплуатации, обсуждение технических характеристик

Как измерить изоляцию одножильного кабеля без брони

Сообщение 22 окт 2013 14:54

Скажите пожалуйста как измерить сопротивление изоляции кабеля без брони, проложенного в лотках на эстакаде. И если можно подскажите про физический смысл замеров
Energy

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 2
На форуме с 20.10.2013

Репутация: 40
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Как измерить изоляцию одножильного кабеля без брони

Сообщение 22 окт 2013 17:54

Да в общем-то как обычно. Вы же просто проверяете кабель относительно заземленных частей т.е шкафов, лотков, труб, экранов, броней и т.п в идеале заземленных объектов. Ну и между отдельными проводами при отцепленной нагрузки.
мистраль

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 132
На форуме с 30.05.2013

Откуда: Н-ск

Репутация: 187
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Как измерить изоляцию одножильного кабеля без брони

Сообщение 22 окт 2013 18:42

Если говорить о точных результатах измерений, то никак, если он уже в лотке лежит. Любая лаборатория также ответит, была бы броня - дело другое.
sovok

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 250
На форуме с 14.09.2010

Репутация: 71
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Как измерить изоляцию одножильного кабеля без брони

Сообщение 22 окт 2013 21:37

мистраль писал(а):Да в общем-то как обычно. Вы же просто проверяете кабель относительно заземленных частей т.е шкафов, лотков, труб, экранов, броней и т.п в идеале заземленных объектов. Ну и между отдельными проводами при отцепленной нагрузки.
Если относительно лотка предлагаете измерять, то в сухую погоду 100% ничего не покажет. Знакомый с лаборатории говорит, что только сырую погоду есть смысл попробовать. Если где-то посеченная изоляция имеется, то обязательно должно показать.

Здесь уже провод лежит, это усложняет дело. Сопротивление изоляции одножильных проводов они проверяют как инструмент - через воду: бухту в бочку, на жилу 2,5 кВ если не ошибаюсь))
По крайней мере, результату такого испытания уже можно доверять.
Аватар пользователя
fungus

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 315
На форуме с 10.01.2012

Репутация: 158
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Как измерить изоляцию одножильного кабеля без брони

Сообщение 22 окт 2013 22:17

fungus
Насчет 100% совершенно согласен. В моем представлении единственная цель мегерения - чтоб не включить линию на явное КЗ. Если есть повреждение то значит судьба такая и рано или поздно будет пых. В конце концов тот же скажем кабель ВВГ вы же тоже мегерите хотя у него нет ни брони ни оболочки. У кабеле же стрелка прибора зашкаливает либо в одну либо в другую сторону и третьего не дано. Или может я ошибаюсь?

Испытывать кабель в бабине - это сизифов труд. Только уж после окончательной прокладки имеет смысл я так думаю.
мистраль

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 132
На форуме с 30.05.2013

Откуда: Н-ск

Репутация: 187
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Как измерить изоляцию одножильного кабеля без брони

Сообщение 23 окт 2013 22:08

Да, в сухую погоду покажет и 100 мом и даже больше. Бак с водой надежный способ. Я вот слышал про еще один способ определения сопротивления изоляции 1ж кабелей без брони: наматывается образец - отрезок на стержень, заземляется и замер между жилой и стержнем делается. Но результаты понятно очень приблизительные будут. С водой однозначно понадежнее будет. И к слову, это совсем не кустарный способ измерения.
santIF

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 147
На форуме с 25.01.2012

Откуда: Москва

Репутация: 95
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Как измерить изоляцию одножильного кабеля без брони

Сообщение 19 ноя 2013 08:22

Возник вопрос с руководством склада, который обслуживаем. Скажите, нужны ли протоколы на сопротивление изоляции кабеля питающего освещение части действующего складского помещения? Имеет место замена кабеля ВВГ 4*2,5 на ВВГ 4*6 ввиду увеличения мощности светильников из за реконструкции 1/3 системы освещения - тупо замена светильников на более мощные + замена питающего ЩО кабеля?
Сэмэн

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 8
На форуме с 30.10.2009

Репутация: 0
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Как измерить изоляцию одножильного кабеля без брони

Сообщение 19 ноя 2013 08:46

Че то я не знаю... Сопротивление изоляции кабельной линии всегда относительно земли проверяется ведь. Но если кабель с броней, то проще относительно нее и мерить, а если без - то ничего страшного. А сухая погода или влажная - это просто в протоколе отражается как условия произведения измерений.
Аватар пользователя
Patric Star

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 296
На форуме с 26.03.2012

Репутация: 104
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Как измерить изоляцию одножильного кабеля без брони

Сообщение 19 ноя 2013 14:19

Если склад действующий, ЭУ введена в эксплуатацию, то случай не попадает под требование ПУЭ:

1.8.1. Электрооборудование до 500 кВ, вновь вводимое в эксплуатацию, должно быть подвергнуто приемо-сдаточным испытаниям в соответствии с требованиями настоящей главы.
santIF

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 147
На форуме с 25.01.2012

Откуда: Москва

Репутация: 95
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Как измерить изоляцию одножильного кабеля без брони

Сообщение 20 ноя 2013 09:17

Спасибо. Приму к сведению.
Сэмэн

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 8
На форуме с 30.10.2009

Репутация: 0
Повысить репутациюПонизить репутацию

cron