Кабель на выходе ПЧ


Выбор кабелей и проводов, ответы на вопросы, касающиеся их монтажа, эксплуатации, обсуждение технических характеристик

Кабель на выходе ПЧ

Сообщение 13 окт 2014 14:49

Народ, подскажите кто встречался, можно ли на выходе высоковольтного частотника (многоуровневого) до двигателя использовать кабель ЦААШв? Длина трассы 500 метров. Смотрел инфу на кабель, не могу понять есть ли в нем нормальный экран, который можно заземлять. Если нельзя, то какой тип кабеля посоветуете?
Proton

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 5
На форуме с 13.10.2014

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Кабель на выходе ПЧ

Сообщение 14 окт 2014 11:45

Если экран есть значит можно. По токопроводящей бумаге не скажу точно, но ленты из фольги медной землятся без помощи пайки. Посмотрите комплект для непаянного присоединения заземления для кабелей с ленточным экраном. Если аналоги искать, то по маркам можно одножильные подобрать.
masterOK

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 103
На форуме с 11.12.2009

Репутация: 35
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Кабель на выходе ПЧ

Сообщение 14 окт 2014 11:55

там есть алюминиевая оболочка (кабель алюминиевый), но непонятно - тянет она на экран или нет. Да и вообще, по опыту наладки ПЧ (низковольтных) как то оказывалось в основном что заземление экрана только во вред. Настраивается плохо и работает несуразно.
Proton

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 5
На форуме с 13.10.2014

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Кабель на выходе ПЧ

Сообщение 16 окт 2014 08:16

Proton писал(а):Да и вообще, по опыту наладки ПЧ (низковольтных) как то оказывалось в основном что заземление экрана только во вред. Настраивается плохо и работает несуразно.
Кабель наверно с обоих сторон заземляли?
stuff11

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 148
На форуме с 26.01.2010

Репутация: 75
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Кабель на выходе ПЧ

Сообщение 16 окт 2014 08:35

по-разному. Сами понимаете, начинаются проблемы при наладке - все разумные варианты приходится пробовать. Много нюансов. В общем я подумал и решил что кабель можно применить, в принципе он не противоречит требованиям по ПЧ. Нет высоковольтных кабелей специально экранированных, примерно одно и то же строение у всех, оболочка (броня) может сойти в качестве экрана.
Proton

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 5
На форуме с 13.10.2014

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

cron