Сколько жил должно зажимается в анкерный зажим?


Выбор кабелей и проводов, ответы на вопросы, касающиеся их монтажа, эксплуатации, обсуждение технических характеристик

Сколько жил должно зажимается в анкерный зажим?

Сообщение 16 окт 2014 00:32

Здравствуйте. Допускается ли в анкерный зажим для СИП-4 используемых для абонентских ответвлений (DN 123, ЗАБ 16-25, PA25x100) зажимать один или два провода из четырёх?
Салават

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 5
На форуме с 16.10.2014

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Сколько жил должно зажимается в анкерный зажим?

Сообщение 16 окт 2014 08:08

Нет, не допускается - эта арматура СИП не является взаимозаменяемой, хотя технически замена возможна и на практике такое можно часто встретить.


Изготовителями не зря предусмотрены разные зажимы: возьмите хотя бы сплав аве у несущей жилы СИП2 и алюминий с его низким значением предела текучести.Со временем петля вылезет, СИП4 сам по себе вытягивается со временем неплохо, а так этот процесс только здорово ускорите.
stuff11

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 148
На форуме с 26.01.2010

Репутация: 75
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Сколько жил должно зажимается в анкерный зажим?

Сообщение 16 окт 2014 11:47

Можно при небольшой длине провода. Одно дело 4х16 15 метров от опоры дом запитать, и другое 50 метров пролет 4х25 повисит и сиська вылезет. Но смысла не вижу из-за большей в несколько раз цены арматуры СИП-2 (если крепежку одного производителя рассматривать). Правда, монтировать проще и быстрее на одну несущую жилу.
sovok

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 250
На форуме с 14.09.2010

Репутация: 71
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Сколько жил должно зажимается в анкерный зажим?

Сообщение 17 окт 2014 17:01

Ответвление СИП от ВЛН (рис 2.) Провод СИП-4 в зажим DN 123 зажата одна жила из четырёх
СИП.jpg
Салават

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 5
На форуме с 16.10.2014

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Сколько жил должно зажимается в анкерный зажим?

Сообщение 17 окт 2014 18:19

Салават писал(а):Ответвление СИП от ВЛН (рис 2.) Провод СИП-4 в зажим DN 123 зажата одна жила из четырёх
Ни на одном рисунке не нашел ни одного упоминания о СИП-4. Вижу, что везде магистральная арматура под СИП-2.
Аватар пользователя
mazai

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 28
На форуме с 28.06.2012

Откуда: Siberia

Репутация: 32
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Сколько жил должно зажимается в анкерный зажим?

Сообщение 18 окт 2014 00:28

mazai писал(а):Ни на одном рисунке не нашел ни одного упоминания о СИП-4. Вижу, что везде магистральная арматура под СИП-2.

Ответвление СИП от ВЛН (рис 2.)Анкерный клиновой зажим типа DN 123 для крепления четырехпроводной системы СИП без несущей жилы (СИП-4).
http://www.niled.ru/index.php-id=35.htm
Салават

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 5
На форуме с 16.10.2014

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Сколько жил должно зажимается в анкерный зажим?

Сообщение 18 окт 2014 11:17

Ну правильно, на странице ниледа так и написано: "DN 123 предназначен для концевого крепления проводов ответвления сечением 6-25 мм2 от магистрали к вводам". И идут они под количество жил 2/4. Т е , могу согласится, что несущую жилу СИП-2 в таком зажиме можно закрепить (только как сам производитель пишет, что второй клин надо заклинить. Но изначально же речь шла о том, чтобы СИП-4 за одну жилу повесить, разве нет?
Аватар пользователя
mazai

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 28
На форуме с 28.06.2012

Откуда: Siberia

Репутация: 32
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Сколько жил должно зажимается в анкерный зажим?

Сообщение 18 окт 2014 12:35

Изначально речь шла о том, допускается ли СИП-4 за один или два провода из четырех проводного жгута закрепить в анкерный клиновой зажим типа DN 123, или его аналоги. Да или нет, и где это написано.
Салават

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 5
На форуме с 16.10.2014

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Сколько жил должно зажимается в анкерный зажим?

Сообщение 18 окт 2014 15:18

Нигде это не написано. Но разве не очевидна необходимость соблюдения соответствия арматуры марке провода? Из конструкции СИП-4 видно, что вес провода распределен равномерно на все жилы, и даже в этом случае со временем он вытягивается. А если за одну жилу зачалить, то процесс понятно в разы ускорится. Вы магистраль тянете?
santIF

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 147
На форуме с 25.01.2012

Откуда: Москва

Репутация: 95
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Сколько жил должно зажимается в анкерный зажим?

Сообщение 22 окт 2014 22:08

У меня на работе подрядная организация монтирует наружное освещение, используя для магистрали СИП 4 (4х25). Провод в анкерный зажим они крепят за две, местами за одну жилу(в зависимости от длины пролёта.). Прораб подрядчика говорит что это допускается.
Салават

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 5
На форуме с 16.10.2014

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

cron