СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ / более 1000А


Выбор кабелей и проводов, ответы на вопросы, касающиеся их монтажа, эксплуатации, обсуждение технических характеристик

СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ / более 1000А

Сообщение 08 янв 2015 14:58

ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! Как выбрать сечение кабеля на номинальный ток (расчетный) 1024 Ампер. в ПУЭ выбираю по таблице 1.3.6. трехжильный в воздухе - но тут только до 350 Ампер. А если у меня 1024 А? :?:
mari

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 2
На форуме с 08.01.2015

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ

Сообщение 08 янв 2015 15:11

В вашем случае надо думать о применении шин.

См ПУЭ. Допустимые длительные токи для неизолированных проводов и шин

Какая протяженность линии?
Аватар пользователя
fungus

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 315
На форуме с 10.01.2012

Репутация: 158
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ / более 1000А

Сообщение 08 янв 2015 19:09

ДЛИНЫ ПО УСЛОВИЮ НЕТ. ИЗВЕСТНО: Рном одного электроприемника=62 кВт. соs=0.92 кпд=0.7. По расчетам получается Iном=1023.9А. Спасибо за подсказку я посмотрю не кабель а шину. Если что еще обращусь.
mari

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 2
На форуме с 08.01.2015

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ / более 1000А

Сообщение 08 янв 2015 21:15

mari писал(а): Рном одного электроприемника=62 кВт. соs=0.92 кпд=0.7. По расчетам получается Iном=1023.9А.

:? И сколько электроприемников?
Аватар пользователя
Practik

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 211
На форуме с 09.01.2012

Откуда: Киров

Репутация: 208
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ / более 1000А

Сообщение 12 янв 2015 15:53

Какое напряжение? Может задуматься о расщеплении фаз?
Egogorko

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 8
На форуме с 12.01.2015

Репутация: 40
Повысить репутациюПонизить репутацию

cron