какой толшины выбрать медный провод для ввода в дом


Выбор кабелей и проводов, ответы на вопросы, касающиеся их монтажа, эксплуатации, обсуждение технических характеристик

какой толшины выбрать медный провод для ввода в дом

Сообщение 11 июл 2011 17:10

Для ввода в деревянный дом советуют ВВГнг 2*10 но данного кабеля нигде найти не могу, диффицит оказывается максимум что нашел ВВГнг 2*6, достаточно ли будет такой толщины? Или придется брать две длинны ПВ 10 и прятать его в гофру? Посоветуйте пожалуйста.
Агарес

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 4
На форуме с 07.05.2011

Репутация: 0
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: какой толшины выбрать медный провод для ввода в дом

Сообщение 11 июл 2011 20:47

Все зависит от нагрузки. Из таблицы видно, что 6 мм2 по меди "держат" в однофазной сети 10,1 кВт (46 А). Короче, это определяется общей потребляемой мощностью. Вполне может быть, что и 4 мм2 потянет :) .
Аватар пользователя
ULA

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 351
На форуме с 27.10.2009

Откуда: Волгоград

Репутация: 109
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: какой толшины выбрать медный провод для ввода в дом

Сообщение 12 июл 2011 00:42

Вообще ВВГ кабель не уличный. Не понимаю почему бы не использовать СИП 2на16. Прекрасная изоляция, которой не страшен ни мороз, ни жара, ни влажность + прочность. + не надо никаких троссовок тянуть и провода к ним крепить. Короче кабель для ввода самое то.

То что дом деревянный и алюминий не заведешь тоже поправимо: доводите до дома СИП, крепите как и на опоре анкерным зажимом и соединяете прокалывающими зажимами (все предусмотрено) медный кабель (тот-же, ввг, пвс) нужного сечения, чтобы пройти через стену и посадить на вводной автомат. Всё, навечно!
Аватар пользователя
Megavolt

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 117
На форуме с 07.11.2009

Репутация: 33
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: какой толшины выбрать медный провод для ввода в дом

Сообщение 22 июл 2011 16:24

Всем большое спасибо!!!!! :)
Агарес

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 4
На форуме с 07.05.2011

Репутация: 0
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: какой толшины выбрать медный провод для ввода в дом

Сообщение 22 мар 2012 20:34

Сечение 6мм2 вполне нормальное на ввод.
Megavolt писал(а):...тот-же, ввг, пвс) нужного сечения, чтобы пройти через стену и посадить на вводной автомат. Всё, навечно!
Только не ПВС!!! Многопроволочная жила под прокалывающий зажим идея нелучшая. Да и на автомат прежде чем его сажать облудить надо будет. Если по правилам. Не проблема, на нафиг это надо? Любой моножильный провод тот-же ВВГ лучше.
Аватар пользователя
СССР

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 80
На форуме с 09.12.2009

Репутация: 48
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: какой толшины выбрать медный провод для ввода в дом

Сообщение 27 мар 2012 04:01

ПВС - это, по-моему, вообще шнур бытовой, предназначенный большей частью для эксплуатации внутри помещений. как можно его на ввод ставить? Нигде такого не видел и экспериментировать не советую.
Лучше СИП и ВВГ - и голову не ломайте.
Кстати, непосредственно перед вводом в дом я бы автомат еще один поставил - от греха подальше. Только с номиналом повыше вводного, который в щитке установлен.
Аватар пользователя
Patric Star

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 296
На форуме с 26.03.2012

Репутация: 104
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: какой толшины выбрать медный провод для ввода в дом

Сообщение 15 окт 2012 14:20

ВВГ не для улицы, ПВС тем более. к тому же у него срок службы составляет 6-10 лет.