Замыкание на землю


Раздел форума с темами, связанными с системами электроснабжения

Замыкание на землю

Сообщение 18 дек 2013 22:09

Всем доброго времени суток.
У меня вот такой вопрос: Почему земляная защита в сетях 6кВ у трансов действует на сигнал,а у двигателей на отключение. Какова первопричина?
мистраль

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 132
На форуме с 30.05.2013

Откуда: Н-ск

Репутация: 187
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Замыкание на землю

Сообщение 19 дек 2013 00:15

single-phase-earth.php

Сети среднего напряжения 6-35 кВ работают с изолированной нейтралью. Однофазные замыкания на землю не представляют опасности, токи замыканий имеют малую величину, защита действительно действует на сигнал. ПТЭ допускается работа в таком режиме в течение 2 часов.

По поводу двигателей и др. эл. оборудования: при возникновении ОЗЗ повышение относительно земли напряжения неповрежденных фаз в 1,73 (или корень квадратный из 3) может вызвать уже междуфазное КЗ. Ну и кроме того, изоляция электрических машин не рассчитана на такое напряжение.
Аватар пользователя
fungus

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 315
На форуме с 10.01.2012

Репутация: 158
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Замыкание на землю

Сообщение 19 дек 2013 15:18

Замыкание фазы на землю в сетях с изолированной нейтралью не считается коротким и данный режим не является аварийным.
beketov

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 95
На форуме с 29.01.2012

Откуда: What's the difference?

Репутация: 8
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Замыкание на землю

Сообщение 19 дек 2013 17:39

fungus

Да действительно. Сейчас прикинул а ведь у трансов изоляция значительно лучще хоть у масленного хоть у сухаря. Спасибо.
мистраль

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 132
На форуме с 30.05.2013

Откуда: Н-ск

Репутация: 187
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Замыкание на землю

Сообщение 19 дек 2013 19:41

fungus писал(а):http://forum220.ru/single-phase-earth.php
Ну и кроме того, изоляция электрических машин не рассчитана на такое напряжение.

Дважды верно!
Именно поэтому в нейтраль высоковольтных трансформаторов и включают
разрядник с пробивным напряжением равным фазному.
OldFedor

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 20
На форуме с 16.12.2013

Откуда: Н. Новгород

Репутация: 47
Повысить репутациюПонизить репутацию

cron