Подключение дизель-генератора / схема "крест"


Раздел форума с темами, связанными с системами электроснабжения

Подключение дизель-генератора / схема "крест"

Сообщение 09 янв 2015 03:32

Есть объект со II категорией электронадёжности. То есть два ввода, переключение происходит по схеме "крест" через рубильники. Нужно подключить дизель-генератор, питание на который, в случае исчезновения основного, нужно было бы переключить вручную. Верна ли схемка?? АВР и контакторы не предлагать...Только вручную.
СХЕМА1.jpg
Аватар пользователя
Dima13

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 10
На форуме с 22.12.2014

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Подключение дизель-генератора

Сообщение 09 янв 2015 10:47

Получается 3 ввода на 2 секции. Но рабочие нейтрали Ввод1, Ввод2 и дизель-генератора должны быть разъединены, а на этой схеме они наоборот объединены получаются.
stuff11

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 148
На форуме с 26.01.2010

Репутация: 75
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Подключение дизель-генератора

Сообщение 09 янв 2015 12:46

stuff11 писал(а):Но рабочие нейтрали Ввод1, Ввод2 и дизель-генератора должны быть разъединены, а на этой схеме они наоборот объединены получаются.
Это откуда взято интересно такое требование, ссылку пж) Читаем 1.7.158:

    При питании стационарных электроприемников от автономных передвижных источников питания режим нейтрали источника питания и меры защиты должны соответствовать режиму нейтрали и мерам защиты, принятым для стационарных электроприемников.
Это значит, что если ввод 1 и 2 выполнены от сети с глухозаземленной нейтралью, то соотв и у генератора должна быть глухозаземленная нейтраль. Поэтому, нейтраль генератора должна быть заземлена и в ГРЩ уже PEN генератора соединяется с PEN питающей сети (рекомендованная TNCS). При этом никаких коммутационных аппаратов в цепи PEN быть не должно.
santIF

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 147
На форуме с 25.01.2012

Откуда: Москва

Репутация: 95
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Подключение дизель-генератора / схема "крест"

Сообщение 11 фев 2015 00:41

Суть не в нейтрали и заземлении. Нельзя забывать про человеческий фактор. Схема очень рискованная, есть шанс дать с генератора обратку в сеть , а там монтёр на линии , да без ПЗ.
Нет не одной блокировки , такую схему не пропустит Ростехнадзор
Кожемяк

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 7
На форуме с 10.02.2015

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

cron