Электрокотел 9квт.380в. стоит 3 тэна по 3квт. хочу поменять электромагнитный пускатель на твердотельное реле.Подскажите пожалуйста какую релюху можно поставить?Кстати на електромагнитном катушка магнита 220в.Достали уже эти клацающие звуки.Заранее благодарен!
- makaronych
- Активность пользователя
- Сообщений: 3
- На форуме с 03.03.2015
- Репутация: 10
Re: Помогите подобрать релле
Из более-менее доступных по цене можно марки ПБ выбрать по параметрам:
- трехполюсный;
- нереверсивный (если только для управления котлом);
- с прямым релейным пуском.
Ну и соответственно, по зашите ip выбор есть. По номинальному току пройдет на 16 А, но советую перестраховаться и выбрать пускатель на 25 А - иначе очень маленький резерв по току будет.
По частоте включений и минимально коммутируемому току, думаю в любом случае уложитесь.
- трехполюсный;
- нереверсивный (если только для управления котлом);
- с прямым релейным пуском.
Ну и соответственно, по зашите ip выбор есть. По номинальному току пройдет на 16 А, но советую перестраховаться и выбрать пускатель на 25 А - иначе очень маленький резерв по току будет.
По частоте включений и минимально коммутируемому току, думаю в любом случае уложитесь.
- maximkireev
- Активность пользователя
- Сообщений: 55
- На форуме с 16.12.2013
- Репутация: 12
Re: Помогите подобрать релле
Re: Помогите подобрать релле
maximkireev писал(а):Из более-менее доступных по цене можно марки ПБ выбрать по параметрам:
- трехполюсный;
- нереверсивный (если только для управления котлом);
- с прямым релейным пуском.
Ну и соответственно, по зашите ip выбор есть. По номинальному току пройдет на 16 А, но советую перестраховаться и выбрать пускатель на 25 А - иначе очень маленький резерв по току будет.
По частоте включений и минимально коммутируемому току, думаю в любом случае уложитесь.
Спасибо за подсказку!Я уже начал думать что не мешало бы и на 40А взять.Переводил по таблицам(нашел на каком то сайте) у меня выходило гдет 23А. Плус запас,вот и сомневался в целесообразности ставить на 25А
- makaronych
- Активность пользователя
- Сообщений: 3
- На форуме с 03.03.2015
- Репутация: 10
Re: Помогите подобрать релле
Если мощность нагрузки 9 кВт у вас при питающем напряжении 380 В, то откуда 23 ампера? На самом деле, если принять нагрузку за чисто активную чуть более 13 А ток будет.
Re: Помогите подобрать релле
Tazil писал(а):Если мощность нагрузки 9 кВт у вас при питающем напряжении 380 В, то откуда 23 ампера? На самом деле, если принять нагрузку за чисто активную чуть более 13 А ток будет.