Трансформатор около дачного участка.
Сообщений: 3
• Страница 1 из 1
Трансформатор около дачного участка.
Подскажите пожалуйста о нормативах установки трансформатора киоскового типа размером 2 на 2 метра и высотой 3 метра около границы дачного участка. Пишу ввиду того, что он очень шумит, а по данным Роспотребнадзора превышения уровня звукового давления не выявлено. Как от него избавиться или как защититься от шума?
Re: Трансформатор около дачного участка.
Как избавиться от шума, наверное лучше спросить у строителей, на каком-нибудь строительном форуме, но лучше, конечно избавиться от трансформатора)
- ПУЭ 4.2.68 Противопожарные расстояния от маслонаполненного оборудования с массой масла в единице оборудования 60 кг и более до производственных зданий с категорией помещения В1-В2, Г и Д, а также до жилых и общественных зданий должны быть не менее:
16 м — при степени огнестойкости этих зданий I и II;
20 м — при степени III;
24 м — при степени IV и V
4.2.131. По условию пожарной безопасности подстанции должны быть расположены на расстоянии не менее 3 м от зданий I, II, III степеней огнестойкости и 5 м от зданий IV и V степеней огнестойкости.
Также необходимо руководствоваться требованиями, приведенными в 4.2.68.
Расстояние от жилых зданий до трансформаторных подстанций следует принимать не менее 10 м при условии обеспечения допустимых нормальных уровней звукового давления (шума).
-----------------------------------------------------------------------------------------------
СНиП 2.07.01-89* (пока статус документа - действующий): 7.13. При размещении отдельно стоящих распределительных пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 6-20 кВ при числе трансформаторов не более двух мощностью каждого до 1000 кВ•А и выполнении мер по шумозащите расстояние от них до окон жилых и общественных зданий следует принимать не менее 10 м, а до зданий лечебно-профилактических учреждений - не менее 15 м.
Re: Трансформатор около дачного участка.
Смотря на сколько близко КТП к дому стоит.
А вообще, не единичный случай, такая хрень по всей стране.
Трансформатор возле участка
А вообще, не единичный случай, такая хрень по всей стране.
Трансформатор возле участка
Сообщений: 3
• Страница 1 из 1
-
- Похожие темы: