- Электрические схемы
- Электропривод
- Электропроводка
- Электроосвещение
- Учет электроэнергии
- Электрические аппараты
- Электроснабжение
- Оперативное обслуж. ЭУ
- Электробезопасность
- Онлайн расчеты
- Электротехника в теории
- Электрические измерения
- Каталог компаний
-
Наиболее востребованная документация:
Правила устройства электроустановок (ПУЭ-7)
Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей
Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок
Напряжение между нулем и заземлением
Сообщений: 9
• Страница 1 из 1
Напряжение между нулем и заземлением
На днях делал мультиком замеры напряжения в новостройке. Получил следующие результаты:
Между фазой и нулем 223 в, фазой и землей 220 вольт, нулем и землей от 2 до 5 вольт. Это нормально? - я имею ввиду последнее. прокомментируйте пожалуйста.
Между фазой и нулем 223 в, фазой и землей 220 вольт, нулем и землей от 2 до 5 вольт. Это нормально? - я имею ввиду последнее. прокомментируйте пожалуйста.
Re: Напряжение между нулем и заземлением
Нет, это нельзя назвать нормальным. Если утечки нет от пробивания на корпус какого нибудь электроприбора, то видимо из-за отдаленности повторного заземления такое может быть. Защита - УЗО есть?
Re: Напряжение между нулем и заземлением
Есть, не выбивает.
Re: Напряжение между нулем и заземлением
Надо измерить сопротивление, а не напряжение (допускается не более 4 Ом)
Re: Напряжение между нулем и заземлением
Поэтому на вводе всегда делается повторное заземление.
Re: Напряжение между нулем и заземлением
В принципе небольшой потенциал между нейтралью и землей не редкость и если УЗО держит (и оно исправно!), то причин для паники нет, но измерить сопротивление все таки не помешает.
Re: Напряжение между нулем и заземлением
Все объясняется просто. По РЕ-проводнику в нормальном режиме работы электроустановки ток не идет (если на него ничего не замкнулось, а если и замкнулось - срабатывает защита и тока снова нет). А по нулевому рабочему - идет. А раз есть ток, то есть и падение напряжения на участках цепи. Вот это падение напряжения и создает разность потенциалов, которую Вы измерили. Это нормально. Плюс, из-за неравномерности нагрузки по фазам потенциал нуля относительно земли в разных точках цепи может изменяться. Кстати, похоже, что этот фактор у Вас более развит, раз напряжение фаза-ноль больше, чем фаза-РЕ.
Re: Напряжение между нулем и заземлением
Спасибо. Замерю обязательно, потом отпишу.
Напряжение между нулем и заземлением
Откиньте заземление и прозвоните соединение датчика с землей и нулем. Не может он по идее сидеть на земле. Возможно это какая то техническая ошибка производителя.
- DonaldCype
- Активность пользователя
- Сообщений: 3
- На форуме с 29.08.2015
Откуда: Germany- Репутация: 18
Сообщений: 9
• Страница 1 из 1