Напряжение между нулем и заземлением


Раздел тем с обсуждениями вопросов, связанных с электрикой в доме и на даче

Напряжение между нулем и заземлением

Сообщение 25 фев 2015 10:10

На днях делал мультиком замеры напряжения в новостройке. Получил следующие результаты:

Между фазой и нулем 223 в, фазой и землей 220 вольт, нулем и землей от 2 до 5 вольт. Это нормально? - я имею ввиду последнее. прокомментируйте пожалуйста.
victim

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 10
На форуме с 04.02.2012

Репутация: 0
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Напряжение между нулем и заземлением

Сообщение 25 фев 2015 15:05

Нет, это нельзя назвать нормальным. Если утечки нет от пробивания на корпус какого нибудь электроприбора, то видимо из-за отдаленности повторного заземления такое может быть. Защита - УЗО есть?
beketov

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 95
На форуме с 29.01.2012

Откуда: What's the difference?

Репутация: 8
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Напряжение между нулем и заземлением

Сообщение 27 фев 2015 08:54

Есть, не выбивает.
victim

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 10
На форуме с 04.02.2012

Репутация: 0
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Напряжение между нулем и заземлением

Сообщение 27 фев 2015 16:01

Надо измерить сопротивление, а не напряжение (допускается не более 4 Ом)
miha

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 8
На форуме с 03.12.2014

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Напряжение между нулем и заземлением

Сообщение 28 фев 2015 11:20

Поэтому на вводе всегда делается повторное заземление.
beketov

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 95
На форуме с 29.01.2012

Откуда: What's the difference?

Репутация: 8
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Напряжение между нулем и заземлением

Сообщение 28 фев 2015 17:15

В принципе небольшой потенциал между нейтралью и землей не редкость и если УЗО держит (и оно исправно!), то причин для паники нет, но измерить сопротивление все таки не помешает.
miha

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 8
На форуме с 03.12.2014

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Напряжение между нулем и заземлением

Сообщение 28 фев 2015 22:01

Все объясняется просто. По РЕ-проводнику в нормальном режиме работы электроустановки ток не идет (если на него ничего не замкнулось, а если и замкнулось - срабатывает защита и тока снова нет). А по нулевому рабочему - идет. А раз есть ток, то есть и падение напряжения на участках цепи. Вот это падение напряжения и создает разность потенциалов, которую Вы измерили. Это нормально. Плюс, из-за неравномерности нагрузки по фазам потенциал нуля относительно земли в разных точках цепи может изменяться. Кстати, похоже, что этот фактор у Вас более развит, раз напряжение фаза-ноль больше, чем фаза-РЕ.
mr.energo

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 129
На форуме с 05.11.2014

Откуда: Санкт-Петербург

Репутация: 362
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Напряжение между нулем и заземлением

Сообщение 03 мар 2015 09:25

Спасибо. Замерю обязательно, потом отпишу.
victim

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 10
На форуме с 04.02.2012

Репутация: 0
Повысить репутациюПонизить репутацию

Напряжение между нулем и заземлением

Сообщение 03 сен 2015 21:14

Откиньте заземление и прозвоните соединение датчика с землей и нулем. Не может он по идее сидеть на земле. Возможно это какая то техническая ошибка производителя.
DonaldCype

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 3
На форуме с 29.08.2015

Откуда: Germany

Репутация: 18
Повысить репутациюПонизить репутацию