Собрать щит

Сообщение 21 апр 2015 21:39

Добрый вечер.
Помогите пожалуйста укомплектовать щит, по автоматам все понятно, подскажите какие УЗО или Дифавтоматы поставить, на какие группы, или заменить какие то автоматы.

На вводе стоит автомат 50А 2р. Есть такие группы:
освещение спальни 10А
освещение детской 10А
освещение кухни\гостинной 10А
освещение прихожей 10А

розетки спальни 16А
розетки детской 16А
розетки кухни 20А
розетки гостинной 16А
розетки зоны гостинной2 16А
розетки прихожей 16А

ванная(осв+роз) 16А
стиралка 16А
посудомойка 16А
варочная панель 32А
духовка 20А
кондиционер1 16А
кондиционер2 16А

Как скомпоновать шкаф? На что ставить защиту, или как то разбить группы по автоматам и сажать на УЗО? Или ставить диф?
Заранее большое спасибо!
jokker

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 2
На форуме с 21.04.2015

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Собрать щит

Сообщение 21 апр 2015 22:39

Освещение отметаем, дифзащиту ставьте только на розетки. Самое лучшее - поставить защиту от утечек тока на все розетки. Смотря какой у вас бюджет. Я бы заменил автоматы на дифы на следующих группах:
jokker писал(а):розетки спальни 16А
розетки детской 16А
розетки кухни 20А
розетки гостинной 16А
розетки зоны гостинной2 16А
розетки прихожей 16А

ванная(осв+роз) 16А
стиралка 16А
посудомойка 16А
варочная панель 32А
духовка 20А
ElPRO

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 87
На форуме с 16.12.2013

Репутация: 14
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Собрать щит

Сообщение 21 апр 2015 23:01

Бюджет не очень большой, поэтому хотел наставить автоматы, а уже их, объединив по группам защитить УЗО или Дифами, т.е. если получится обойтись 3-4 УЗО или Дифа. Как то так.
jokker

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 2
На форуме с 21.04.2015

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Собрать щит

Сообщение 22 апр 2015 09:36

УЗО добавить или дифатоматы вместо автоматов поставить не принципиально. В первом случае сэкономите, но надо смотреть есть ли дополнительное место в распределительном щите. Во втором выйдет дороже, тем более если автоматы уже купили, но места в ЩР понадобиться меньше (связка УЗО в зависимости от производителя + автомат займет места больше чем один дифавтомат).
jokker писал(а):Бюджет не очень большой, поэтому хотел наставить автоматы, а уже их, объединив по группам защитить УЗО или Дифами, т.е. если получится обойтись 3-4 УЗО или Дифа. Как то так.
Тогда лучше УЗО. Можете рассмотреть вариант установки одного УЗО на 63А на вводе ПЕРЕД вводным автоматом. Недостаток - если на одной групповой линии утечка отошьет весь дом, в т. ч. освещение.

Можно и 3-4. Тогда советую поделить нагрузку кухни на 2 УЗО, т. к. нагрузка большая получается, стиралку. Розетки ванной и розетки прихожей на третье УЗО. Остальные на четвертое. Надо, конечно знать предполагаемую нагрузку, но по предварительным данным подходит такой вариант.

Все УЗО на 30mA, номиналом превышающим ток автоматов, здесь если превысите хуже не будет. на варочную панель и духовку от 40А точно.
Аватар пользователя
fungus

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 315
На форуме с 10.01.2012

Репутация: 158
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Собрать щит

Сообщение 15 май 2015 15:35

Надо знать какое сечение проводов на группах. От этого плясать. А так разговор ни о чем.
beketov

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 95
На форуме с 29.01.2012

Откуда: What's the difference?

Репутация: 8
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Собрать щит

Сообщение 22 май 2015 16:32

Каких то спец требований нету
viewtopic.php?f=19&t=1698
n90

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 20
На форуме с 21.02.2015

Откуда: СПБ

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

cron