Собрать щит
Добрый вечер.
Помогите пожалуйста укомплектовать щит, по автоматам все понятно, подскажите какие УЗО или Дифавтоматы поставить, на какие группы, или заменить какие то автоматы.
На вводе стоит автомат 50А 2р. Есть такие группы:
освещение спальни 10А
освещение детской 10А
освещение кухни\гостинной 10А
освещение прихожей 10А
розетки спальни 16А
розетки детской 16А
розетки кухни 20А
розетки гостинной 16А
розетки зоны гостинной2 16А
розетки прихожей 16А
ванная(осв+роз) 16А
стиралка 16А
посудомойка 16А
варочная панель 32А
духовка 20А
кондиционер1 16А
кондиционер2 16А
Как скомпоновать шкаф? На что ставить защиту, или как то разбить группы по автоматам и сажать на УЗО? Или ставить диф?
Заранее большое спасибо!
Помогите пожалуйста укомплектовать щит, по автоматам все понятно, подскажите какие УЗО или Дифавтоматы поставить, на какие группы, или заменить какие то автоматы.
На вводе стоит автомат 50А 2р. Есть такие группы:
освещение спальни 10А
освещение детской 10А
освещение кухни\гостинной 10А
освещение прихожей 10А
розетки спальни 16А
розетки детской 16А
розетки кухни 20А
розетки гостинной 16А
розетки зоны гостинной2 16А
розетки прихожей 16А
ванная(осв+роз) 16А
стиралка 16А
посудомойка 16А
варочная панель 32А
духовка 20А
кондиционер1 16А
кондиционер2 16А
Как скомпоновать шкаф? На что ставить защиту, или как то разбить группы по автоматам и сажать на УЗО? Или ставить диф?
Заранее большое спасибо!
Re: Собрать щит
Освещение отметаем, дифзащиту ставьте только на розетки. Самое лучшее - поставить защиту от утечек тока на все розетки. Смотря какой у вас бюджет. Я бы заменил автоматы на дифы на следующих группах:
jokker писал(а):розетки спальни 16А
розетки детской 16А
розетки кухни 20А
розетки гостинной 16А
розетки зоны гостинной2 16А
розетки прихожей 16А
ванная(осв+роз) 16А
стиралка 16А
посудомойка 16А
варочная панель 32А
духовка 20А
Re: Собрать щит
Бюджет не очень большой, поэтому хотел наставить автоматы, а уже их, объединив по группам защитить УЗО или Дифами, т.е. если получится обойтись 3-4 УЗО или Дифа. Как то так.
Re: Собрать щит
УЗО добавить или дифатоматы вместо автоматов поставить не принципиально. В первом случае сэкономите, но надо смотреть есть ли дополнительное место в распределительном щите. Во втором выйдет дороже, тем более если автоматы уже купили, но места в ЩР понадобиться меньше (связка УЗО в зависимости от производителя + автомат займет места больше чем один дифавтомат).
Можно и 3-4. Тогда советую поделить нагрузку кухни на 2 УЗО, т. к. нагрузка большая получается, стиралку. Розетки ванной и розетки прихожей на третье УЗО. Остальные на четвертое. Надо, конечно знать предполагаемую нагрузку, но по предварительным данным подходит такой вариант.
Все УЗО на 30mA, номиналом превышающим ток автоматов, здесь если превысите хуже не будет. на варочную панель и духовку от 40А точно.
Тогда лучше УЗО. Можете рассмотреть вариант установки одного УЗО на 63А на вводе ПЕРЕД вводным автоматом. Недостаток - если на одной групповой линии утечка отошьет весь дом, в т. ч. освещение.jokker писал(а):Бюджет не очень большой, поэтому хотел наставить автоматы, а уже их, объединив по группам защитить УЗО или Дифами, т.е. если получится обойтись 3-4 УЗО или Дифа. Как то так.
Можно и 3-4. Тогда советую поделить нагрузку кухни на 2 УЗО, т. к. нагрузка большая получается, стиралку. Розетки ванной и розетки прихожей на третье УЗО. Остальные на четвертое. Надо, конечно знать предполагаемую нагрузку, но по предварительным данным подходит такой вариант.
Все УЗО на 30mA, номиналом превышающим ток автоматов, здесь если превысите хуже не будет. на варочную панель и духовку от 40А точно.
Re: Собрать щит
Надо знать какое сечение проводов на группах. От этого плясать. А так разговор ни о чем.
Re: Собрать щит
Каких то спец требований нету