Электрощит 2-х этажной дачи 6х6 из бруса


Раздел тем с обсуждениями вопросов, связанных с электрикой в доме и на даче

Электрощит 2-х этажной дачи 6х6 из бруса

Сообщение 24 апр 2015 22:49

Здравствуйте! Помогите со сборкой электрощита дачи 2 этажа.
Предварительно составил. Оцените комплектующие и компановку.
И что лучше поставить УЗО или диф.автомат, совмещенный с УЗО?
И еще в какой щиток это поместить?
Вчера подключил электрик к дому СИП 2х16.
Он сказал, что электрик от компании, которая строила дом, не правильно развел проводку, будет плавится. Счетчик в щитке не нужен (они поставили еще один), т.к. уже стоит на столбе.
Все розетки были подключены так: 1 этаж к 1 автомату, 2 этаж ко 2 автомату.
Освещение все на 1 автомат. Нужно переделать.
В связи с этим выкладываю переделанную схему разводки
Посмотрите пожалуйста. Т.к. УЗО уже стоит типа АС, то можно ли его задействовать. В моей схеме оно будет под №3. И остальные автоматы и УЗО я подобрал верно ли?
Селективное общее очень дорогое и на заказ, можно ли вместо него поставить то, которое я прописал?
Уже писали, что надо тип А, а если уже 1 есть типа АС?
Спасибо заранее.
Выключатель дифференциального тока (УЗО) 2п 40А 30мА ВД1-63 А (MDV11-2-040-030) тип А №2
Выключатель дифференциального тока (УЗО) ВД1-63S 2Р 40А 100мА (MDV12-2-040-100) №1
IEK ВД1-63 40А 30мА тип АС уже имеется
Выключатель автоматический однополюсный 16А C ВА47-29 4.5кА (MVA20-1-016-C) №А1-А6
Выключатель автоматический однополюсный 10А C ВА47-29 4.5кА (MVA20-1-010-C) №А7,А8
Сх_1.jpg
makc59

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 6
На форуме с 24.04.2015

Репутация: 17
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Электрощит 2-х этажной дачи 6х6 из бруса

Сообщение 24 апр 2015 23:43

По порядку:

- Дифавтомат = УЗО + автоматический выключатель. Оба варианта обеспечивают защиту от токов утечки на землю и сверхтоков (КЗ), поэтому что выбрать сами смотрите. Я бы диф выбрал из экономии места в щите. Расположить можно в распределительном щите.

- Если на столбе РАСЧЕТНЫЙ счетчик, то в доме не нужен конечно, разве что в качестве контрольного учета (для себя), а так нет.

- В подавляющем большинстве используются УЗО типа AC, здесь нет повода для беспокойства.

- Касаемо того, что проводка может поплавиться трудно прокомментировать, думаю ваш электрик знает о чем говорит. Может быть имеет место неравномерное распределение нагрузки по групповым линиям, не знаю. Какая предполагаемая нагрузка на линиях и сечение используемых кабелей?

- По номиналам и селективности защиты более-менее. Вводной только смущает: 25 А не мало будет на 2х-этажный дом, возможно есть смысл заменить на 32 А. но опять-таки, нужна информация по нагрузке и сечениям проводов.
Аватар пользователя
fungus

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 315
На форуме с 10.01.2012

Репутация: 158
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Электрощит 2-х этажной дачи 6х6 из бруса

Сообщение 25 апр 2015 00:18

Так сделано сейчас только 1 этаж подключен.
Что посоветуете? По какой схеме и с какими комплектующими собрать?
Разводка сделана была на 1 этаже кабелем ПУНП 3х1,5 освещение и 3х2,5 розетки.
В щите стоит УЗО IEK ВД1-63 40А 30мА тип АС
И от него параллельно на 3 автомата (2 шт. Выключатель автоматический однополюсный 16А C ВА47-29
1 розетки на 1 этаж, второй- розетки на 2 этаж
освещение общее на 2 этажа на 1 автомат 10А C ВА47-29
Заземления пока нет. Планирую сделать тип ТТ.
Электрик почему то соединил в щитке шину 0 на шину земли.
Думаю ее отключить и также отключить кабель земли в розетках.
На кухне электроплитка 2 комфорк, чайник, насос в колодец.
И когда холодно 1-2 обогревателя на 1500-2квт
В договоре отведено 5 квт
со счетчиком согласен можно убрать. Так по какой схеме сделать?
Сх_2.jpg
makc59

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 6
На форуме с 24.04.2015

Репутация: 17
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Электрощит 2-х этажной дачи 6х6 из бруса

Сообщение 25 апр 2015 10:59

Если по TT заземление будет, то перемычку можно убрать.
Если решите разделение PEN сделать, то повторное заземление надо на вводе.

По схеме не понял, если по второй схеме, то добавьте дополнительный автомат на 10 А на освещение, смысл его на розетки 1-го сажать?

И отдельно по проводу. Не хоче вас пугать, но применение ПУНП запрещено, просто наберите в поисковмке "пунп" и почитайте. Тем более, в вашем случае если дом из бруса.
I_AN

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 24
На форуме с 14.12.2014

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Электрощит 2-х этажной дачи 6х6 из бруса

Сообщение 25 апр 2015 12:23

В схеме немного не верно нарисовал.
1-автомат 16А розетки 1 этаж
2-автомат 16А розетки 2 этаж
автомат 10А общий для освещения обоих этажей
А если пока выделенного заземления нет, то нужно ли отключить кабель от шины N, идущий в розетки на контакт земли и соответственно в розетках отключить эту землю и заизолировать ее.
makc59

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 6
На форуме с 24.04.2015

Репутация: 17
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Электрощит 2-х этажной дачи 6х6 из бруса

Сообщение 25 апр 2015 14:34

Обязательно отключите. Во первых, это называется разделение PEN на PE и N, делается оно ДО вводного коммутационного аппарата. В вашем случае вводное УЗО. А на схеме после сделано. УЗО просто не сможете включить - у вас в контролируемой цепи утечка по нулю получается - ноль с землей, еще раз: это делается ДО УЗО.

Во вторых для разделения PEN на PE и N надо быть уверенным в состоянии PEN, идущего от КТП, наличия повторных заземлений на опорах ВЛ. Иначе, если пропадет ноль где нибудь линии могут быть последствия.

Почитайте тему
Здесь насчет ПУНПа
I_AN

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 24
На форуме с 14.12.2014

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Электрощит 2-х этажной дачи 6х6 из бруса

Сообщение 27 апр 2015 14:50

Аватар пользователя
ULA

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 351
На форуме с 27.10.2009

Откуда: Волгоград

Репутация: 109
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Электрощит 2-х этажной дачи 6х6 из бруса

Сообщение 29 апр 2015 09:52

makc59 писал(а):Он сказал, что электрик от компании, которая строила дом, не правильно развел проводку, будет плавится.
Проводка будет плавиться при длительной токовой перегрузке, если она будет. Для чего в целях его ограничения у вас стоят групповые автоматы 6, 10 А. Для проводов сечения 2,5 и 1,5 мм2 защита эффективная, но ПУНП конечно не лучший выбор - он для времянок или слаботочки только годится. Для дерева ВВГнг или NYM и в кабель-канале прокладывать.
Аватар пользователя
skif

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 117
На форуме с 20.01.2010

Репутация: 64
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Электрощит 2-х этажной дачи 6х6 из бруса

Сообщение 03 май 2015 13:02

Посмотрите, пожалуйста схему с последними изменениями.
И щит такой"
Шкаф ЩРН-П-18 (18 модулей), шт 1
Автомат; 1-полюсный; ИЭК В А 47-29 10А С (1Р), шт 2
Автомат; 1-полюсный; ИЭК В А 47-29 16А С (1Р), шт 6
Автомат; 2-полюсный; ИЭК ВА 47-29 25А С (2Р), шт 1
Устр-во; защити.откл.2-пол.; ИЭК NFIN 2-пол. 25А ЗО(мА) (У30 ВД1-63), шт 2
Сх_3.jpg
makc59

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 6
На форуме с 24.04.2015

Репутация: 17
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Электрощит 2-х этажной дачи 6х6 из бруса

Сообщение 03 май 2015 13:57

Заземление по ТТ?
Нулевые шины Ш1 и Ш3 можно объединить.
ElPRO

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 87
На форуме с 16.12.2013

Репутация: 14
Повысить репутациюПонизить репутацию

cron