Электрощит 2-х этажной дачи 6х6 из бруса
Здравствуйте! Помогите со сборкой электрощита дачи 2 этажа.
Предварительно составил. Оцените комплектующие и компановку.
И что лучше поставить УЗО или диф.автомат, совмещенный с УЗО?
И еще в какой щиток это поместить?
Вчера подключил электрик к дому СИП 2х16.
Он сказал, что электрик от компании, которая строила дом, не правильно развел проводку, будет плавится. Счетчик в щитке не нужен (они поставили еще один), т.к. уже стоит на столбе.
Все розетки были подключены так: 1 этаж к 1 автомату, 2 этаж ко 2 автомату.
Освещение все на 1 автомат. Нужно переделать.
В связи с этим выкладываю переделанную схему разводки
Посмотрите пожалуйста. Т.к. УЗО уже стоит типа АС, то можно ли его задействовать. В моей схеме оно будет под №3. И остальные автоматы и УЗО я подобрал верно ли?
Селективное общее очень дорогое и на заказ, можно ли вместо него поставить то, которое я прописал?
Уже писали, что надо тип А, а если уже 1 есть типа АС?
Спасибо заранее.
Выключатель дифференциального тока (УЗО) 2п 40А 30мА ВД1-63 А (MDV11-2-040-030) тип А №2
Выключатель дифференциального тока (УЗО) ВД1-63S 2Р 40А 100мА (MDV12-2-040-100) №1
IEK ВД1-63 40А 30мА тип АС уже имеется
Выключатель автоматический однополюсный 16А C ВА47-29 4.5кА (MVA20-1-016-C) №А1-А6
Выключатель автоматический однополюсный 10А C ВА47-29 4.5кА (MVA20-1-010-C) №А7,А8
Предварительно составил. Оцените комплектующие и компановку.
И что лучше поставить УЗО или диф.автомат, совмещенный с УЗО?
И еще в какой щиток это поместить?
Вчера подключил электрик к дому СИП 2х16.
Он сказал, что электрик от компании, которая строила дом, не правильно развел проводку, будет плавится. Счетчик в щитке не нужен (они поставили еще один), т.к. уже стоит на столбе.
Все розетки были подключены так: 1 этаж к 1 автомату, 2 этаж ко 2 автомату.
Освещение все на 1 автомат. Нужно переделать.
В связи с этим выкладываю переделанную схему разводки
Посмотрите пожалуйста. Т.к. УЗО уже стоит типа АС, то можно ли его задействовать. В моей схеме оно будет под №3. И остальные автоматы и УЗО я подобрал верно ли?
Селективное общее очень дорогое и на заказ, можно ли вместо него поставить то, которое я прописал?
Уже писали, что надо тип А, а если уже 1 есть типа АС?
Спасибо заранее.
Выключатель дифференциального тока (УЗО) 2п 40А 30мА ВД1-63 А (MDV11-2-040-030) тип А №2
Выключатель дифференциального тока (УЗО) ВД1-63S 2Р 40А 100мА (MDV12-2-040-100) №1
IEK ВД1-63 40А 30мА тип АС уже имеется
Выключатель автоматический однополюсный 16А C ВА47-29 4.5кА (MVA20-1-016-C) №А1-А6
Выключатель автоматический однополюсный 10А C ВА47-29 4.5кА (MVA20-1-010-C) №А7,А8
Re: Электрощит 2-х этажной дачи 6х6 из бруса
По порядку:
- Дифавтомат = УЗО + автоматический выключатель. Оба варианта обеспечивают защиту от токов утечки на землю и сверхтоков (КЗ), поэтому что выбрать сами смотрите. Я бы диф выбрал из экономии места в щите. Расположить можно в распределительном щите.
- Если на столбе РАСЧЕТНЫЙ счетчик, то в доме не нужен конечно, разве что в качестве контрольного учета (для себя), а так нет.
- В подавляющем большинстве используются УЗО типа AC, здесь нет повода для беспокойства.
- Касаемо того, что проводка может поплавиться трудно прокомментировать, думаю ваш электрик знает о чем говорит. Может быть имеет место неравномерное распределение нагрузки по групповым линиям, не знаю. Какая предполагаемая нагрузка на линиях и сечение используемых кабелей?
- По номиналам и селективности защиты более-менее. Вводной только смущает: 25 А не мало будет на 2х-этажный дом, возможно есть смысл заменить на 32 А. но опять-таки, нужна информация по нагрузке и сечениям проводов.
- Дифавтомат = УЗО + автоматический выключатель. Оба варианта обеспечивают защиту от токов утечки на землю и сверхтоков (КЗ), поэтому что выбрать сами смотрите. Я бы диф выбрал из экономии места в щите. Расположить можно в распределительном щите.
- Если на столбе РАСЧЕТНЫЙ счетчик, то в доме не нужен конечно, разве что в качестве контрольного учета (для себя), а так нет.
- В подавляющем большинстве используются УЗО типа AC, здесь нет повода для беспокойства.
- Касаемо того, что проводка может поплавиться трудно прокомментировать, думаю ваш электрик знает о чем говорит. Может быть имеет место неравномерное распределение нагрузки по групповым линиям, не знаю. Какая предполагаемая нагрузка на линиях и сечение используемых кабелей?
- По номиналам и селективности защиты более-менее. Вводной только смущает: 25 А не мало будет на 2х-этажный дом, возможно есть смысл заменить на 32 А. но опять-таки, нужна информация по нагрузке и сечениям проводов.
Re: Электрощит 2-х этажной дачи 6х6 из бруса
Так сделано сейчас только 1 этаж подключен.
Что посоветуете? По какой схеме и с какими комплектующими собрать?
Разводка сделана была на 1 этаже кабелем ПУНП 3х1,5 освещение и 3х2,5 розетки.
В щите стоит УЗО IEK ВД1-63 40А 30мА тип АС
И от него параллельно на 3 автомата (2 шт. Выключатель автоматический однополюсный 16А C ВА47-29
1 розетки на 1 этаж, второй- розетки на 2 этаж
освещение общее на 2 этажа на 1 автомат 10А C ВА47-29
Заземления пока нет. Планирую сделать тип ТТ.
Электрик почему то соединил в щитке шину 0 на шину земли.
Думаю ее отключить и также отключить кабель земли в розетках.
На кухне электроплитка 2 комфорк, чайник, насос в колодец.
И когда холодно 1-2 обогревателя на 1500-2квт
В договоре отведено 5 квт
со счетчиком согласен можно убрать. Так по какой схеме сделать?
Что посоветуете? По какой схеме и с какими комплектующими собрать?
Разводка сделана была на 1 этаже кабелем ПУНП 3х1,5 освещение и 3х2,5 розетки.
В щите стоит УЗО IEK ВД1-63 40А 30мА тип АС
И от него параллельно на 3 автомата (2 шт. Выключатель автоматический однополюсный 16А C ВА47-29
1 розетки на 1 этаж, второй- розетки на 2 этаж
освещение общее на 2 этажа на 1 автомат 10А C ВА47-29
Заземления пока нет. Планирую сделать тип ТТ.
Электрик почему то соединил в щитке шину 0 на шину земли.
Думаю ее отключить и также отключить кабель земли в розетках.
На кухне электроплитка 2 комфорк, чайник, насос в колодец.
И когда холодно 1-2 обогревателя на 1500-2квт
В договоре отведено 5 квт
со счетчиком согласен можно убрать. Так по какой схеме сделать?
Re: Электрощит 2-х этажной дачи 6х6 из бруса
Если по TT заземление будет, то перемычку можно убрать.
Если решите разделение PEN сделать, то повторное заземление надо на вводе.
По схеме не понял, если по второй схеме, то добавьте дополнительный автомат на 10 А на освещение, смысл его на розетки 1-го сажать?
И отдельно по проводу. Не хоче вас пугать, но применение ПУНП запрещено, просто наберите в поисковмке "пунп" и почитайте. Тем более, в вашем случае если дом из бруса.
Если решите разделение PEN сделать, то повторное заземление надо на вводе.
По схеме не понял, если по второй схеме, то добавьте дополнительный автомат на 10 А на освещение, смысл его на розетки 1-го сажать?
И отдельно по проводу. Не хоче вас пугать, но применение ПУНП запрещено, просто наберите в поисковмке "пунп" и почитайте. Тем более, в вашем случае если дом из бруса.
Re: Электрощит 2-х этажной дачи 6х6 из бруса
В схеме немного не верно нарисовал.
1-автомат 16А розетки 1 этаж
2-автомат 16А розетки 2 этаж
автомат 10А общий для освещения обоих этажей
А если пока выделенного заземления нет, то нужно ли отключить кабель от шины N, идущий в розетки на контакт земли и соответственно в розетках отключить эту землю и заизолировать ее.
1-автомат 16А розетки 1 этаж
2-автомат 16А розетки 2 этаж
автомат 10А общий для освещения обоих этажей
А если пока выделенного заземления нет, то нужно ли отключить кабель от шины N, идущий в розетки на контакт земли и соответственно в розетках отключить эту землю и заизолировать ее.
Re: Электрощит 2-х этажной дачи 6х6 из бруса
Обязательно отключите. Во первых, это называется разделение PEN на PE и N, делается оно ДО вводного коммутационного аппарата. В вашем случае вводное УЗО. А на схеме после сделано. УЗО просто не сможете включить - у вас в контролируемой цепи утечка по нулю получается - ноль с землей, еще раз: это делается ДО УЗО.
Во вторых для разделения PEN на PE и N надо быть уверенным в состоянии PEN, идущего от КТП, наличия повторных заземлений на опорах ВЛ. Иначе, если пропадет ноль где нибудь линии могут быть последствия.
Почитайте тему
Здесь насчет ПУНПа
Во вторых для разделения PEN на PE и N надо быть уверенным в состоянии PEN, идущего от КТП, наличия повторных заземлений на опорах ВЛ. Иначе, если пропадет ноль где нибудь линии могут быть последствия.
Почитайте тему
Здесь насчет ПУНПа
Re: Электрощит 2-х этажной дачи 6х6 из бруса
Re: Электрощит 2-х этажной дачи 6х6 из бруса
Проводка будет плавиться при длительной токовой перегрузке, если она будет. Для чего в целях его ограничения у вас стоят групповые автоматы 6, 10 А. Для проводов сечения 2,5 и 1,5 мм2 защита эффективная, но ПУНП конечно не лучший выбор - он для времянок или слаботочки только годится. Для дерева ВВГнг или NYM и в кабель-канале прокладывать.makc59 писал(а):Он сказал, что электрик от компании, которая строила дом, не правильно развел проводку, будет плавится.
Re: Электрощит 2-х этажной дачи 6х6 из бруса
Посмотрите, пожалуйста схему с последними изменениями.
И щит такой"
Шкаф ЩРН-П-18 (18 модулей), шт 1
Автомат; 1-полюсный; ИЭК В А 47-29 10А С (1Р), шт 2
Автомат; 1-полюсный; ИЭК В А 47-29 16А С (1Р), шт 6
Автомат; 2-полюсный; ИЭК ВА 47-29 25А С (2Р), шт 1
Устр-во; защити.откл.2-пол.; ИЭК NFIN 2-пол. 25А ЗО(мА) (У30 ВД1-63), шт 2
И щит такой"
Шкаф ЩРН-П-18 (18 модулей), шт 1
Автомат; 1-полюсный; ИЭК В А 47-29 10А С (1Р), шт 2
Автомат; 1-полюсный; ИЭК В А 47-29 16А С (1Р), шт 6
Автомат; 2-полюсный; ИЭК ВА 47-29 25А С (2Р), шт 1
Устр-во; защити.откл.2-пол.; ИЭК NFIN 2-пол. 25А ЗО(мА) (У30 ВД1-63), шт 2
Re: Электрощит 2-х этажной дачи 6х6 из бруса
Заземление по ТТ?
Нулевые шины Ш1 и Ш3 можно объединить.
Нулевые шины Ш1 и Ш3 можно объединить.