Новые статьи

Как устроена и работает светодиодная люстра с дистанционным пультом: опыт ремонта своими руками
Как выбрать лампы освещения для дома
Как прозвонить электрическую цепь тестером, мультиметром

Калькулятор расчета падения напряжения в линии


Электротехнические расчеты онлайн





Данным калькулятором можно рассчитать падение напряжения (ΔU) в воздушных и кабельных линиях однофазных и трехфазных электрических сетей напряжением до 1 кВ. Используемые исходные данные для вычислений - мощность нагрузки, материал и сечение проводников, длина линии, коэффициент мощности cosφ и температура кабеля.

При вводе данных в качестве десятичного разделителя используйте точку!

Падение фазного напряжения в линии (фаза-ноль)
Падение линейного напряжения в линии (фаза-фаза)

Кабельная линия
Воздушная линия

Медные
Алюминиевые

Сечение жил проводников

Мощность нагрузки, Вт

Коэффициент мощности, cosφ

Длина линии, м

Температура кабеля, °C

   

Падение напряжения в линии, В

Падение напряжения в линии, %

Данным калькулятором можно рассчитать падение напряжения (ΔU) в воздушных и кабельных линиях однофазных и трехфазных электрических сетей напряжением до 1 кВ.

Используемые исходные данные для вычислений - мощность нагрузки, материал и сечение проводников, длина линии, коэффициент мощности cosφ и температура кабеля.

Для расчета используется формула ΔU=(PRL+QXL)/U, в которой:

P - активная мощность, Вт;
R - активное удельное сопротивление линии, Ом/м;
L - протяженность линии, м;
Q - реактивная мощность, ВАр;
X - индуктивное удельное сопротивление линии, Ом/м;
U - напряжение линии, В.



При расчете ΔU в однофазных сетях берется значение фазного напряжения, в трехфазных - линейного. В последнем случае предполагается симметричность сети, поэтому, ввиду отсутствия тока в нулевом рабочем проводнике, учтены потери для одного проводника.

Онлайн расчет падения напряженияПри расчете падения напряжения в линиях однофазных сетей учитывается, что ток проходит в двух проводниках (L и N), поэтому результат вычисления удваивается.

Для большей точности вычисления, при заполнении поля формы “Коэффициент мощности, cosφ” следует учитывать характер нагрузки. Наибольшая точность достигается использованием значений паспортных данных нагрузки.

При отсутствии такой информации можно взять средние значения. Для активной нагрузки (cosφ приближен к 1), учитывая наличие некоторой активной составляющей рекомендуем оставить предустановленное значение поля - 0.95.

Выбором вида линии (кабельная или воздушная), определяется значение удельного индуктивного сопротивления; используется среднее значение этой величины для электрических сетей напряжением до 1 кВ.

Калькулятором используется температурный коэффициент удельного сопротивления α, характеризующий зависимость удельного сопротивления материала проводника ρ от температуры. Учитывая незначительное изменение ρ при изменении температуры, можно использовать среднее предустановленное значение поля - 20 °C.




Электротехнические расчеты онлайн