Оперативное обслуживание электроустановок





Основной обязанностью работников, занимающихся эксплуатацией ПС является обеспечение надёжной работы ЭО и бесперебойного электроснабжения потребителей.

Силовой трансформатор в КРУ-110Все нарушения нормальной работы ПС рассматриваются в качестве аварий, отказов в работе в зависимости от их характера, степени повреждений оборудования.

При рассмотрении существующих практических методов, направленных на ликвидацию нарушений, применяется термин "авария", поскольку устранение нарушений, в конечном счёте, сведено к действиям с коммутационной аппаратурой, устройствами РЗА, переводам ЭО в любое из оперативных состояний.

На ПС аварии могут происходить при неожиданных повреждениях ЭО, нарушениях в работе оборудования от перенапряжения и воздействия электрической дуги, отказах в работе устройств РЗА, ошибочных действиях оперативно-ремонтного и оперативного персонала.

Причины возникновения аварий и отказов. К основным причинам неожиданных повреждений ЭО можно отнести следующие:

- некачественный ремонт и монтаж оборудования;
- неудовлетворительная эксплуатация и уход за оборудованием;
- дефекты в конструкциях и технологиях изготовления оборудования;
- форсированные износы;
- естественное старение изоляции;
- непродолжительные коммутационные, грозовые перенапряжения;м- сильное загрязнение, увлажнение изоляции, способствующее её пробою, перекрытию;
- однофазные КЗ на землю в сетях, работающих на напряжении 6-35 кВ, которые сопровождаются горением дуг.

К основным причинам отказов РЗА и аппаратов во вторичной коммутации можно отнести:

- нарушения контактных соединений;
- неисправности механических, электрических частей реле;
- обрывы жил в цепях управления, контрольных кабелях;
- неправильный подбор, несвоевременное изменение характеристик, уставок реле;
- всевозможные дефекты в схемах релейной защиты и автоматики;
- ошибки монтажа релейных цепей;
- неверные действия обслуживающего персонала.

Каждая из указанных причин может привести к последующему отказу в отключении оборудования во время ликвидации ненормальных режимов, что в свою очередь приведёт к более тяжёлым последствиям.

Кроме того, можно говорить и о причинах ошибочных действий персонала, которые происходят при выполнении переключений:

- нарушения оперативной дисциплины;
- невыполнение требований ПТЭ;
- незнание инструкций по эксплуатации ЭО; - невнимательность и отсутствие должного контроля над своими действиями.

Выше указаны только основные, наиболее часто встречающиеся причины аварий. В некоторых случаях причины аварий могут показаться случайными, однако вероятность их повторения всё же достаточно велика.

По этой причине все случаи аварий должны самым тщательным образом расследоваться, изучаться для принятия мер, чтобы в дальнейшем исключить их повторение.

Ликвидация аварий. На ПС аварии, сравнительно с распределительными сетями, случаются редко, но они могут привести к более значительным последствиям, которые устраняются действием специальных устройств или действиями персонала, обслуживающего подстанции.

При этом, ликвидация аварий действиями персонала заключается в:

- выполнении оперативных переключений, которые необходимы для выделения повреждённого ЭО и предупреждения развития более серьёзных аварий;
- быстрой локализации, ликвидации возгораний при их возникновении;
- устранении опасности для обслуживающего персонала;
- восстановлении в кратчайший срок нормальной подачи электроэнергии потребителям;
- выяснении состояния оборудования, отключившегося от сети, и принятии неотложных мер, направленных на включение его в работу или вывод в ремонт.

Для персонала ликвидация аварий – это достаточно трудная задача, решение которой связано с необходимостью мобилизации в кратчайшее время всех его навыков, знаний и, конечно, опыта.

Персонал обязан подключить сознание личной ответственности за правильность своих решений в возникающих аварийных ситуациях, когда персонал должен действовать безошибочно и быстро, испытывая при этом сильное эмоциональное напряжение.

В подобных условиях залогом успешной ликвидации аварии считается выдержка персонала, его сосредоточенность, самообладание и, безусловно, концентрация внимания на главном.




Оперативное обслуживание электроустановок