Новые статьи

Как устроена и работает светодиодная люстра с дистанционным пультом: опыт ремонта своими руками
Как выбрать лампы освещения для дома
Как прозвонить электрическую цепь тестером, мультиметром

Расчет сечения проводов при заданном (допустимом) значении потери напряжения


Электротехнические расчеты онлайн





Для однофазных потребителей переменного тока
Для трехфазных потребителей переменного тока

Для медных проводов
Для алюминиевых проводов

Допустимые потери напряжения, %

Мощность нагрузки, Вт

Длина линии, м



Сечение проводов

Определение значения необходимой площади поперечного сечения проводников при определенном значении потери напряжения наряду с расчетом сечения по по току является очень важным критерием верного выбора проводов или кабелей.

От правильного выбора сечения проводников, помимо надежности и безопасности эксплуатации электропроводки, зависит и нормальная работа нагрузки.

Дело в том, что любой электроприбор имеет диапазон рабочих напряжений и при заниженном сечении или неверном выборе материала питающих проводов, работа электроприбора в нормальном режиме вследствие падения напряжения не может быть гарантирована.


Методика расчета. В предложенном здесь калькуляторе, в зависимости от рабочего напряжения нагрузки для расчета используются следующие формулы:

   S=(200·PP·l)/(U2Ф·γ·ΔU) - для однофазных потребителей (~ 220 В);
   S=(100·PP·l)/(U2Л·γ·ΔU) - для трехфазных потребителей (~ 380 В).

Расчет сечения по заданном значении потерь осуществляется на этапе проектирования сети и, как видно из приведенных формул, предполагает использование следующих данных:

”Сечение   - значения допустимой потери напряжения (S);
   - напряжения питающей сети (UФ, UЛ - номинальные фазное и линейное напряжения);
   - расчётной мощности нагрузки (P);
   - длины питающей линии (l);
   - материала проводника (выбор из наиболее распространенных в производстве кабельно-проводниковой продукции материалов; медных и алюминиевых).

Напомним, что нормы качества электроэнергии для систем электроснабжения как общего назначения, присоединенных к Единой энергетической системе России, так и изолированных систем электроснабжения общего назначения определены требованиям введенного в действие 1.01.2013 г ГОСТ Р 54149-2010.

Согласно требований данного стандарта, допустимой разностью, в зависимости от типа электрической нагрузки, между действительной величиной напряжения и её номинальной величиной при нормальной работе сети являются:

   - от -5 до +10 % на зажимах электрических двигателей и аппаратов для их управления и пуска;
   - от -2,5 до +5 % на зажимах осветительных приборов;
   - не более 5 % на зажимах других электроприёмников.




Электротехнические расчеты онлайн