Методика расчета в предложенном здесь калькуляторе предполагает определение сопротивления систем заземления растеканию электрического тока с использованием вертикальных заземляющих электродов.
Широкое распространение в применении таких систем обусловлено большей простотой и меньшими трудозатратами в монтаже: очевидно, что требуемого заглубления электродов для достижения максимально низких значений сопротивления ЗУ (R) гораздо легче достичь, используя системы с вертикальными заземлителями.
Для определении параметров системы заземления в этом калькуляторе используется описанный ниже алгоритм определения R.
В расчете учтена неоднородность грунта и, соответственно различие сопротивлений его слоев, поэтому из основных типов грунта потребуется выбрать нужные для верхнего и нижнего слоев.
Имея данные о составе и расчетном удельном сопротивлении верхнего и нижнего слоев грунта (ρ1 и ρ2), значении климатического коэффициента для вертикальных (k1) заземлителей, выбранной длине последних (L1), глубине верхнего слоя грунта (H) и расстоянии до середины вертикальных заземлителей до поверхности земли (h2) определяется общее удельное электрическое сопротивление грунта ρ:

Определив ρ, зная значение диаметра вертикальных заземлителей (D), климатического коэффициента для горизонтальных заземлителей (k2), выбранную длину (L2) и ширину его полки (b) и расстояние до середины вертикального электрода (h1), рассчитываются сопротивления вертикального (R1) и горизонтального (R2) заземлителей:

Далее, итоговой формулой определяется искомое общее сопротивление растеканию электрического тока, использующей коэффициент для вертикальных заземлителей (η) и их количество (n):

Коэффициент использования вертикальных электродов определяет эффективность системы (значение R) в зависимости от того, насколько близко друг к другу они расположены.
Так, при близком расположении вертикальных электродов следует учитывать влияние протекающих в них токов; из-за взаимного экранирования возможно увеличение общего сопротивления системы заземления (R).
Действующими Правилами, регламентирующими требования к заземлению и защитным мерам электробезопасности определены допустимые значения сопротивления ЗУ: