Новые статьи

Как устроена и работает светодиодная люстра с дистанционным пультом: опыт ремонта своими руками
Как выбрать лампы освещения для дома
Как прозвонить электрическую цепь тестером, мультиметром

Расчет защитного заземления


Электротехнические расчеты онлайн





Методика расчета в предложенном здесь калькуляторе предполагает определение сопротивления систем заземления растеканию электрического тока с использованием вертикальных заземляющих электродов.

Широкое распространение в применении таких систем обусловлено большей простотой и меньшими трудозатратами в монтаже: очевидно, что требуемого заглубления электродов для достижения максимально низких значений сопротивления ЗУ (R) гораздо легче достичь, используя системы с вертикальными заземлителями.

Верхний слой грунта

Нижний слой грунта

Количество вертикальных заземлителей

Климатический коэффициент

Глубина верхнего слоя грунта, м

Длина вертикального заземлителя, м

Диаметр вертикального заземлителя, м

Глубина горизонтального заземлителя, м

Ширина полки горизонтального заземлителя, м

Длина соединительной полосы, м



Удельное электрическое сопротивление грунта, Ом*м2

Сопротивление одиночного верт. заземлителя, Ом

Сопротивление горизонтального заземлителя, Ом

Длина горизонтального заземлителя, м

Общее сопротивление растеканию электрического тока, Ом

Для определении параметров системы заземления в этом калькуляторе используется описанный ниже алгоритм определения R.

В расчете учтена неоднородность грунта и, соответственно различие сопротивлений его слоев, поэтому из основных типов грунта потребуется выбрать нужные для верхнего и нижнего слоев.

Имея данные о составе и расчетном удельном сопротивлении верхнего и нижнего слоев грунта (ρ1 и ρ2), значении климатического коэффициента для вертикальных (k1) заземлителей, выбранной длине последних (L1), глубине верхнего слоя грунта (H) и расстоянии до середины вертикальных заземлителей до поверхности земли (h2) определяется общее удельное электрическое сопротивление грунта ρ:

Формула удельное электрическое сопротивление грунта

Определив ρ, зная значение диаметра вертикальных заземлителей (D), климатического коэффициента для горизонтальных заземлителей (k2), выбранную длину (L2) и ширину его полки (b) и расстояние до середины вертикального электрода (h1), рассчитываются сопротивления вертикального (R1) и горизонтального (R2) заземлителей:

Сопротивления заземлителей

Далее, итоговой формулой определяется искомое общее сопротивление растеканию электрического тока, использующей коэффициент для вертикальных заземлителей (η) и их количество (n):

общее сопротивление растеканию электрического тока

Коэффициент использования вертикальных электродов определяет эффективность системы (значение R) в зависимости от того, насколько близко друг к другу они расположены.

Так, при близком расположении вертикальных электродов следует учитывать влияние протекающих в них токов; из-за взаимного экранирования возможно увеличение общего сопротивления системы заземления (R).

Действующими Правилами, регламентирующими требования к заземлению и защитным мерам электробезопасности определены допустимые значения сопротивления ЗУ:

Допустимые значения сопротивления ЗУ




Электротехнические расчеты онлайн