Проводка в коробах в ванной комнате


Обсуждение типичных и наиболее распространённых проблем электрики и затруднений в электромонтаже

Re: Проводка в коробах в ванной комнате

Сообщение 15 май 2012 03:32

sovok писал(а): Пусть не ПУЭ, но стандарт-то никем не отмененный, действующий поныне.

Конечно, ценный документ. буду знать, что он существует.
Это, вообще, попытка привести наши правила к международным стандартам. Я точно помню, что на западе ванные комнаты по зонам делятся. Оно и правильно - ведь одно дело, когда у входа розетка стоит, а другое, если ее, скажем, над душевым поддоном поставить.
Аватар пользователя
voltz

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 313
На форуме с 24.03.2012

Откуда: Россия, Сибирский федеральный округ, г. Иркутск

Репутация: 131
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Проводка в коробах в ванной комнате

Сообщение 25 ноя 2012 14:05

Розетки с ip Х4 с крышкой или шторками будет достаточно.
При условии, что установка в зоне 3 - 0,6 м от ванны, умывальника или дверки душевой кабины, полметра от труб любых + сеть "трехпроводка", УЗО или ДИФ в питающей цепи (номинал от 10 А, дифференциальный ток срабатывания ДО 30 мА) или разделительный транс.
СУП по умолчанию.