Что будет если у дома при 380в обрезать ноль?


Обсуждение типичных и наиболее распространённых проблем электрики и затруднений в электромонтаже

Re: Что будет если у дома при 380в обрезать ноль?

Сообщение 09 авг 2010 01:21

Очень похоже, что так оно и было, но не расстраивайтесь! Если действительно пропало заземление в результате грозы, то во первых прошел уже месяц, мало ли какие работы и изменения там велись помимо ваших, а во вторых, значит заземление ненадежное было (если предположить, что ноль от РЕ-проводника шел), по правилам оно должно иметь сечение, не меньшее, чем сечения токопроводящих жил, как это так , оно запросто пропало? А вообще 2,5 мм2 - это косяк.
Аватар пользователя
ULA

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 351
На форуме с 27.10.2009

Откуда: Волгоград

Репутация: 109
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Что будет если у дома при 380в обрезать ноль?

Сообщение 09 авг 2010 01:49

masterOK писал(а):Обычно в ВРУ нулевой рабочий и защитный проводники объединены, т. е когда вы их перебили грубо говоря, ноль (и очень неплохой) запросто с "земли" мог пойти + вы свой медный через какое то время сделали. А если с грозой как-то это связывать, то возможно с заземлением что то случилось (запросто могло отгореть) и ноль, через который пошла вся нагрузка не выдержал или качество соединения плохое было. Какое было сечение перебитого алюминия, и на какую медь вы это заменили?

О чем вообще речь?! Как "земля" с ВРУ по перебитому проводу пришла в квартиры? Запросто все могло погореть у людей (в том числе и ноль этот) и от повышенного напряжения - гроза, ветер - провода на "воздушке" - если она есть схлестнуло или молния, наконец. Короче, история темная, соболезную :( . Тут много чего нафантазировать можно.
ULA писал(а):...А вообще 2,5 мм2 - это косяк.

Согласен на 100%.
Аватар пользователя
Влад

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 136
На форуме с 27.10.2009

Репутация: 30
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Что будет если у дома при 380в обрезать ноль?

Сообщение 25 авг 2010 10:59

Не следует забывать, что при отключении "0", может произойти, как в нашем случае, что вся нагрузка пошла через 0 кабельного ТВ. Когда у нас(кабельщиков) пошла сильная помеха, мы отключили домовую разводку, по тому как "наш" ВЧ кабель грелся. В момент отключения в доме началось веселье. со взрывами ТВ, выгораниями эл.оборудования. Потом выяснилось что в доме отгорел "0".
Alexonline

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 1
На форуме с 25.08.2010

Репутация: 0
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Что будет если у дома при 380в обрезать ноль?

Сообщение 23 июн 2013 15:41

Если бы это был рабочий ноль, то при установке вашей перемычки у вас бы искрило (дуга), так как в рабочем нуле тоже протекает ток несимметрии, порой даже большой ток. Если бы это был единственный нулевой проводник, вы бы это почувствовали. Значит есть еще где-то нулевой проводник. Это объясняет и то, что жители сразу не почувствовали. Скорее всего когда-то при монтаже неправильно выбрали сечение кабеля, и потом добавляли, параллельно прокинув дополнительную жилу. Так как вы ее перебил, нагрузили оставшуюся в работе жилу, которая со временем отгорела (например при грозовом перенапряжении). Виноваты ли вы? Скорее да, чем нет
Dispet

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 141
На форуме с 13.01.2013

Репутация: 75
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Что будет если у дома при 380в обрезать ноль?

Сообщение 21 авг 2013 16:28

Алексей писал(а):На один из подъездов многоквартирного дома шёл провод 380в, на нём случайно при монтажных работах обрезали ноль. Что должно произойти в квартирах?

Я Проверил на практике - ВИДЕООТЧЕТ ниже. (ЭТО НЕ ИНСТРУКЦИЯ К ВРЕДИТЕЛЬСТВУ)

phpBB [video]
Planerist916
planerist916

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 108
На форуме с 21.08.2013

Откуда: Москва

Репутация: 152
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Что будет если у дома при 380в обрезать ноль?

Сообщение 22 авг 2013 08:00

Спасибо за труды, видео отчет есть лучшее наглядное пособие.
Каков принцип срабатывания автомата от повышенного напряжения, там что есть реле какое что-ли?
Dispet

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 141
На форуме с 13.01.2013

Репутация: 75
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Что будет если у дома при 380в обрезать ноль?

Сообщение 22 авг 2013 11:52

Dispet писал(а):Спасибо за труды, видео отчет есть лучшее наглядное пособие.
Каков принцип срабатывания автомата от повышенного напряжения, там что есть реле какое что-ли?

При напряжении более 270 вольт формируется сигнал, подающийся на катушку отключения. Тоесть, диф срабатывает по какой то из причин - ток утечки
- ток перегрузки
- короткое замыкание
- повышенное напряжение
Planerist916
planerist916

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 108
На форуме с 21.08.2013

Откуда: Москва

Репутация: 152
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Что будет если у дома при 380в обрезать ноль?

Сообщение 22 авг 2013 17:31

planerist916

Хороший видеоотчет.
Так сложилось что сущность проблемы мне понятна, а вот знание ассортимента облегчающего жизнь весьма туманно. Ваши видеоотчеты в этом хорошее подспорье.
Продолжайте и дальше свою просветительскую деятельность.

Единственное что мне непонятно почему именно 270В срабатывание устроиства? Я считаю что 250 уже малоприятно для техники и одному богу известно сколько оно может держаться на таком уровне. Или может я что-то упускаю из вида?
мистраль

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 132
На форуме с 30.05.2013

Откуда: Н-ск

Репутация: 187
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Что будет если у дома при 380в обрезать ноль?

Сообщение 23 авг 2013 14:19

planerist916 писал(а):Я Проверил на практике - ВИДЕООТЧЕТ ниже. (ЭТО НЕ ИНСТРУКЦИЯ К ВРЕДИТЕЛЬСТВУ)

Очень даже согласен с Мистраль. У меня дома на бытовой технике (телефизор, утюг, холодильник, водонагреватель, микроволновка) везде номинал стоит 220 - 240 Вольт.
Что говорит ПУЭ-7:
1.2.22. Для электрических сетей следует предусматривать технические мероприятия по обеспечению качества электрической энергии в соответствии с требованиями ГОСТ 13109.

Что говорит ГОСТ 13109:
нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения δUy на выводах приемников электрической энергии равны соответственно ±5 и ±10% от
номинального напряжения электрической сети

То есть 242 В это максимум дозволенного. Почему производитель выбрал именно 270 В, может изделие предназначено для другой страны?
Dispet

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 141
На форуме с 13.01.2013

Репутация: 75
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Что будет если у дома при 380в обрезать ноль?

Сообщение 23 авг 2013 14:26

[quote="planerist916"] Я Проверил на практике - ВИДЕООТЧЕТ ниже. (ЭТО НЕ ИНСТРУКЦИЯ К ВРЕДИТЕЛЬСТВУ)

А напряжение срабатывания можно регулировать? Может какой винтик есть, или что-то подобное?