Что будет если у дома при 380в обрезать ноль?
Сообщений: 25
• Страница 2 из 3 • 1, 2, 3
Re: Что будет если у дома при 380в обрезать ноль?
Очень похоже, что так оно и было, но не расстраивайтесь! Если действительно пропало заземление в результате грозы, то во первых прошел уже месяц, мало ли какие работы и изменения там велись помимо ваших, а во вторых, значит заземление ненадежное было (если предположить, что ноль от РЕ-проводника шел), по правилам оно должно иметь сечение, не меньшее, чем сечения токопроводящих жил, как это так , оно запросто пропало? А вообще 2,5 мм2 - это косяк.
Re: Что будет если у дома при 380в обрезать ноль?
masterOK писал(а):Обычно в ВРУ нулевой рабочий и защитный проводники объединены, т. е когда вы их перебили грубо говоря, ноль (и очень неплохой) запросто с "земли" мог пойти + вы свой медный через какое то время сделали. А если с грозой как-то это связывать, то возможно с заземлением что то случилось (запросто могло отгореть) и ноль, через который пошла вся нагрузка не выдержал или качество соединения плохое было. Какое было сечение перебитого алюминия, и на какую медь вы это заменили?
О чем вообще речь?! Как "земля" с ВРУ по перебитому проводу пришла в квартиры? Запросто все могло погореть у людей (в том числе и ноль этот) и от повышенного напряжения - гроза, ветер - провода на "воздушке" - если она есть схлестнуло или молния, наконец. Короче, история темная, соболезную . Тут много чего нафантазировать можно.
ULA писал(а):...А вообще 2,5 мм2 - это косяк.
Согласен на 100%.
Re: Что будет если у дома при 380в обрезать ноль?
Не следует забывать, что при отключении "0", может произойти, как в нашем случае, что вся нагрузка пошла через 0 кабельного ТВ. Когда у нас(кабельщиков) пошла сильная помеха, мы отключили домовую разводку, по тому как "наш" ВЧ кабель грелся. В момент отключения в доме началось веселье. со взрывами ТВ, выгораниями эл.оборудования. Потом выяснилось что в доме отгорел "0".
- Alexonline
- Активность пользователя
- Сообщений: 1
- На форуме с 25.08.2010
- Репутация: 0
Re: Что будет если у дома при 380в обрезать ноль?
Если бы это был рабочий ноль, то при установке вашей перемычки у вас бы искрило (дуга), так как в рабочем нуле тоже протекает ток несимметрии, порой даже большой ток. Если бы это был единственный нулевой проводник, вы бы это почувствовали. Значит есть еще где-то нулевой проводник. Это объясняет и то, что жители сразу не почувствовали. Скорее всего когда-то при монтаже неправильно выбрали сечение кабеля, и потом добавляли, параллельно прокинув дополнительную жилу. Так как вы ее перебил, нагрузили оставшуюся в работе жилу, которая со временем отгорела (например при грозовом перенапряжении). Виноваты ли вы? Скорее да, чем нет
Re: Что будет если у дома при 380в обрезать ноль?
Алексей писал(а):На один из подъездов многоквартирного дома шёл провод 380в, на нём случайно при монтажных работах обрезали ноль. Что должно произойти в квартирах?
Я Проверил на практике - ВИДЕООТЧЕТ ниже. (ЭТО НЕ ИНСТРУКЦИЯ К ВРЕДИТЕЛЬСТВУ)
Planerist916
- planerist916
- Активность пользователя
- Сообщений: 108
- На форуме с 21.08.2013
Откуда: Москва- Репутация: 152
Re: Что будет если у дома при 380в обрезать ноль?
Спасибо за труды, видео отчет есть лучшее наглядное пособие.
Каков принцип срабатывания автомата от повышенного напряжения, там что есть реле какое что-ли?
Каков принцип срабатывания автомата от повышенного напряжения, там что есть реле какое что-ли?
Re: Что будет если у дома при 380в обрезать ноль?
Dispet писал(а):Спасибо за труды, видео отчет есть лучшее наглядное пособие.
Каков принцип срабатывания автомата от повышенного напряжения, там что есть реле какое что-ли?
При напряжении более 270 вольт формируется сигнал, подающийся на катушку отключения. Тоесть, диф срабатывает по какой то из причин - ток утечки
- ток перегрузки
- короткое замыкание
- повышенное напряжение
Planerist916
- planerist916
- Активность пользователя
- Сообщений: 108
- На форуме с 21.08.2013
Откуда: Москва- Репутация: 152
Re: Что будет если у дома при 380в обрезать ноль?
planerist916
Хороший видеоотчет.
Так сложилось что сущность проблемы мне понятна, а вот знание ассортимента облегчающего жизнь весьма туманно. Ваши видеоотчеты в этом хорошее подспорье.
Продолжайте и дальше свою просветительскую деятельность.
Единственное что мне непонятно почему именно 270В срабатывание устроиства? Я считаю что 250 уже малоприятно для техники и одному богу известно сколько оно может держаться на таком уровне. Или может я что-то упускаю из вида?
Хороший видеоотчет.
Так сложилось что сущность проблемы мне понятна, а вот знание ассортимента облегчающего жизнь весьма туманно. Ваши видеоотчеты в этом хорошее подспорье.
Продолжайте и дальше свою просветительскую деятельность.
Единственное что мне непонятно почему именно 270В срабатывание устроиства? Я считаю что 250 уже малоприятно для техники и одному богу известно сколько оно может держаться на таком уровне. Или может я что-то упускаю из вида?
Re: Что будет если у дома при 380в обрезать ноль?
planerist916 писал(а):Я Проверил на практике - ВИДЕООТЧЕТ ниже. (ЭТО НЕ ИНСТРУКЦИЯ К ВРЕДИТЕЛЬСТВУ)
Очень даже согласен с Мистраль. У меня дома на бытовой технике (телефизор, утюг, холодильник, водонагреватель, микроволновка) везде номинал стоит 220 - 240 Вольт.
Что говорит ПУЭ-7:1.2.22. Для электрических сетей следует предусматривать технические мероприятия по обеспечению качества электрической энергии в соответствии с требованиями ГОСТ 13109.
Что говорит ГОСТ 13109:нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения δUy на выводах приемников электрической энергии равны соответственно ±5 и ±10% от
номинального напряжения электрической сети
То есть 242 В это максимум дозволенного. Почему производитель выбрал именно 270 В, может изделие предназначено для другой страны?
Re: Что будет если у дома при 380в обрезать ноль?
[quote="planerist916"] Я Проверил на практике - ВИДЕООТЧЕТ ниже. (ЭТО НЕ ИНСТРУКЦИЯ К ВРЕДИТЕЛЬСТВУ)
А напряжение срабатывания можно регулировать? Может какой винтик есть, или что-то подобное?
А напряжение срабатывания можно регулировать? Может какой винтик есть, или что-то подобное?
Сообщений: 25