Подключение заземления в щитке


Обсуждение типичных и наиболее распространённых проблем электрики и затруднений в электромонтаже

Re: Подключение заземления в щитке

Сообщение 07 фев 2014 09:30

Устройство защитного отключения устанавливается в водном щитке после автоматических выключателей, имеет исполнительный элемент для их отключения и кольцевой магнитопровод, через который проходят фазный L и нулевой N провода в схему квартиры.

Создаваемые электрическими токами фаз L и N магнитные потоки от них ФL и ФN суммируются магнитопроводом, образуют величину Ф∑, которая при нормальном режиме работе равна нулю. Ведь через исправную электросхему проходит один и тот же ток I нагрузки. Что бы в нее не включили. Просто направления токов у проводников, проходящих через УЗО, направлены в разные стороны.

image00.jpg


Стоит только допустить незначительное ответвление выходящего тока Iут1 сквозь нарушенную изоляцию проводов через стены или другие элементы здания на землю либо утечку тока Iут2 при сниженной изоляции электрической схемы прибора через заземленный корпус, как проявится дисбаланс магнитных потоков Ф∑, который сформирует в своей обмотке дополнительный ток ∆I.

Наведенная им ЭДС обеспечит срабатывание реле КL, выполненного по твердотельной или электромагнитной технологии. Исполнительный элемент КL снимет напряжение с квартиры отключением автоматов на вводе.

Можно еще тут почитать: residual-current-device.php
Зрение ограничено, слепота безгранична.
novator

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 17
На форуме с 02.12.2012

Откуда: Электросталь

Репутация: 9
Повысить репутациюПонизить репутацию