Re: Отдельный кабель на балкон
Practik писал(а):Все верно, удачи.
спасибо)
Re: Отдельный кабель на балкон
romkar если есть желание сделать все по правилам, то почитайте эту тему
а вашем рисунке-схеме все розетки шлейфом подключаются, это нарушение требования:
1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается.
а вашем рисунке-схеме все розетки шлейфом подключаются, это нарушение требования:
1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается.
Re: Отдельный кабель на балкон
еще хотел спросить, в щитке стоит узо и автоматы,можно ли вместо отдельного дифавтомата для балкона, поставить просто автомат для балкона после узо?Practik писал(а):Все верно, удачи.
Re: Отдельный кабель на балкон
santIF писал(а):romkar если есть желание сделать все по правилам, то почитайте эту тему
а вашем рисунке-схеме все розетки шлейфом подключаются, это нарушение требования:
1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается.
http://s019.radikal.ru/i621/1404/40/b792ef4ec519.jpg
как то так?
Re: Отдельный кабель на балкон
romkar писал(а): в щитке стоит узо и автоматы,можно ли вместо отдельного дифавтомата для балкона, поставить просто автомат для балкона после узо?
Можно, это будет отдельная группа.
romkar писал(а):как то так?
Да. Замечание santIF правильное.
Re: Отдельный кабель на балкон
Practik писал(а):romkar писал(а): в щитке стоит узо и автоматы,можно ли вместо отдельного дифавтомата для балкона, поставить просто автомат для балкона после узо?
Можно, это будет отдельная группа.romkar писал(а):как то так?
Да. Замечание santIF правильное.
супер, спасибо
Re: Отдельный кабель на балкон
Просто на первых 2х схемах явно шлейф был, на последней вижу, что распредкоробки. Можно, кстати и с каждой розетки в одну коробку провода загнать. По кабелю подороже будет, но меньше работы по установке распаечных коробок. Особенно, если материал стен кирпич/бетон.
Re: Отдельный кабель на балкон
santIF писал(а):Можно, кстати и с каждой розетки в одну коробку провода загнать. По кабелю подороже будет, но меньше работы по установке распаечных коробок. Особенно, если материал стен кирпич/бетон.
это как в одну запихать?
было бы проще в одну запихать нежели 4 делать
Re: Отдельный кабель на балкон
Ну само собой, поэтому это распространенный способ разводки: питание на коробку, а с нее по розеткамromkar писал(а):это как в одну запихать?
было бы проще в одну запихать нежели 4 делать