Заземление в многоэтажном доме


Обсуждение типичных и наиболее распространённых проблем электрики и затруднений в электромонтаже

Re: Заземление в многоэтажном доме

Сообщение 04 май 2015 13:24

mr.energo, сводный щиток квартиры - совсем плохой совет если я правильно понял вы предлагаете разделить пень дома.
sovok

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 250
На форуме с 14.09.2010

Репутация: 71
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Заземление в многоэтажном доме

Сообщение 04 май 2015 15:43

Я знаю, что это вариант с недостатками. И знаю, с какими. Но остальные, мне известные, либо нереальны, либо трудновыполнимы, либо ещё хуже.
mr.energo

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 129
На форуме с 05.11.2014

Откуда: Санкт-Петербург

Репутация: 362
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Заземление в многоэтажном доме

Сообщение 04 май 2015 16:58

Сергей-13 писал(а):От какого излучения вы спасаетесь? :lol: Меньше всякой хрени в инете смотрите. Это уже паранойя.
Да, и компом не пользуйтесь, и мобилой, :P и только экологическую пищу кушайте, и воздух только свежий, бегом из города. может 100 лет проживёте. :lol: :lol:
mr.energo писал(а):Теперь о главном. Вы хотите бороться с ЭМИ у себя в квартире. Похвально. А как в масштабах города? Вы из квартиры выходить будете? А с радиационным фоном что делать? А с количеством СО и прочего г в воздухе? А едите Вы что?!!! Поверьте, Ваша проблема - мизер на общем фоне экологических проблем, влияющих на здоровье Homo Sapiens.
Мое мнение примерно совпадает с отписавшимися за исключением того что касается разделения PEN в квартире:

    ПУЭ 7.1.21. При питании однофазных потребителей зданий от многофазной распределительной сети допускается для разных групп однофазных потребителей иметь общие N и РЕ проводники (пятипроводная сеть), проложенные непосредственно от ВРУ, объединение N и РЕ проводников (четырехпроводная сеть с РЕN проводником) не допускается.
Квартирный и даже этажный щиты как ВРУ рассматривать нельзя. Настоятельно не рекомендую делать разделение в квартире, иначе если ноль отвалится даже у части потребителей, то проблема ЭМИ и пр гамма-бета-сигма излучений сменится гораздо более серьезной...
santIF

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 147
На форуме с 25.01.2012

Откуда: Москва

Репутация: 95
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Заземление в многоэтажном доме

Сообщение 05 май 2015 09:59

Сейчас все буквально помешались на трехпроводке, интересно как же раньше без нее обходились?)) Если в квартире нет заземляющего провода, то ставьте УЗО после счетчика на двухпроводку. ВСЕ! И если вопрос ЭМИ так важен решайте вопрос по реконструкции электроснабжения - пишите коллективное заявление (сомнительно и долго) или за свои (дорого). В частном доме проще можно все решить.
maximkireev

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 55
На форуме с 16.12.2013

Репутация: 12
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Заземление в многоэтажном доме

Сообщение 06 май 2015 17:03

Вот что нашел:

п. 1.7.115. В качестве естественных заземлителей можно использовать:
– металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в контакте с землей, в том числе железобетонные фундаменты в неагрессивных, слабоагрессивных и среднеагрессивных средах;
– подземные части железобетонных и металлических опор воздушных линий электропередачи, в том числе фундаменты опор, при отсутствии гидроизоляции железобетона полимерными материалами;
– свинцовые оболочки кабелей, проложенных в земле. Оболочки кабелей могут быть единственными заземлителями при количестве кабелей не менее двух.

Вопрос: почему землю нельзя взять от арматуры капитальной стены дома если это моногоэтажка? По идее ведь все между собой сварено и заземлено.
n90

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 20
На форуме с 21.02.2015

Откуда: СПБ

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Заземление в многоэтажном доме

Сообщение 06 май 2015 19:22

n90 писал(а):Вот что нашел:

п. 1.7.115. В качестве естественных заземлителей можно использовать:
– металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в контакте с землей, в том числе железобетонные фундаменты в неагрессивных, слабоагрессивных и среднеагрессивных средах;
– подземные части железобетонных и металлических опор воздушных линий электропередачи, в том числе фундаменты опор, при отсутствии гидроизоляции железобетона полимерными материалами;
– свинцовые оболочки кабелей, проложенных в земле. Оболочки кабелей могут быть единственными заземлителями при количестве кабелей не менее двух.

Вопрос: почему землю нельзя взять от арматуры капитальной стены дома если это моногоэтажка? По идее ведь все между собой сварено и заземлено.
Это из ПУЭ-6, если не ошибаюсь.

Смотрите:

    ПУЭ-7 Ссылка на скачивание

    1.7.121. В качестве РЕ-проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ могут использоваться:
    ........
    металлические строительные конструкции зданий и сооружений (фермы, колонны и т. п.);
    арматура железобетонных строительных конструкций зданий при условии выполнения требований 1.7.122;
    металлические конструкции производственного назначения (подкрановые рельсы, галереи, площадки, шахты лифтов, подъемников, элеваторов, обрамления каналов и т.п.).

    1.7.122. Использование открытых и сторонних проводящих частей в качестве PE-проводников допускается, если они отвечают требованиям настоящей главы к проводимости и непрерывности электрической цепи.
    Сторонние проводящие части могут быть использованы в качестве РЕ-проводников, если они, кроме того, одновременно отвечают следующим требованиям:
    1) непрерывность электрической цепи обеспечивается либо их конструкцией, либо соответствующими соединениями, защищенными от механических, химических и других повреждений;

Хоть в панельных, хоть в монолитных домах чем обеспечена связь арматуры с землей? Кто ее гарантирует и проводил измерение сопротивления? Это же не металлическая колонна, идущая через весь дом, все на вязках и сварках, состояние соединений не знает никто. В какой-нибудь кв горе электрики скрутку спрячут за арматуру, которая коротить со временем начнет или подтопление с тем же результатом, а в соседней кв на нее "удачно" заземлились, а "заземление" заканчивается на этом же этаже. Вполне возможная ситуация.
santIF

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 147
На форуме с 25.01.2012

Откуда: Москва

Репутация: 95
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Заземление в многоэтажном доме

Сообщение 07 май 2015 10:42

УЗО в двухпроводной сети; дискуссии продолжаются

Цитата из СП 31-110-2003:

А.1.7 Использование УЗО для объектов действующего жилого фонда с двухпроводными сетями, где электроприемники не имеют защитного заземления, является эффективным средством в части повышения электробезопасности. Срабатывание УЗО при замыкании на корпус в таких сетях происходит только при появлении дифференциального тока, то есть при непосредственном прикосновении к корпусу (соединении с "землей"). В соответствии с этим установка УЗО может быть рекомендована как временная мера повышения безопасности до проведения полной реконструкции. Решение об установке УЗО должно приниматься в каждом конкретном случае после получения объективных данных о состоянии электропроводок и приведения оборудования в исправное состояние.

Делайте вывод.
v.e

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 92
На форуме с 10.06.2012

Репутация: 43
Повысить репутациюПонизить репутацию

Заземление в многоэтажном доме

Сообщение 04 авг 2015 14:22

У меня прицеп-дача с которой я путешествую. Когда работает бензогенератор, то требуется заземление, причем такое, чтобы можно было его быстро смонтировать и также быстро демонтировать. Может кто подскажет оптимальную конструкцию, чтобы решить мой вопрос?
24.gif
AlexKotovpa

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 4
На форуме с 03.08.2015

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Заземление в многоэтажном доме

Сообщение 23 сен 2015 22:34

Может кто подскажет оптимальную конструкцию

А где Вы путешествуете, если не секрет?
Самый простой способ: несколько штырей забиваются в землю и соединяются гибким многожильным проводом последовательно друг с другом, но желательно, чтобы провод при этом не разрывался. Но вот какая проблема: для контура заземления в черноземе и в песке требуется разное количество штырей, чтобы обеспечить одно и то же сопротивление растекания контура. То есть, конструкция контура заземления зависит от параметра, называемым удельным сопротивлением грунта.
К тому же, штырь длиной 2,5м Вы вряд ли забьете в землю без проблем, а уменьшение длины электродов увеличивает их требуемое количество.
mr.energo

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 129
На форуме с 05.11.2014

Откуда: Санкт-Петербург

Репутация: 362
Повысить репутациюПонизить репутацию

Заземление в многоэтажном доме

Сообщение 26 окт 2015 00:21

Заземление в доме, это всё равно что септик под полом кухни... Но если к вони можно и привыкнуть, то с заземлением просто опасно для жизни...
ToyoFew

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 2
На форуме с 05.10.2015

Откуда: Россия

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

cron