- Электрические схемы
- Электропривод
- Электропроводка
- Электроосвещение
- Учет электроэнергии
- Электрические аппараты
- Электроснабжение
- Оперативное обслуж. ЭУ
- Электробезопасность
- Онлайн расчеты
- Электротехника в теории
- Электрические измерения
- Каталог компаний
-
Наиболее востребованная документация:
Правила устройства электроустановок (ПУЭ-7)
Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей
Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок
Заземление в многоэтажном доме
Сообщений: 21
• Страница 2 из 3 • 1, 2, 3
Re: Заземление в многоэтажном доме
mr.energo, сводный щиток квартиры - совсем плохой совет если я правильно понял вы предлагаете разделить пень дома.
Re: Заземление в многоэтажном доме
Я знаю, что это вариант с недостатками. И знаю, с какими. Но остальные, мне известные, либо нереальны, либо трудновыполнимы, либо ещё хуже.
Re: Заземление в многоэтажном доме
Сергей-13 писал(а):От какого излучения вы спасаетесь? Меньше всякой хрени в инете смотрите. Это уже паранойя.
Да, и компом не пользуйтесь, и мобилой, и только экологическую пищу кушайте, и воздух только свежий, бегом из города. может 100 лет проживёте.
Мое мнение примерно совпадает с отписавшимися за исключением того что касается разделения PEN в квартире:mr.energo писал(а):Теперь о главном. Вы хотите бороться с ЭМИ у себя в квартире. Похвально. А как в масштабах города? Вы из квартиры выходить будете? А с радиационным фоном что делать? А с количеством СО и прочего г в воздухе? А едите Вы что?!!! Поверьте, Ваша проблема - мизер на общем фоне экологических проблем, влияющих на здоровье Homo Sapiens.
- ПУЭ 7.1.21. При питании однофазных потребителей зданий от многофазной распределительной сети допускается для разных групп однофазных потребителей иметь общие N и РЕ проводники (пятипроводная сеть), проложенные непосредственно от ВРУ, объединение N и РЕ проводников (четырехпроводная сеть с РЕN проводником) не допускается.
Re: Заземление в многоэтажном доме
Сейчас все буквально помешались на трехпроводке, интересно как же раньше без нее обходились?)) Если в квартире нет заземляющего провода, то ставьте УЗО после счетчика на двухпроводку. ВСЕ! И если вопрос ЭМИ так важен решайте вопрос по реконструкции электроснабжения - пишите коллективное заявление (сомнительно и долго) или за свои (дорого). В частном доме проще можно все решить.
- maximkireev
- Активность пользователя
- Сообщений: 55
- На форуме с 16.12.2013
- Репутация: 12
Re: Заземление в многоэтажном доме
Вот что нашел:
п. 1.7.115. В качестве естественных заземлителей можно использовать:
– металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в контакте с землей, в том числе железобетонные фундаменты в неагрессивных, слабоагрессивных и среднеагрессивных средах;
– подземные части железобетонных и металлических опор воздушных линий электропередачи, в том числе фундаменты опор, при отсутствии гидроизоляции железобетона полимерными материалами;
– свинцовые оболочки кабелей, проложенных в земле. Оболочки кабелей могут быть единственными заземлителями при количестве кабелей не менее двух.
Вопрос: почему землю нельзя взять от арматуры капитальной стены дома если это моногоэтажка? По идее ведь все между собой сварено и заземлено.
п. 1.7.115. В качестве естественных заземлителей можно использовать:
– металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в контакте с землей, в том числе железобетонные фундаменты в неагрессивных, слабоагрессивных и среднеагрессивных средах;
– подземные части железобетонных и металлических опор воздушных линий электропередачи, в том числе фундаменты опор, при отсутствии гидроизоляции железобетона полимерными материалами;
– свинцовые оболочки кабелей, проложенных в земле. Оболочки кабелей могут быть единственными заземлителями при количестве кабелей не менее двух.
Вопрос: почему землю нельзя взять от арматуры капитальной стены дома если это моногоэтажка? По идее ведь все между собой сварено и заземлено.
Re: Заземление в многоэтажном доме
Это из ПУЭ-6, если не ошибаюсь.n90 писал(а):Вот что нашел:
п. 1.7.115. В качестве естественных заземлителей можно использовать:
– металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в контакте с землей, в том числе железобетонные фундаменты в неагрессивных, слабоагрессивных и среднеагрессивных средах;
– подземные части железобетонных и металлических опор воздушных линий электропередачи, в том числе фундаменты опор, при отсутствии гидроизоляции железобетона полимерными материалами;
– свинцовые оболочки кабелей, проложенных в земле. Оболочки кабелей могут быть единственными заземлителями при количестве кабелей не менее двух.
Вопрос: почему землю нельзя взять от арматуры капитальной стены дома если это моногоэтажка? По идее ведь все между собой сварено и заземлено.
Смотрите:
- ПУЭ-7 Ссылка на скачивание
1.7.121. В качестве РЕ-проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ могут использоваться:
........
металлические строительные конструкции зданий и сооружений (фермы, колонны и т. п.);
арматура железобетонных строительных конструкций зданий при условии выполнения требований 1.7.122;
металлические конструкции производственного назначения (подкрановые рельсы, галереи, площадки, шахты лифтов, подъемников, элеваторов, обрамления каналов и т.п.).
1.7.122. Использование открытых и сторонних проводящих частей в качестве PE-проводников допускается, если они отвечают требованиям настоящей главы к проводимости и непрерывности электрической цепи.
Сторонние проводящие части могут быть использованы в качестве РЕ-проводников, если они, кроме того, одновременно отвечают следующим требованиям:
1) непрерывность электрической цепи обеспечивается либо их конструкцией, либо соответствующими соединениями, защищенными от механических, химических и других повреждений;
Хоть в панельных, хоть в монолитных домах чем обеспечена связь арматуры с землей? Кто ее гарантирует и проводил измерение сопротивления? Это же не металлическая колонна, идущая через весь дом, все на вязках и сварках, состояние соединений не знает никто. В какой-нибудь кв горе электрики скрутку спрячут за арматуру, которая коротить со временем начнет или подтопление с тем же результатом, а в соседней кв на нее "удачно" заземлились, а "заземление" заканчивается на этом же этаже. Вполне возможная ситуация.
Re: Заземление в многоэтажном доме
УЗО в двухпроводной сети; дискуссии продолжаются
Цитата из СП 31-110-2003:
А.1.7 Использование УЗО для объектов действующего жилого фонда с двухпроводными сетями, где электроприемники не имеют защитного заземления, является эффективным средством в части повышения электробезопасности. Срабатывание УЗО при замыкании на корпус в таких сетях происходит только при появлении дифференциального тока, то есть при непосредственном прикосновении к корпусу (соединении с "землей"). В соответствии с этим установка УЗО может быть рекомендована как временная мера повышения безопасности до проведения полной реконструкции. Решение об установке УЗО должно приниматься в каждом конкретном случае после получения объективных данных о состоянии электропроводок и приведения оборудования в исправное состояние.
Делайте вывод.
Цитата из СП 31-110-2003:
А.1.7 Использование УЗО для объектов действующего жилого фонда с двухпроводными сетями, где электроприемники не имеют защитного заземления, является эффективным средством в части повышения электробезопасности. Срабатывание УЗО при замыкании на корпус в таких сетях происходит только при появлении дифференциального тока, то есть при непосредственном прикосновении к корпусу (соединении с "землей"). В соответствии с этим установка УЗО может быть рекомендована как временная мера повышения безопасности до проведения полной реконструкции. Решение об установке УЗО должно приниматься в каждом конкретном случае после получения объективных данных о состоянии электропроводок и приведения оборудования в исправное состояние.
Делайте вывод.
Заземление в многоэтажном доме
У меня прицеп-дача с которой я путешествую. Когда работает бензогенератор, то требуется заземление, причем такое, чтобы можно было его быстро смонтировать и также быстро демонтировать. Может кто подскажет оптимальную конструкцию, чтобы решить мой вопрос?
- AlexKotovpa
- Активность пользователя
- Сообщений: 4
- На форуме с 03.08.2015
- Репутация: 10
Re: Заземление в многоэтажном доме
Может кто подскажет оптимальную конструкцию
А где Вы путешествуете, если не секрет?
Самый простой способ: несколько штырей забиваются в землю и соединяются гибким многожильным проводом последовательно друг с другом, но желательно, чтобы провод при этом не разрывался. Но вот какая проблема: для контура заземления в черноземе и в песке требуется разное количество штырей, чтобы обеспечить одно и то же сопротивление растекания контура. То есть, конструкция контура заземления зависит от параметра, называемым удельным сопротивлением грунта.
К тому же, штырь длиной 2,5м Вы вряд ли забьете в землю без проблем, а уменьшение длины электродов увеличивает их требуемое количество.
Заземление в многоэтажном доме
Заземление в доме, это всё равно что септик под полом кухни... Но если к вони можно и привыкнуть, то с заземлением просто опасно для жизни...
Сообщений: 21
• Страница 2 из 3 • 1, 2, 3
-
- Похожие темы: