Душ "бьет" током


Обсуждение типичных и наиболее распространённых проблем электрики и затруднений в электромонтаже

Re: Душ "бьет" током

Сообщение 31 мар 2012 22:49

Возникала такая проблема в 9 этажном доме на 8 этаже. Оказалось что ниже этажом делали ремонт и заменили все трубы на Полипропилен, точёк стикал куда придется по конструкциям шахты лифта и у которого собственное заземление сгнило........ вот так......после востановления земли проблема решилась.
мегавольт-1

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 70
На форуме с 28.01.2012

Репутация: 80
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Душ "бьет" током

Сообщение 01 апр 2012 09:18

мегавольт-1 писал(а):Возникала такая проблема в 9 этажном доме на 8 этаже. Оказалось что ниже этажом делали ремонт и заменили все трубы на Полипропилен, точёк стикал куда придется по конструкциям шахты лифта и у которого собственное заземление сгнило........ вот так......после востановления земли проблема решилась.

То есть, заземление в квартире на водопроводный стояк было выполнено? Это не есть гуд. Сегодня кто-нибудь трубы на полипропилен поменял, завтра заземление сгнило и отвалилось, послезавтра еще какая-нибудь проблема возникнет. А исход, как говорится, может стать и "летательным" для кого-нибудь из жильцов. :(

Лучше все-таки озаботиться отдельной заземляющей линией. Так спокойнее.
Аватар пользователя
Patric Star

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 296
На форуме с 26.03.2012

Репутация: 104
Повысить репутациюПонизить репутацию