проводка в гофре по дереву
Сообщений: 16
• Страница 1 из 2 • 1, 2
проводка в гофре по дереву
Товарищи!
Разгорелся у нас среди специалистов горячий спор. Можно ли монтировать проводку в гофре по деревянным стенам? И сторонники, и противники ссылаются на один и тот же пункт ПУЭ :
Единого мнения, короче, нет. может еще какие нормативные документы есть, не знает никто?
Разгорелся у нас среди специалистов горячий спор. Можно ли монтировать проводку в гофре по деревянным стенам? И сторонники, и противники ссылаются на один и тот же пункт ПУЭ :
2.1.37 — «При открытой прокладке защищённых проводов (кабелей) с оболочками из сгораемых материалов и незащищённых проводов расстояние в свету от провода (кабеля) до поверхности оснований, конструкций, деталей из сгораемых материалов должно составлять не менее 10 мм. При невозможности обеспечить указанное расстояние провод (кабель) следует отделять от поверхности слоем несгораемого материала, выступающего с каждой стороны провода (кабеля) не менее чем на 10 мм
Единого мнения, короче, нет. может еще какие нормативные документы есть, не знает никто?
-
Patric Star - Активность пользователя
- Сообщений: 296
- На форуме с 26.03.2012
- Репутация: 104
Re: проводка в гофре по дереву
Честно говоря не знаю. Но и в приведенном 2.1.37 все четко и однозначно. Если провод в гофротрубе находится, которая закреплена клипсами к поверхности деревянной стены, то как ни крути требуемый 1 сантим между ним и стеной ведь выходит. К тому же вот что еще: "с оболочками из сгораемых материалов и (даже!) незащищённых проводов", сомневаетесь - заложите с оболочкой из НГ материала. Локализационная способность гофры и неподдерживающей горение изоляции будет вполне достаточной.Patric Star писал(а):Единого мнения, короче, нет. может еще какие нормативные документы есть, не знает никто?
Re: проводка в гофре по дереву
Хорошо, на клипсах, пожалуй, да. А если на алюминиевых скобках?
Я то считаю, что гофра по деревянным конструкциям - вполне гуд. И исходю не только из приведенного пункта ПУЭ, но еще из того, что в коробах же можно, почему в гофре нельзя?
А оппоненты заявляют, что при КЗ гофра прогорит, и будет пожар. Мол, гофра только по трудносгораемым конструкциям.
Я то считаю, что гофра по деревянным конструкциям - вполне гуд. И исходю не только из приведенного пункта ПУЭ, но еще из того, что в коробах же можно, почему в гофре нельзя?
А оппоненты заявляют, что при КЗ гофра прогорит, и будет пожар. Мол, гофра только по трудносгораемым конструкциям.
-
Patric Star - Активность пользователя
- Сообщений: 296
- На форуме с 26.03.2012
- Репутация: 104
Re: проводка в гофре по дереву
Вот тут ваши оппоненты точно не угадали! Я раз на одном объекте был свидетелем как сварщики своим автогеном наши провода пережгли - свои трубы они слишком близко проложили. Буквально пару см. Ну и добавили нам работы: гофра почернела и скукожилась вся как термоусадка, но проводам хоть бы что - ВВГнг использовались. Не знаю какая там температура у пламени резака автогена, но как нибудь побольше чем у кратковременного КЗ (разумеется, нормальная защита от сверхтоков по умолчанию).Patric Star писал(а):А оппоненты заявляют, что при КЗ гофра прогорит, и будет пожар.
Еле еле содрали реально, чтоб в новую затянуть. Вот так. Гофра самая обычная причем. Единственный минус у нее - что мягкая, поэтому в сквозняки ее не допускают ложить. Усадка здания раздавит только так вместе с кабелем. Так что, тоже считаю, что по деревянным поверхностям провода прокладывать на клипсах в гофре вполне себе гуд.
Re: проводка в гофре по дереву
Тут такой оборот: я работаю большей частью по эксплуатации, а оппоненты - проектировщики. Так вот они рекомендуют вместо гофры по деревянным конструкциям... заземленный металлорукав. А ведь рукав - штука противная. шибко длинным его не сделаешь, протяжки в нем нет, он может разобраться на раз, замяться. Зато, мол, не прогорит ни при каких обстоятельствах.
-
Patric Star - Активность пользователя
- Сообщений: 296
- На форуме с 26.03.2012
- Репутация: 104
Re: проводка в гофре по дереву
В первый раз слышу о том, что гофра в деревянных домах недопустима. Видел здания, принимаемые в эксплуатацию с участием инспектуры, и, вроде бы, нигде проблем не возникало. Хотя гофра и была проброшена, причем по дереву и на клипсах. Речь идет, конечно, не о жилых домах, а о всяких надворных постройках.
-
Shura Molotok - Активность пользователя
- Сообщений: 167
- На форуме с 15.04.2012
- Репутация: 29
Re: проводка в гофре по дереву
Вообще с гофрой не все так уж просто. Во многих каталогах от производителей есть приписочка: "для монтажа по несгораемым и трудносгораемым конструкциям". В какой мере деревянные стены можно считать трудносгораемыми, трудно сказать, но от монтажа гофры на скобках по дереву лучше воздержаться.
Re: проводка в гофре по дереву
Единого мнения, действительно нет. Если считать гофротрубу несгораемым материалом, которым допускается отделить кабель от деревянной поверхности согласно п. 2.1.37, тоPatric Star писал(а):Товарищи!
Разгорелся у нас среди специалистов горячий спор. Можно ли монтировать проводку в гофре по деревянным стенам? И сторонники, и противники ссылаются на один и тот же пункт ПУЭ :2.1.37 — «При открытой прокладке защищённых проводов (кабелей) с оболочками из сгораемых материалов и незащищённых проводов расстояние в свету от провода (кабеля) до поверхности оснований, конструкций, деталей из сгораемых материалов должно составлять не менее 10 мм. При невозможности обеспечить указанное расстояние провод (кабель) следует отделять от поверхности слоем несгораемого материала, выступающего с каждой стороны провода (кабеля) не менее чем на 10 мм
Единого мнения, короче, нет. может еще какие нормативные документы есть, не знает никто?
это условие не всегда может быть выполнено. Например, если кабель (кабели) в наиболее распространенной гофре 16-20 мм, то 1 см никак не выходит с каждой стороны. Это навскидку, мелочь вроде, но нестыковка уже....(кабель) следует отделять от поверхности слоем несгораемого материала, выступающего с каждой стороны провода (кабеля) не менее чем на 10 мм
Другое дело, я как практик считаю допустимым ложить провода с неподдерживающей горение изоляцией в гофре по деревянным поверхностям, это только мое мнение, себе бы проложил...
Насчет ограничений производителей думаю перестраховка не лишняя с их стороны, т. к. используемые кабели и провода могут закладываться и с обычной, поддерживающей горение изоляцией, в т. ч. и с алюминевыми жилами.
Недавно меняли проводку в школе, там проектировщики во избежание проблем со сдачей объекта не парились с трактовкой Правил. Подвесной армстронг на деревянном основном потолке, по нему кабели в стальной трубе 25. Никаких сварных стыков, все муфтами исключительно, даже соединения труб с распредкоробками. Заземление труб по умолчанию. Только в гипсокартонных пустотах гофротрубой провода проложили.
Морока конкретная конечно, но вот это уже гарантированно соответствует требованиям ПУЭ. Никаких спорных моментов.
Re: проводка в гофре по дереву
Да я, в целом, согласен, что приписки и запреты открытого монтажа гофры по деревянным конструкциям отдают чрезмерной перестраховкой. Но проблем в случае чего можно огрести, если придирчивый инспектор попадется. Тем более, что нормы ПУЭ какие-то расплывчатые, в отношении гофры ясности не вносят.
Re: проводка в гофре по дереву
Вот специально поиском по документу вордовскому проюзал. Упоминаний "гофротруба" или "гофрированная труба" в ПУЭ-7 НЕТ. Поэтому все эти трактовки на уровне ощущений имхо.