Прокладка антенного и электрического кабеля


Обсуждение типичных и наиболее распространённых проблем электрики и затруднений в электромонтаже

Прокладка антенного и электрического кабеля

Сообщение 03 июн 2010 13:58

Срочно нужен совет! Можно проводить антенный и электрический кабели в одной штробе, не возникнут ли проблемы?Какой антенный кабель покупать и есть ли особенности в выборе розеток????
Татьяна

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 2
На форуме с 03.06.2010

Репутация: 0
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Прокладка антенного и электрического кабеля

Сообщение 03 июн 2010 18:50

Смело ложите в одну штробу и "силу" и коаксиальный кабель (ТВ). Никаких проблем не возникнет - это обычное дело, кабель под ТВ имеет экран в виде оплетки, что защитит сигнал от помех, если вы об этом
Аватар пользователя
Влад

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 136
На форуме с 27.10.2009

Репутация: 30
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Прокладка антенного и электрического кабеля

Сообщение 03 июн 2010 19:03

Татьяна писал(а):Какой антенный кабель покупать и есть ли особенности в выборе розеток????

Да никакого особенного кабеля под TV не нужно искать, а вот насчет розеток: если вы планируете установить их в один блок (ну типа пару розеток на 220 + ТВ) в одной рамке - это довольно распространенный вариант, то покупать желательно сразу все (и 220 и ТВ одного производителя - другие могут не подойти).

Оптимальное соотношение цены и качества на сегодня - Legrand. Надежные качественные розетки, есть и силовые и под ТВ, Интернет, телефон - т. е. все что захотите и все совместимо.
Миха

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 45
На форуме с 27.10.2009

Репутация: 0
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Прокладка антенного и электрического кабеля

Сообщение 07 июн 2010 13:51

Всем большое спасибо!
Татьяна

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 2
На форуме с 03.06.2010

Репутация: 0
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Прокладка антенного и электрического кабеля

Сообщение 19 окт 2012 11:02

Если в пределах жилых помещений, то конечно это не 100м, наводок можно не опасаться. Только экран нужно заземлить если имеется возможность.
Но существует опасность нарушения изоляции силового кабеля по каким-либо причинам. Ну и, соответственно - риск повреждения изоляции "кокса" - о последствиях говорить не надо. Прокладывать в одной штробе силу и ТВ можно конечно, но лучше вразбежку, чтобы исключить касания друг друга.
beketov

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 95
На форуме с 29.01.2012

Откуда: What's the difference?

Репутация: 8
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Прокладка антенного и электрического кабеля

Сообщение 22 апр 2013 12:24

beketov писал(а):Но существует опасность нарушения изоляции силового кабеля по каким-либо причинам. Ну и, соответственно - риск повреждения изоляции "кокса" - о последствиях говорить не надо.

по этой причине ставят разделительные перегородки (причем с достаточной локализационной способностью) в лотках или кабельных каналах когда имеет место быть совместная прокладка в них информационных и силовых кабелей, поэтому при скрытом монтаже прокладку силы и тв лучше сделать раздельной.
Claus

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 16
На форуме с 03.03.2012

Откуда: г. Энгельс

Репутация: 0
Повысить репутациюПонизить репутацию

cron